카카오 및 다음 장애에 대하여 추가 공유드립니다. 현재 소방 당국의 신속한 조치로 화재 진압은 완료되었으나, 안전상의 우려가 있어 데이터센터에 즉시 전원을 공급하기 어려운 상태입니다. 현장 조치와 동시에 다른 데이터센터를 이용해 서비스를 정상화 하기 위해 최선의 조치를 다하고 있습니다.
카카오 및 다음 장애에 대하여 추가 공유드립니다. 현재 소방 당국의 신속한 조치로 화재 진압은 완료되었으나, 안전상의 우려가 있어 데이터센터에 즉시 전원을 공급하기 어려운 상태입니다. 현장 조치와 동시에 다른 데이터센터를 이용해 서비스를 정상화 하기 위해 최선의 조치를 다하고 있습니다.
탈퇴후 재가입했습니다. --------------------------------------- 댓글에 답글은 매번 못달더라도 다 읽어보고있습니다. 감사합니다!
IDC는 장비 납품 문제도 있어서 쉽게 해결될 것 같진 않아 보이네요
장비들이 재고 있으면 모를까 없으면 시간 좀 걸리겠네요
그 기사 읽어보셨나요?
출처없길래 제목 검색해서 들어가보니까 전원공급 시점부터 2시간이라고 본문에 써져있던데요.
자신있게 링크 올린 의미가 무엇이신지..
서버실 내부가 아니라서 가스소화기가 없었던 듯 하네요
하론이든 이산화탄소든 가스가 분출되면 사람에겐 해롭기 때문에 대피해야 하는데
건물 내부에 뿌리면 대피를 못하겠죠
네이버에서도 쿨하게 받아준듯 싶고요 ㅎㅎㅎ
네이버 첫화면에 다음광고가 떴던적이 있습니닼ㅋ
WAS는 오케이..스토리지는 어쩔려고 ㅎㅎ
전력을 끌어오더라도 UPS /정전압 장비를 거쳐야 해서 불탄 장비를 교체 못하면 힘들겠죠
주전력선이라서 새로 배전하는 것도 쉽지 않을 것 같구요
주말에 전원공급 장비랑 인원 수배해서 공급하려면 수 시간 안 복구는 힘들겠네요.
서버 2중화를 안해놨다고 시인하는 셈이네요.