기타
인테리어 진행하며 (2) 조명 확장 도면 전열교환기
조회 2,380 · 공감 0 · 댓글 1
조명
1.
요즘은 주백색이 유행입니다.
색온도 4000k 입니다.
제가 추천 하는 것은 5000k 조명입니다.
5700k 주광색과 확실히 다릅니다.
5700k가 퓨어 화이트,
4000k가 크림에 대응된다면
5000k는 크림화이트에 대응된다고 보시면 됩니다.
다만 제품 선택이 다소 제한적인데요
현재는
간접조명 같은 경우 T3 5색변환 제품이 있는데 (DS라이팅 제품)
이걸 구입해서 5000k로 선택하는 방법 뿐이고
다운라이트는 요즘 신제품 중에 주광색인데 5700이 아니라 5000k로 판매하는 제품이 있습니다.
ts 라이팅의 호른 슬림 플러스 매입등 2인치, 3인치 입니다.
조명 프레임 색상도 비교적 다양하고
요즘 유행하는 호른형에
밝기도 밝은 편입니다.
방등은
네이버 쇼핑에서 삼성 5000k 방등으로 검색하면 나오는 제품이 있는데 가격이 좀 나갑니다.
더 저렴한 색온도 조절 기능이 있는 방등을 구입하시는 것도 방법 입니다.
직부등은 5000k가 없는 것으로 알고 있는데
4000k로 구입하셔도 충분합니다.
직부등은 워낙 디자인이 다양해서
좀 찾아보면 취향에 맞는 물건을 구할 수 있습니다.
2.
재실감지기 센서
DS 매입형 재실감지기 올인원 현관센서
라는 제품이 있는데
투시, 매립, 노출이 모두 가능하고
매립시에도 무광에 약간의 텍스쳐가 있어 하얀 천장 벽지에 잘 어울립니다.
매립으로 설치해도
가운데 동그란 눈알 달린 보통의 재실 감지기 보다는
훨씬 예쁩니다.
3.
간접조명 가림막
간접조명 옆에 붙일 수 있는 가림막입니다.
눈에 간접조명이 바로 들어오는 경우 (예를 들어 부엌 상부장 아래의 간접조명)
이걸로 가려주면 눈뽕을 에방할 수 있습니다.
[확장]
구축의 경우 확장은 그냥 안하는게 제일 좋습니다.
하려면 제대로 해야하는데 고려해야 할 요소는 다음과 같습니다.
바닥:
슬라브층까지 확실하게 깨고, 압출식 단열재로 틈 없이 단열합니다.
엑셀 배관을 연장 시, 접속 부위 전후 30 cm이 휘어 있으면 안되고
가운데 말리는 부분 각도도 제한이 있습니다.
최대한 샤시 가까운 자리 까지 난방이 되어야 합니다.
단열:
확장부 모든 벽체는 당연하고
샷시 아래부위에도 단열이 빠지는 자리가 있어서는 안됩니다.
또한 샷시 부자재 중에 철로 된 것이 있으면 그곳을 통해 냉기가 침투하고 결로가 생길 수 있습니다.
방수:
샷시 바깥 천장에 물끊기 홈 이 있나 확인하세요.
물끊기 홈이 없으면 결국 언젠가는 누수가 발생할 수 있습니다.
베란다에 물이 새는 것과, 확장부위 물 새는 것은 수습 난이도가 다릅니다.
이중창:
당연히 필수 입니다.
극복할 수 없는 단점:
이중창을 하면 하늘 보이는 위쪽 경계가 짤랍니다.
즉 위쪽 시야가 좁아집니다.
윗집 확장 여부:
윗집이 확장을 안했다면
천장이 차갑고
천방 단열이 필요해집니다.
우수관:
제대로 처리 안하면 우수관 결로 생깁니다.
단열재로 감싸고 직결처리로 해결가능합니다만
문제는 우수관 주위 틈 입니다.
윗 집에서 베란다에서 물 쓰면 그 틈으로 누수 가능성이 높습니다.
확장을 안하면 누수가 있는지 없는지도 모르고 그냥 지나가는건데 (양이 많지는 않으니)
확장한다고 목공으로 거기를 덮어놓으면 벽지가 젖고 곰팡이가 피는 거지요.
[ 도면 ]
인테리어 시작 전 가장 먼저 할 일은 관리실에 찾아가서 도면 확보하기입니다.
단순 평면도 뿐만 아니라
전기 배선도 같이 챙겨야합니다.
에어컨 단독배선이 어떻게 되어 있는지
숨겨진 콘센트가 있어서 증설 안해도 되는 위치가 있는지
인덕션 단독배선을 신규로 해야할지 아니면 활용 가능한 기존 단독배선이 있는지
전기도면이 있으면 불필요한 공사를 막을 수 있습니다.
인덕션 단독 배선의 경우
20A 누전차단기 220V 곱하면 4400W
국산 인덕션 대부분 최대 전력 소모 3400W
콘센트 없이 직결로 연결해주면 대부분 문제가 없습니다.
[ 전열 교환기 ]
풀인테리어라면 구축도 전열교환기 추가하는 것이 좋습니다.
제가 파악하고 있는 대세는 국산품 기준으로는 경동제습환기청정기 (the650) 입니다.
기존 환기 덕트가 없는 구축이라면 천장을 상당히 따야 공사가 가능하니
목공 공사 이전에 덕트 설치 해 놓는 것이 좋습니다.
보일러 연통과 전열교환기의 외부 환기구가 붙어있는 아파트들이 있습니다.
난방을 포기할 수 없으니 이런 곳은 기존 외부 환기 배관 사용을 포기해야 합니다.