소모임 소모임전체 ·굴러간당 ·주식한당 ·아이포니앙 ·MaClien ·일본산당 ·방탄소년당 ·자전거당 ·개발한당 ·소시당 ·이륜차당 ·안드로메당 ·나스당 ·AI당 ·육아당 ·영화본당 ·골프당 ·가상화폐당 ·클다방 ·디아블로당 ·사과시계당 ·걸그룹당 ·리눅서당 ·소셜게임한당 ·젬워한당 ·노젓는당 ·패스오브엑자일당 ·IoT당 ·창업한당 ·노키앙 ·축구당 ·윈폰이당 ·캠핑간당 ·라즈베리파이당 ·패셔니앙 ·여행을떠난당 ·맛있겠당 ·물고기당 ·바다건너당 ·3D메이킹 ·X세대당 ·ADHD당 ·AI그림당 ·날아간당 ·배드민턴당 ·야구당 ·농구당 ·블랙베리당 ·곰돌이당 ·비어있당 ·FM당구당 ·블록체인당 ·보드게임당 ·활자중독당 ·볼링친당 ·냐옹이당 ·문명하셨당 ·클래시앙 ·콘솔한당 ·요리한당 ·쿠키런당 ·대구당 ·DANGER당 ·뚝딱뚝당 ·개판이당 ·동숲한당 ·날아올랑 ·전기자전거당 ·e북본당 ·갖고다닌당 ·이브한당 ·도시어부당 ·FM한당 ·포뮬러당 ·안경쓴당 ·차턴당 ·총쏜당 ·땀흘린당 ·하스스톤한당 ·히어로즈한당 ·인스타한당 ·KARA당 ·키보드당 ·꼬들한당 ·덕질한당 ·어학당 ·가죽당 ·레고당 ·LOLien ·Mabinogien ·임시소모임 ·미드당 ·밀리터리당 ·땅판당 ·헌팅한당 ·오른당 ·MTG한당 ·소리당 ·적는당 ·방송한당 ·PC튜닝한당 ·찰칵찍당 ·그림그린당 ·소풍간당 ·심는당 ·품앱이당 ·리듬탄당 ·달린당 ·Sea마당 ·SimSim하당 ·심야식당 ·윈태블릿당 ·미끄러진당 ·나혼자산당 ·스타한당 ·스팀한당 ·파도탄당 ·퐁당퐁당 ·테니스친당 ·테스트당 ·빨콩이당 ·공대시계당 ·터치패드당 ·트윗당 ·VR당 ·시계찬당 ·WebOs당 ·위스키당 ·와인마신당 ·WOW당
임시소모임
고객지원
  • 게시물 삭제 요청
  • 불법촬영물등 신고
  • 쪽지 신고
  • 닉네임 신고
  • 제보 및 기타 제안
© CLIEN.NET
공지[점검] 잠시후 서비스 점검을 위해 약 30분간 접속이 차단됩니다. (금일 18:15 ~ 18:45)

모두의공원

전기레인지 플러그에서 불날뻔 했네요 19

2025-12-20 19:05:17 218.♡.209.132
로엔그린

6805.jpg

6804.jpg

6803.jpg

6810.jpg

아내가 사용하다가 타는 냄새가 난다고 해서 보니 플러그 쪽이 탔네요. 일단 오늘 전기 공사하시는 분 불러서 교체했습니다. 불 나기 전에 알아채서 정말 다행이네요. 


일단 플러그가 한쪽이 헐거워 지면서 과열이 된걸로 추정되는데 전기레인지 자체가 워낙 전기를 많이 쓰는 거라서 아파트에 전자 레인지 전용 차단기도 있습니다만, 일단 과열은 못 막네요. 


