알리익스프레스에서 애플 홈킷을 지원하는 벽등 스위치를 나쁘지 않은 가격에 팔길래 구입했습니다.
제 방에 2구 스위치기 때문에 생각없이 2구(gang) 버전으로 샀는데 나중에 알아보니 우리나라 규격에서 쓸 수 있는 2구 홈킷 스위치는 중성선이란 게 필요하더군요.
하지만 대다수의 아파트도 그렇고 저희집도 그렇고 중성선이 없어서 잘 안쓰는 벽등의 전원선을 중성선으로 빼서 벽등 하나만 키고 끄는 식으로 해결했습니다.
파란색은 안 쓰는 스위치에서 브릿지시킨 중선선(=전원선), 빨간석은 활선, 검은선은 벽등 연결선입니다.
테스트 상황. 잘 됩니다.
이렇게 설치 완료.
홈킷에서도 잘 연동되었습니다.
여기까지라면 실패할 일이 없겠는데 하루도 안되서 스위치에 퍽 하고 불꽃이 튀고 집 전체 전기는 나갔고 스위치가 망가졌습니다;;
피복이 너무 많이 벗겨져서 내부 합선으로 추정되는듯한 상태인데요... 합선만 피하면 잘 되겠지 하는 생각에 1구(1gang)짜리 두 개를 더 사봤습니다.
사진으로 남겨두진 않았는데 구리선을 잘라내서 피복이 노출되지 않게 전선과 스위치를 고정시켰고 와이파이 셋팅하고 홈킷 연결도 다 됐는데..
또 퍽 하고 나갔습니다?!?!
합선도 안됐고 스위치 연결선쪽이 나갔는데 아무튼 이건 원인도 모른채 나가니 당황스럽더군요.
스위치 하나가 남아있으니 며칠 후에 마지막 스위치로 재도전해봅니다.
앞에 두 번은 퍽 하는 스파크와 함께 검게 그을린 정도였다면 이번엔 앞의 터치 유리 부분은 침대로 날아가고 나머지 부품도 날아갈정도의 폭발에 가까운(...) 현상이 일어났습니다 ㄷㄷㄷ
스위치 스펙을 보면 600w까지 가능하다고 적혀있고 100 ~ 240V 범위라는데 그보다 훨씬 못한 220V 50W LED 등을 못버티고 펑펑 터져나가는 위험을 경험했네요;;
일단 다이소 1구 스위치 사서 달아놨는데 시간 될 때 안 쓰는 등도 다시 복구 시켜 2구로 되돌려놔야겠습니다 ㄷㄷㄷ
이젝스는 얼마전에 b2c 풀렸어요!
좀 번거롭긴 한데 ? HA 에 스위치나 전등 등록하고 홈킷 인티그레이션 쓰면 아이폰에서 잘 됩니다.
근데 저게 터지는거면.. 연결한 활선이나 중성선이 전등 하나로 가는게 아닌거같네요. 어딘가 이상하게 꼬여있을거 같습니다.
아니면 물이 새서 누전되고 있거나요..
선 다 찍어보셔야 해요. 전등당에서 N상이 아닌 L에 연결 하신거 아닌가 생각이 드네요.
저희집은 알리 제품 5개 1년 넘었는데 중성선 넣어서 잘 사용하고 있습니다.
중성선은 전압이 없어야 합니다
중성선 (=전원선) 이렇게 표기하셔서 좀 의심되네요
저도 Xeros 님 말씀처럼 나사에 의한 측벽 합선쪽 의심이 들긴합니다.
테스트시 이상없었다면 매립하지마시고 그냥 노출시킨체로 며칠 테스트 해보셨으면 하네요
추천하지는 않습니다
( 보통 분전반 배선차단기가 전등과 전열로 나누어 있음)
ㅜㅜ
와 근데 스위치 세 개 날려먹고 또 사자니 와이프 볼 낮이 없스비닼ㅋㅋㅋㅋㅋ ㅠㅠㅠㅠ
그리고 중성선은 안 쓰는 형광등 브릿지시켰기 때문에 문제 없고 중성선이 문제였다면 스위치 자체에 전원이 아예 안 들어왔었겠죠.
근데 저렇게 터트리고도 계속 도전하시는 걸 보니 대단하십니다 ㄷㄷㄷ
저기 나사 돌리는데가 스위치 함(쇠로됨)이랑 닿아서 합선된거에요
저는 3m 두꺼운 테이프 발라놓고 밀어놓고 몇년째 쓰고 았어요