@세상에이런힐이님 열충격 일주일이나 항온항습기에 75도에 85프로 습기로 한달 정도 방치해도 문제는 없었는데 그 이상은 모르겠네요.
아날로그99
IP 1.♡.158.218
07-07
2020-07-07 10:05:31
·
저도 인덕션 DIY 설치할때 사용했습니다. 편하고 좋습니다.
삭제 되었습니다.
막국수와돼지갈비
IP 223.♡.188.74
07-07
2020-07-07 10:17:55
·
좋은거 배워갑니다
재민82
IP 210.♡.223.46
07-07
2020-07-07 10:37:55
·
안녕하세요? 제가 잘 쓰고 있는 제품이 나와서 반가와서 글을 남깁니다. 사진과 같은 열었다 닫았다 하는 제품을 쓰고 있고요, 보통 화장실등을 갈려고 보면 검은색 테이프로 테이핑되어 있거나, 플라스틱 연결장치(하얀색)으로 되어있는데 대신에 와고 제품을 끼워서 바꿔가고 있습니다. 유튜브로 많이 본결과 장점은 시공하기쉽다. 안탄다. 단점은 비싸다인것 같습니다. 궁금해서 많이 쓰는 하얀색 플라스틱 연결장치와 와코 커넥터를 태우는 실험을 해봤는데요 하얀색 플라스틱은 검은 유독가스를 내뿜으면서 잘 탔고 와고커넥터는 거의 연기가 나지않고 한참후에 손상되었습니다. 집에서 살때는 비싼 비용이 문제가 되지 않을것 같으니, 불날때를 대비해서 사용하시면 좋을것 같습니다~
미친공대생
IP 223.♡.164.126
07-07
2020-07-07 11:13:30
·
@재민아빠2님 저거 ul 인증 있어서 말씀 하신 유해물질이나 저기 스팩 내에선 보증 되는 녀석이긴 합니다. 그런데 다른 전기전문가 분들께서 조언 해주신 것이 있어서 그거 맞을 수 있겠다 싶네요. ㅠㅠ 열화면 ㅠㅠ
길e
IP 106.♡.65.29
07-07
2020-07-07 10:42:04
·
그래도 양 전선 까서 꽈배기로 연결시켜주는게 안전하다는 글을 어디서 봤는데.. 특히 인덕션같은 높은전류는 꽈배기로 연결해주는게 낫지 않나요?
@풀빵7x님 2sq 이상 썼었어요 7k짜리 머신연결하는데 쓰느라 다른선 가지고도 테스트해봤는데 제가 뭔가 잘못 구매했었나봐요
풀빵7x
IP 59.♡.225.10
07-07
2020-07-07 16:31:53
·
@PurpleH님 7kw라는 말씀이시죠? 높긴한데 스펙상으로는 될것 같아요. 대신 전력량이 크면 선을 찝을때 확실하게 찝히도록 해야합니다. 너무 굵은 선을 찝거나 하면. 접촉면이 작아져서 오히려 문제가 생기기도 하죠. 다른커넥터로 잘 되신다면 된거죠. 기회되실때 잘 사용해 보세요.
스펙과 제조사도 믿을만 하다지만 저는 Kw 단위로 먹는 배선엔 저런거 안쓸거같습니다.. 일반 압착커넥터도 전등 케이스속 같이 열 많이 나는곳에 있는건 10년가까이 되면 손만대도 바스라지는데 저렇게 하우징이 통째로 플라스틱인건.. 커넥터류는 아무리 잘만들어도 배선끼리 직결하는거보다 접촉면적이 좁을수밖에 없거든요.. 접촉면적이 좁으면 열이 발생합니다. 그리고 플라스틱은 열받았다 식었다를 반복하면 아무리 좋은 재질이라도 시간이 지남에따라 삭기 마련이죠..
AwesomeO
IP 58.♡.190.26
07-07
2020-07-07 13:34:44
·
최근에 셀프 인테리어 하면서 전기기초 공부도 해보고 거의 모든 결선 방법이나 제품을 사서 사용해보았는데요. 압착기 + 압착터미널 + 수축튜브 사용합니다… 이게 가장 안전하고 깔끔하다고 판단해서 입니다. 추운베란다 조명에 저걸 한번사용해보았다가 결국 한파때 습기결로 누전으로 두꺼비집이 떨어지더군요. 열어보니 물이 차있더라구요… 그후 모든 전기공사는 압착하고 수축튜브 마무리합니다… 하나 결선하는데 시간 오래걸리고 번거로워서 남에 집에는 못할거같더군요…
별입니다
IP 117.♡.28.153
07-07
2020-07-07 14:22:22
·
저건 그냥 집에서 전등이나 이런거 연결할때만쓰세요.. 전열기기용으로 사용하시면 위험합니다.. 열나면 열화금방됩니다..