여기서 제미나이는 16A짜리 과열 차단이 가능한 스마트 플러그를 추천하고, chatgpt는 차단기 연결된 벽에 직결하는게 낫다고 하는데, 이런 전기지식이 부족한 저는 판단이 안 서네요. 전기렌지가 3300W로 16A짜리로는.마진이 너무 부족하다는 chatgpt의 얘기긴데, 전기 관련 공부를 해야하나 싶습니다. 그리고 스티커형 미니 소화장치도 있던데 이런건 도움이 되나 모르겠네요.


여러모로 알아보고 있는데 어렵습니다. 더 좋은 방지책이 있을지, 화재경보기라도 안에 달아야할지 공부 좀 해봐야겠네요.



로엔그린 님의 게시글 댓글
  • 주소복사
  • Facebook
  • X(Twitter)
댓글 • [19]
삭제 되었습니다.
봉열
IP 122.♡.224.87
12-20 2025-12-20 19:14:17
·
@우리최고님 차단기 용량은 배선굵기를 고려해서 늘려야해서요. 차단기는 함부로 용량을 키우면 안됩니다. 과전류가 흐르면 전선 피복이 녹으면서 화재가 발생합니다.
삭제 되었습니다.
봉열
IP 122.♡.224.87
12-20 2025-12-20 19:19:49
·
@우리최고님 우리나라 대부분 전열용 케이블은 hiv 2.5sq라 노출이 아닌 매설의 경우 허용전류가 30a가 안됩니다. 그리고 벽의 콘센트 자체가 16a가 허용전류에요.
sinaro
IP 218.♡.96.232
12-20 2025-12-20 19:12:17
·
3300w 220v 면 15A까지 쓴다는건데요. 혹시 저 콘센트 2구를 동시에 사용하신거 아니에요?
로엔그린
IP 218.♡.209.132
12-20 2025-12-20 19:19:49
·
@sinaro님 하나만 쓰긴 합니다. 오늘 공사해주신 분도 왜 탔는지 모르겠다고 하세네요
봉열
IP 122.♡.224.87
12-20 2025-12-20 19:12:53
·
제일좋은건 플러그를 잘라버리고 배선을 직결하는겁니다. 실제로 유럽산 인덕션은 배선을 직결하게 단자대로 만들어져있어요. 근데 3300w정도면 그냥 플러그가 불량이라고 봐도됩니다.
로엔그린
IP 218.♡.209.132
12-20 2025-12-20 19:20:59
·
@봉열님 플러그 불량 혹은 노후(?) 가능성을 높게 보긴 하더라구요.
Tuna
IP 211.♡.207.116
12-20 2025-12-20 19:25:14
·
콘센트에 스티커처럼 붙여서 자동소화되는 스티커같은 제품도 있습니다. 스티커에 포함된 캡슐이 불붙으면 터지면서 소화액이 나와 소화되는 방식이요.
로엔그린
IP 218.♡.209.132
12-20 2025-12-20 19:26:22 / 수정일: 2025-12-20 19:26:41
·
@Tuna님 일단 그 제품은 주문을 했습니다. 얼마나 잘 될지는 모르겠네요.
돌이팡
IP 106.♡.128.75
12-20 2025-12-20 20:03:15
·
플러그 접점 불량으로 과열 된거 같네요 전기레인지 같은건 용량이 커서 차단기로도 어려울거 같아요
로엔그린
IP 218.♡.209.132
12-20 2025-12-20 20:09:59
·
@돌이팡님 한쪽만 문제생긴거 봐도 접점불량이 가장 의심되긴 하네요. 그래서 추후 재발 방지를 위해서 좀 고민이 됩니다
sltx
IP 112.♡.237.91
12-20 2025-12-20 20:12:57
·
220V * 16A = 3520W인데요.
3300W면 3520보다 작긴 하지만 마진이 너무 적습니다.
최대 용량까지 쓸 일이 거의 없으면 모를까, 자주 있다면 불안할 것 같습니다.
로엔그린
IP 218.♡.209.132
12-20 2025-12-20 20:14:39
·
@sltx님 쩝 그래서 그냥 소화 패치나 온도센서 같은거나 붙여둬야 하나 싶네요.
sltx
IP 112.♡.237.91
12-20 2025-12-20 20:17:35
·
@로엔그린님 위에서 봉열님께서 말씀하신 것처럼 직결하는 것이 좋을 것 같습니다.
로엔그린
IP 218.♡.209.132
12-20 2025-12-20 20:24:46
·
@sltx님 찾아보니 직결로 하는 분들도 있군요

