보일러 제조사와 여러번 연락이 오간 후 얻은 결론이라 작게나마 공유해 봅니다.
한줄요약하면 타사 제어와 함께 쓰기 위한 컨트롤러를 쓸 경우 난방수(온돌)온도 조정이 안되는 조합이 있더라가 되겠습니다.
각방제어기가 세팅된 온도에 따라 보일러를 ON/OFF 제어하는 걸 접점 제어라고 하는거 같습니다. 즉, 방에 있는 룸컨트롤러 현재 온도가 18도인데 19도로 온도를 세팅하면 보일러에 ON 해달라고만 신호를 보내고, 방온도가 19도를 넘으몀 다시 보일러에 OFF 해달라고 신호를 보냅니다.
이 때 난방수 온도는 보일러에서 세팅을 따로 하게 됩니다. 요즘은 온돌 온도라고도 세팅을 하고 보일러에서 나가는 물, 돌아오는 물 다 측정하는 경우도 있다는데 자세히는 모르겠습니다.
만약 보일러 메이커와 각 방 온도 조절기 회사가 다르면, 보일러에는 이럴 때 쓰는 자사 중계형 조절기를 부착하게 됩니다.
귀뚜라미 경우는 NCTR-7700N이라고 있는데, 기본 기능은 다 갖추고 있는 것 같습니다. ON/OFF 동작 잘 됩니다.
이 제어기와 귀뚜라미 뉴 콘덴싱 플러스 보일러를 설치하고 몇 달 잘 쓰다가 처음 난방을 틀었는데, 바닥이 좀 많이 뜨거워져서 난방수 온도를 사진같이 최저(45도)로 내려봤습니다. 사실 난방수 45도면 이 날씨에는 난방이 어려운 온도입니다.
물론 난방수 온도가 뜨거우면 빠르게 방이 덥혀지고, 목표 온도에 빨리 도달해서, 보일러가 빨리 OFF되는건 사실인데, 저의 경우 난방수가 도는 시간동안 바닥 일부분이 너무 뜨거워지는 것도 바라지 않아서 난방수 온도 조정이 필요합니다.
여하튼, 45도까지 내렸는데도 바닥 뜨거운건 별 차이가 없고 난방 중 보일러 수온 표시는 계속 70도를 넘어 가길래 AS를 요청했는데, 돌아온 답은 이 조합에서는 난방수 온도 조절이 안 된답니다.
타사 각방 접점 즉, ON/OFF 타입 제어기로 보일러를 컨트롤하려면 NCTR-7700N을 써야하는데, 이 때 보일러가 뉴컨덴싱플러스 보일러면, NCTR-7700N 난방수(온돌) 제어기능은 듣지 않고 디폴트인 고온?으로만 난방수가 나온다고 합니다.
보일러를 살 때 따라오는 컨트롤러를 쓰면 온돌 온도 기능으로 조정 된다는 이야기를 해주는 걸로 봐서 모델마다 난방수 조절 통신 명령이 다른건가 하는 저만의 생각을 해봤습니다. 물론 각방 제어기와 ON/OFF 통신이 안되므로 저에게는 의미 없지만요.
본사 엔지니어와 통화가 되서 이럴 경우 7701 이런 식으로 끝자리 다른 컨트롤러 모델을 추가로 내놓지 않냐고 물어봤는데, 알고 있는 바는 아직 없다고 합니다.
특이하다면 특이한 경우인데, 아무튼 이런 조합을 쓰실 분이 있다면 참고하시라고 남겨 둡니다.
자사 제품끼리도 모델명이 다르면 잘 안 맞는 경우도 여러번 봤습니다. ㅡㅡ;