그리고 전기는 표시용량에 50%사용이 표준이며 절대 80%안넘기시는게좋습니다.. 효율보다 안전이 먼저인게 전기사용입니다.
쾰른
IP 211.♡.171.138
07-07
2020-07-07 14:55:53
·
와 인터넷선도 저렇게 이쁘게 연결 해주는거 없나요.... 이름을 모르겠,....
깜장매니저
IP 218.♡.37.103
07-07
2020-07-07 15:13:28
·
@쾰른님 메뚜기커넥터 로 검색해보심되겠습니다. 방수용으론 젤타입, 비방수는 비젤.
풀빵7x
IP 59.♡.225.10
07-07
2020-07-07 15:19:34
·
이것도 좋긴한데 가격이 조금 비싸요. PCT-413 이라고 같은 wago 계열 제품이 있는데 성능은 비슷하고. 같은 핀수이면 100원정도 쌉니다. 핀별로 있고. 조금 투박한 디자인이긴해도 쓸만해요. 참고하세요. 3핀 짜리가 220원 정도하네요.
나껌
IP 211.♡.142.68
07-07
2020-07-07 15:20:35
·
와! 나가 그토록 찾던 물건이네요. 정말 정말고맙습니다. 얼릉사야겠네요.
여너니
IP 210.♡.216.8
07-07
2020-07-07 18:57:32
·
오~ 신세계네요~ 바로 주문 드러갑니닷~!
새로운 댓글이 없습니다.
이미지 최대 업로드 용량 15 MB / 업로드 가능 확장자 jpg,gif,png,jpeg,webp 지나치게 큰 이미지의 크기는 조정될 수 있습니다.
같은 계열 와고 제품 라이센스 제품 추천합니다.
Pct-413 도 좋아요. 가격은 더 싸네요.
마데 인 저머니라 기본 신뢰도는 깔고 가는 ㅎㅎ
사용해보니 전선 결선이 정말 편해집니다.^^
제가 사용한 제품은 정격전압 450V에 정격전류 32A에 4SQ 두께까지 커버되고요
사용방법도 간단해서 결선할 전선끝 피복을 11mm 정도 벗긴 후
커넥터에 꽂고 커버를 내리면 결선 끝입니다.
헉..인덕션같은건 컨넥터쓰시는거 비추드려요..
아무리 저게 안정적이라도 열이많이발생하는지라..
열화가 진짜금방옵니다..
(컨넥터는 저전류제품에만사용하셔야지..고전류사용제품은 전기테이프로 테이핑하시는거추천드려요..)
에어컨(업소용) 인덕션은 절대 업자가 컨넥터 안써요.. 터미널이나 테이핑해요..;;;
저 같은 경우에는 중간에 20A 누전 차단기에 물려놔서 최대 사용 전류량은 20A 이상은 안올라 갈 듯 합니다.
보통 사용시에는 개략 20A의 70~80% 수준으로 15~16A 정도로 예상되고요
적어 주신 댓글과 아래 다른 분들의 글을 보고
조금 걱정 되서 자료를 찾다가 유튜브 자료를 하나 찾았습니다.
아마도 폴란드 유튜버인 듯 한데요
와고 221 커넥터로 전압 230V 기준으로 30A에서 110A 까지 전류량을 늘리면서
각 전류량 별로 5분 동안 커넥터 온도를 측정한 실험 영상인데요
30A일때 온도가 45.2도 정도로 측정되었구요
20A라면 개략 온도가 30도 내외가 되지 않을까 예상이 되는데요
위와 같은 조건이라도 지속적으로 사용하는데 위험할까요??
30도정도면안전합니다.
다만 플라스틱컨넥터류는 금속재질에비해 빨리 경화되어 깨질수있으니 반드시 주기적으로 확인하셔야 합니다..
저컨넥터가 성능이 않좋다는게아니라 컨넥터류는
조명등 저전류에사용하는것도 몇년지나면 경화되어깨져서 이야기드리는거라..
대전류제품의경우에는 더 위험해서이야기드리는겁니다..
