저는 각 기계마다 다윈에서 나온 스마트플러그로 사용량을 점검해 보는데요, 어떤 분들이 말하시는 것처럼 그렇게 많이 사용되지 않는다는 것을 확인했습니다. 특히 인덕션은 반드시 증설 또는 라인 새로 따야 한다고 하셨는데, 3구를 동시에 사용하는 일도 거의 없고, 그것도 최대 파워는 쓰지도 않아서, 아주 널널하게 그리고 안전하게 사용하고 있습니다.
삭제 되었습니다.
럴수
IP 14.♡.123.239
12-26
2020-12-26 13:52:35
·
메인 용량이 얼만지, 각각 제품들이 같은 차단기에 물렸는지 그 차단기 용량이 얼만지에 따라 다르죠.
건조기가 엘지꺼면 kw단위는 아니고 그 아래일겁니다 그대신 세탁기가 순간전력소모가 생각보다 크더군요 인덕션1구+전자렌지는 1500+1000정도..
랑스
IP 59.♡.196.41
12-26
2020-12-26 13:55:03
·
아파트에 달려있는 회로별 차단기는 보통 전류차단이 아니고 누전차단기입니다.(잘 안 떨어짐) 메인 차단기만 보통 전류차단기인데 5800 ÷ 220 = 26A 이고 보통 30A짜리가 많이 들어가더군요. 다만 저렇게 쓰시면 부엌 쪽 회로에 무리를 주게 되고, 전기 회로는 회복할수 없는 손상을 지속적으로 입게 되며, 그 손상은 나쁜 방향의 변화를 지속적으로 되먹임하는 형태로 나타납니다. (손상이 그 손상을 더욱 빠르게 가속하도록함) 그런 테스트는 집에서 하지 마세요.
prayer7000
IP 59.♡.37.241
12-26
2020-12-26 14:02:54
·
@랑스님 저는 인덕션 3구를 16A 면 차단되는 플러그에 물려 사용하고 있습니다. 그리고, 전체 부엌 라인(부엌 벽 컨센트 전체) 중에는 밥솥(밥만 하고 보온 안합니다) 과 전자렌지(가끔 사용)만 물려 쓰고 있는데, 이것도 무리가 될까요?
럴수
IP 14.♡.123.239
12-26
2020-12-26 14:13:50
·
@놀이터님 국산 인덕션이면 큰 화구 두개 세게 쓰면 약 15A 나옵니다. 거기에 취사, 전자렌지가 각 5A 정도 나올껍니다. 주방 차단기가 30A짜리면 배선도 맞춰있으니 상관없는데 20A 짜리면 따로 따던가 조심히 쓰시는게 좋지않을까 생각되네요.
없다고요우
IP 121.♡.216.101
12-26
2020-12-26 14:03:19
·
메인 차단기 암페어 확인해보세요