요즘 (2019년 2월 말, 3월 초) 전국 미세먼지가 아주 기승입니다. 제가 사는 곳 기준 연일 PM10 농도가 150~200, PM 2.5농도가 80~100가 될 정도로 심합니다. 다른곳도 대부분 비슷할 것 같습니다.
제가 사는 아파트는 환기 시스템이 갖추어져 있어 원격으로 환기를 가동할 수 있고, 환기 시스템은 외부의 공기를 필터를 통해 집 안으로 공급해 주고, 또 열 교환기를 거치기 때문에 온도 손실이나 미세먼지 걱정 없이 환기를 효과적으로 할 수 있는 장점이 있습니다.
하지만, 미세먼지 농도가 요즘처럼 높은 날 (PM2.5 농도가 80 이상), 환기 시스템을 돌려도 괜찮은지 항상 궁금했습니다. 아무리 필터가 있어도, 미세먼지를 모두 거르기엔 조금 부족해 보였기도 했습니다.
제가 사는 곳의 환기 시스템은 GREX 시스템 인것 같고, 필터는 다음 그림과 같은 DSE 인것 같습니다. 현재 사용중인 필터는 교환한지 1년정도 된 것이며, 필터의 수명이 어느정도 다해가는 상태에서 측정한 것으로 단순 참고용으로만 봐 주시면 되겠습니다.
잘못된 형식의 이미지 링크입니다.
(출처 : grex)
미세먼지 측정은 샤오미 미에어 2 공기청정기의 센서를 이용했고, 센서 값의 수집 및 그래프는 Home assistant를 통해서 간략히 확인했습니다.
미세 먼지가 심한 날인 오늘 9시 30분 경 원격으로 환기를 2단계로 시작했고, 30분 가량 환기를 시켰습니다.
잘못된 형식의 이미지 링크입니다.
(기상청 초미세먼지 PM2.5 농도, 오전 10시 현재 약 88 ug/m^3)
샤오미 미에어2 공기청정기로 측정한 결과는 아래와 같습니다.
잘못된 형식의 이미지 링크입니다.
(샤오미 미에어 2 공기청정기의 미세먼지 농도 그래프)
위 그림처럼 30분 환기 후 샤오미 미에어 2 공기청정기로 측정한 실내 미세먼지 농도는 약 25 ug 에서 40 ug으로 증가한 것을 알 수 있습니다. 환기를 시작하기 전에도 집이 완전히 공기를 차단하지 않기 때문에 평소의 10 정도 나오는 수치보다 높은 25 ug 수치를 나타내던 것을 알 수 있고, 30분 환기를 가동한 후인 10시 경의 그래프를 보면 40 정도로 수치가 증가하는 것을 통하여 환기의 영향을 확연히 확인할 수 있었습니다.
결론은 (1) 아파트 환기 시스템에 필터가 있어도 초미세먼지가 심한 날 환기를 돌리면 실내 초미세먼지 농도가 증가한다 는 것 이고 이는 필터가 초미세먼지 PM2.5를 완벽히 거르기엔 조금 부족할 수도 있다는 것을 의미할 수 있습니다. 하지만 실외의 100 가까이 가는 미세먼지 수치에 비하면 증가량이 그렇게는 크지 않아서 (2) 또 한편으로는 초미세먼지를 나름 효과적으로 거를 수 있는 방법이라는 것 입니다.
미세먼지가 심한 날이라도 이산화탄소나, 기타 유해물질이 공기중에 적체되거나 실내 습도가 증가하는 등 여러 이유로 주기적인 환기는 필요하다고 하는데, 아파트에 필터를 통한 환기 시스템이 있는 경우에는 미세먼지가 심한 날이라도 필터를 통해 미세먼지를 걸러주며 환기를 효과적으로 시킬 수 있는 것을 간단한 실험을 통해 확인할 수 있었습니다.
이상 허접한 실험기(?) 임에도 읽어 주셔서 감사합니다. ^^;
무엇보다 미세먼지 이상으로 유해가스 환기는 필요합니다.
환기시스템의 목적은 미세먼지 필터링이 아니라 집안 공기 환기가 주목적이니까요.
H11정도가 그나마 가장 적절한 절충지가 아닐까 싶습니다.
저도 궁금해서 그 회사 홈페이지에 가보니 h13의 경우는 성능테스트 중이라고 나옵니다.
정품 필터 구입이 가능한지 모르겠지만 시중에 파는건 대부분 호환필터라서 h13은 아직 검증된 필터가 아니지 않을까 생각됩니다..
저희도 얼마전에 H12 필터로 바꿨는데...환기 시행하고 나면 내부 미세먼지 수치가 조금 오르기는 하더군요.
하지만...계속 안좋은 아파트 공기를 집안에 둘수는 없고 그렇다고 환기를 자주 시키자니 미세먼지 수치가 너무 높고해서..
그냥 환기는 계속 가동하고 거실과 각방마다 공기청정기 최대로 돌리며 생활하고 있습니다.......ㅠㅠ
이산화탄소나 기타 유해물질 측정에선 어떤 수치가 나올지 궁금하네요.
10정도 수치로 유지되네요.
실내 공청기 같이 가동중이에요
겨울철엔 문열일이 많지않아서 공기가 답답한 경우가 많아
예약으로 하루에 열번 돌아가게 해놨어요
용량좀 되는 공청기랑 에어컨 공기청정모드 같이 돌리면 실내 10이상으로는 잘 안올라가더라고요
환기 시스템도 iot 콘센트로 간단히 타이머 동작이 가능하다니 신기하네요. 저희 아파트 것은 전원을 on/off 해 줘도 월패드나 아니면 앱으로 켜 줘야 돌아가는 것 같더라구요~~
올려주신 자료를 보고 신형 공기측정기를 가지고 싶어졌습니다. 좋은 자료 감사드립니다 ^^
35이상시 작동 20이하 오토로 해놓았는데 거의 35-40왔다갔다 하더라구요
환기를 잘 안해서 모든창 vent를 열어두었는데 유입이 좀 되나봅니다
조그만 쥐방 하나 운영하는데도 엄청난 설비와 소모품이 들어가는데 수십평 아파트에 헤파필터라니 몇년 사이 엄청난 기술적 진보가 이루어진게 아니고서야 이해가 가지 않습니다.