(제일이 전기쪽이라서 업자가 전등은 모르겠는데
저런거컨넥터로 연결하고가면 바로 소환시킵니다)
소중한 조언 고맙습니다.
향후에 주기적으로 점검하면서 지켜봐야 겠네요.^^
케이블 종류를 잘 알고 사야 합니다. 연선은 안되구요. 단선 ( 1심) 용이며, 굵기도 맞는제품들이 있습니다.
한번 물린 후에 다시 재활용도 가능한가요?
산업용으로 신뢰도는 바이드뮬러가 더 좋은 것 같습니다. 하지만 가정용으로 쓰기에는 과하다 싶을 정도의 제품입니다.
단, 절연테이프는 7회 이상 감으면 방수가 되는데 이런 제품은
방수가 안됩니다. 습기가 차거나 물에 잠길 수 있는 곳에는 절연테이프를 추천 드립니다.
ㅋㅋ 누가 감는게 중요할듯 싶어요 잘모르는 사람이 7번 감아도.ㅜㅜ
절연테이프가 방수효과가 없지는않은데..
방수가된다고 할순없죠..
일반적인결로에버티는건 방수가아니라
방습이죠.
방수랑 방습이랑 완전틀린개념입니다..
일반인이던아니던 전기테이프는 방수재가아닙니다.
전기랑 물이랑 상극이라 오해될만한 말잘못하면 안되요.
전기테이프는 방수성능을 가질수있지만 이걸방수라고 말했다가 누군가 다칠수있기때문에 방수라고 쓸수없는거예요.
ㅎㅎ 저도 못감아요 한 20번은 감아야...
열발생안하는데서는관찬아요..
대신 고전류쓰는데서는 쥐약입니다..
(열나면 무조건 경화되서깨져요)
보통 32A는 넘지 않을겁니다.
인덕션이 3~4000w 이상가는 제품들이 있는데, 450v 32A 면 1400...0... 14000와트.....
계산상으론 괜찮겠네요 ㅋㅋㅋ 안될꺼라 생각헀는데 와트는 문제없어보이는듯
32A라고 써진제품은 평상시 16A이하로 사용하는게 기준입니다..
32A로 사용하면 수명이 확 줄어듭니다..
(보통 용량의50%맞추고
절대 80%넘기지않는게 좋습니다..
그이상쓸거면 교체고려해야하는거라..전기쪽은)
사진과 같은 열었다 닫았다 하는 제품을 쓰고 있고요, 보통 화장실등을 갈려고 보면 검은색 테이프로 테이핑되어 있거나, 플라스틱 연결장치(하얀색)으로 되어있는데 대신에 와고 제품을 끼워서 바꿔가고 있습니다.
유튜브로 많이 본결과 장점은 시공하기쉽다. 안탄다. 단점은 비싸다인것 같습니다.
궁금해서 많이 쓰는 하얀색 플라스틱 연결장치와 와코 커넥터를 태우는 실험을 해봤는데요
하얀색 플라스틱은 검은 유독가스를 내뿜으면서 잘 탔고 와고커넥터는 거의 연기가 나지않고 한참후에 손상되었습니다.
집에서 살때는 비싼 비용이 문제가 되지 않을것 같으니, 불날때를 대비해서 사용하시면 좋을것 같습니다~
대신 저런방식은 시공시간을 단축시켜주니까 대형 현장에서 인건비를 아낄수 있어서 쓰죠
자기집에 쓰는 전류량 높은 제품 결선용이라면 꽈배기로 꼬아주는게 낫습니다
슬리브로 압착시켜주면 더 좋구요
지금 회사는 전기 아니지만... 지금 회사에서 여러타입 와고도 좀 씁니다..
장시간 한계까지 쓰는 부하에서.. 와고터미널이 열화되고 부식되는.일을 여러번 봐서..
저라면.. 댓글 쓰신 분들중 한분처럼 인덕션에 사용한다면 무조건 압착단자혹은 뺀치로 접속 잘 해서 테핑 잘 할 거 같습이다. 그냥 무식해 보이는게 가장 튼튼하고 신뢰성 갑니다
제가드리고싶은말입니다...
절대 에어컨(직결형) 인덕션 에는 컨넥터 사용 하지 않으시는게 안전합니다..
진짜 저건 전등이나 일반 부하연결용이지..
인덕션은 아니예요..
가정용 전등용 제외 나머지에서는 저거 사용 절대 비추천입니다.
전열용으로 사용시 플라스틱은 서서희 열화되어 나중에 바스러집니다.
