@Bangkok님 전선끼리 닿아도 문제 없고 꼬여있어도 문제없습니다. 그저 풀려서 적당히 어지러히 놓여있으면 될 뿐. 그리고 정격룡량 이내에서 사용.
IP 220.♡.208.66
05-26
2025-05-26 19:19:43
·
오늘 처음 알았습니다.(물론 릴선을 사용할 일이 없긴 합니다.) 다른사람들한테도 알려줘야겠어요...
joo720
IP 118.♡.66.170
05-26
2025-05-26 19:27:24
·
안풀고 쓰면 코일 이죠
OLIVER
IP 172.♡.252.31
05-26
2025-05-26 21:30:34
·
안쪽에 감겨있는 전선들은 위로 덮여서 감기는 전선들, 그리고 양 옆의 저 노란색 가드 때문에 밀폐구조가 됩니다. 공기와 접촉이 차단되니 발열이 해소되지 못하고 계속 누적되면서 온도가 올라가고, 그 발열 때문에 전선 피복이 녹고, 그럼 구리선이 드러나면서 접촉+합선 크리...인거죠.
@OLIVER님 단순히 밀폐에 의한 온도 상승이 아니구요. 전선이 감겨있는 것 그 자체가 코일이기 때문에 교류가 흐르게 되면 열이 일반 전선에 흐르는 저항에 의한 열보다 심하게 많이 발생하는 것이 문제입니다. (전자기유도 현상)그래서 전선을 다 풀어서 코일을 형성하지 않게 해야하는 것입니다..
OLIVER
IP 172.♡.252.23
05-26
2025-05-26 23:56:37
·
@Summilux님 소비전력이 큰 전자기기를 사용할때 전선 내부의 저항으로 인해 발생하는 발열이 훨씬 크지, 코일로 감겨있어 생기는 전자기유도 발열은 거의 무시할만한 수준이라고 봐도 무방합니다. 여튼 발열 원인에 상관없이 저런 릴선의 경우 위아래가 닫힌 원통형 구조기 때문에 그렇게 발생한 발열이 해소가 안되는게 직접적인 위험 요소라는 의미입니다. 같은 길이의 같은 전선을 말아놨다고 해도 위아래가 닫혀있지 않아서 공기접촉이 가능한 공간에 놓여있다면 피복이 녹을 정도로 위험한 수준까지 발열이 축적되지 않습니다.
감은채로 사용하면 열 방출이 안되어 온도 상승으로 인한 화재발생 우려 -- (O) 인덕턴스/전자기유도 현상으로 인한 발열/화재발생 우려 -(X)
100미터 전선을 감아놓아도 기껏해야 100uH 정도의 인덕턴스 밖에 생기지 않고, 60hz 에서의 리엑턴스는 0.012 Ohms 에 불과합니다. 더구나 감긴 구조상 차동 전류에 대해서는 거의 감쇄를 시키지 않기에 전자기유도 또는 eddy current 에 의한 발열은 무시해도 좋을 수준으로 매우 낮습니다.
그저 순수하게 열 방출이 안되어 전선 내부의 온도가 피복을 녹일 정도로 높아지기에 위험하다고 하는 것입니다.
저거가지고 야외 공연 많이했는데
그리고 정격룡량 이내에서 사용.
다른사람들한테도 알려줘야겠어요...
공기와 접촉이 차단되니 발열이 해소되지 못하고 계속 누적되면서 온도가 올라가고, 그 발열 때문에 전선 피복이 녹고, 그럼 구리선이 드러나면서 접촉+합선 크리...인거죠.
여튼 발열 원인에 상관없이 저런 릴선의 경우 위아래가 닫힌 원통형 구조기 때문에 그렇게 발생한 발열이 해소가 안되는게 직접적인 위험 요소라는 의미입니다. 같은 길이의 같은 전선을 말아놨다고 해도 위아래가 닫혀있지 않아서 공기접촉이 가능한 공간에 놓여있다면 피복이 녹을 정도로 위험한 수준까지 발열이 축적되지 않습니다.
인덕턴스/전자기유도 현상으로 인한 발열/화재발생 우려 -(X)
100미터 전선을 감아놓아도 기껏해야 100uH 정도의 인덕턴스 밖에 생기지 않고, 60hz 에서의 리엑턴스는 0.012 Ohms 에 불과합니다.
더구나 감긴 구조상 차동 전류에 대해서는 거의 감쇄를 시키지 않기에 전자기유도 또는 eddy current 에 의한 발열은 무시해도 좋을 수준으로 매우 낮습니다.
그저 순수하게 열 방출이 안되어 전선 내부의 온도가 피복을 녹일 정도로 높아지기에 위험하다고 하는 것입니다.
국내에서는 적절한 자료가 잘 안보여서 외국의 릴 전선 제조사 홈페이지의 내용 하나를 링크합니다.
https://www.brennenstuhl.com/en-DE/selection-of-themes/safety/why-you-should-always-unwind-a-cable-reel-completely-and-untangle-an-extension-cable-completely#:~:text=If%20more%20electricity%20flows%20through,unwound%20from%20the%20drum%20body.