https://m.blog.naver.com/PostView.naver?blogId=lovejs29&logNo=222133461035&proxyReferer=https:%2F%2Fwww.google.com%2F&trackingCode=external
sltx
IP 112.♡.237.91
12-20 2025-12-20 20:26:51
·
@로엔그린님 수입 인덕션은 직결해야죠.
플라잉바이크
IP 14.♡.175.44
12-20 2025-12-20 20:25:01
·
제가 기존에 알기로는 전자 레인지는
700와트가 보통, 고출력은 1000~1300w
정도로 알구 있는데,
3300w 면은 엄청난 전기 소모 같네요.

어떤 제품인지 알려주실수 있나요.?
단순이 궁금해서 말이죠.
sinaro
IP 218.♡.96.232
12-20 2025-12-20 20:26:07
·
@플라잉바이크님 전기레인지는 인덕션을 말하는 거죠. 전자레인지가 아니구요.
OLIVER
IP 39.♡.212.216
12-20 2025-12-20 23:18:31 / 수정일: 2025-12-21 10:22:43
·
에어컨이나 어지간한 전열기구도 12A를 넘는 경우가 별로 없는데, 인덕션은 평균 15A 정도를 끌어쓰고 피크로 20A를 넘기기도 하는 엄청난 전력을 소모합니다. 그래서 인덕션 전용으로 4sq 전선에 차단기 한개를 단독회로로 구성하는 경우도 많습니다. 일단 인덕션의 스펙을 확인해보시고 슈코 커넥터(플러그)도 16A다보니 4sq 전선 직결로 교체하는 것도 고려해보세요.
얼룩배기황소
IP 121.♡.189.144
12-20 2025-12-20 23:26:10
·
이론상 3.5kw쓴다고 진짜 그 전류를 견디지 못하더군요. 저는 3kw짜리 스팀기쓰면 수시로 차단기 떨어지고 1.6kw 라디에이터 써도 장기간 쓰면 콘센트가 녹더군요. 스펙이 뻥 스펙이 많습니다. 내부 전선도 열화 되있을거고요.
새로운 댓글이 없습니다.
이미지 최대 업로드 용량 15 MB / 업로드 가능 확장자 jpg,gif,png,jpeg,webp
지나치게 큰 이미지의 크기는 조정될 수 있습니다.
목록으로
글쓰기
글쓰기
목록으로 댓글보기 이전글 다음글
아이디  ·  비밀번호 찾기 회원가입
이용규칙 운영알림판 운영소통 재검토요청 도움말 버그신고
개인정보처리방침 이용약관 책임의 한계와 법적고지 청소년 보호정책
©   •  CLIEN.NET
보안 강화를 위한 이메일 인증
안전한 서비스 이용을 위해 이메일 인증을 완료해 주세요. 현재 회원님은 이메일 인증이 완료되지 않은 상태입니다.
최근 급증하는 해킹 및 도용 시도로부터 계정을 보호하기 위해 인증 절차가 강화되었습니다.

  • 이메일 미인증 시 글쓰기, 댓글 작성 등 게시판 활동이 제한됩니다.
  • 이후 새로운 기기에서 로그인할 때마다 반드시 이메일 인증을 거쳐야 합니다.
  • 2단계 인증 사용 회원도 최초 1회는 반드시 인증하여야 합니다.
  • 개인정보에서도 이메일 인증을 할 수 있습니다.
지금 이메일 인증하기
등록된 이메일 주소를 확인하고 인증번호를 입력하여
인증을 완료해 주세요.