또한 먼지 및 습기에 노출이 됩니다.
이후 누전/화재의 원인이 됩니다.
(전등은 사용전류가 낮기 때문에 문제생길 확률이 낮지만, 가급적이면 절연테이프로 마감하는게 좋습니다.)
가정에서는 측정하기힘든데, 후크온메타라고 사용전류 측정하는 기계가 있습니다.
보통 단일 부하기준 가정용에서는 15a 이하에서 다 커버되지만,
에어컨/히터 등 부하사용량이 많은 경우에 단일 사용량으로 전류사용량이 15a~20a에 근접하게 됩니다.
그래서 에어컨/히터등을 콘센트에 오래 꼽아 놓고 사용시 플라스틱부분이 열화되어 녹아있는 경우가 많습니다.
1~2년에 나가는게 아니라, 몇년에 걸처 축적되어, 플라스틱/고무등은 열화되기 때문에,
가급적 전류가 많이 먹는 제품들은 차단기에 바로 직결연결을 권장합니다.
말씀 감사 드립니다.
열화가 심화되면 위험한 경우가 생깁니다.
인터넷에서 그냥 검색한건데 플라스틱 열화는 대부분 아래와 같습니다.
https://blog.naver.com/woonho119/221379590536
그리고 5a내외 사용시에는 10년이 경과해도 크게 문제가 되지 않습니다.
주말에 차단기 내리고 확인해 봐야 겠어요.
근데 클리앙에서도 전기하시는분 보니 신기하네요 ㅎ_ㅎ)a
전선이 먼지/습기에 노출되면 왜 위험한지에 대한 실험영상입니다.
꼭 일어난다는 법은 없지만, 위험에 노출을 최소화 하는것이 좋겠죠.
저는 수축튜브 중간에 납이 있어서 선제 꼬아 넣고 라이터로 지지면 납땜되면서 수축도 되는 제품으로 마감 했습니다.
똥손이라 전기 테이프를 잘 못 쓰겠더군요.
많이 해보면 늘겠지만 애초에 일반인이 전기테이핑을 많이 할일이 없죠.
그냥 3m스카치락 씁니다. 방수 제품요.
제가 잘 못 쓴건지 잘 결속이 안되는거 같아 결국 안에 스프링들어간 커넥터로 결속했네요
잘됐나 하고 당겨보면 생각보다 쉽게 빠지더라구요 ㅜ
단선은 그나마 좀 물어주는 거 같건데 연선와이어는 특히 심해서 포기했습니다
선 굵기가 너무 가늘은걸 사용하신거 아닐까요. 0.75sq 이상 쓰시고. 피복 10mm 벗겨내시고 쓰시면. 찝힌 부분이 끊어지면 끊어졌지 잘 안빠지더라구요.
다른선 가지고도 테스트해봤는데 제가 뭔가 잘못 구매했었나봐요
7kw라는 말씀이시죠? 높긴한데 스펙상으로는 될것 같아요.
대신 전력량이 크면 선을 찝을때 확실하게 찝히도록 해야합니다. 너무 굵은 선을 찝거나 하면. 접촉면이 작아져서 오히려 문제가 생기기도 하죠.
다른커넥터로 잘 되신다면 된거죠. 기회되실때 잘 사용해 보세요.
저는 남땜해서 열수축 튜브에로 처리하고 있는데 귀찮아요.
가끔 필요해서 하는 정도라 한번 써봐야지 하다가 아직도 안써봤네요.
일반 압착커넥터도 전등 케이스속 같이 열 많이 나는곳에 있는건 10년가까이 되면 손만대도 바스라지는데 저렇게 하우징이 통째로 플라스틱인건..
커넥터류는 아무리 잘만들어도 배선끼리 직결하는거보다 접촉면적이 좁을수밖에 없거든요.. 접촉면적이 좁으면 열이 발생합니다.
그리고 플라스틱은 열받았다 식었다를 반복하면 아무리 좋은 재질이라도 시간이 지남에따라 삭기 마련이죠..
압착기 + 압착터미널 + 수축튜브 사용합니다…
이게 가장 안전하고 깔끔하다고 판단해서 입니다.
추운베란다 조명에 저걸 한번사용해보았다가 결국 한파때 습기결로 누전으로 두꺼비집이 떨어지더군요.
열어보니 물이 차있더라구요…
그후 모든 전기공사는 압착하고 수축튜브 마무리합니다…
하나 결선하는데 시간 오래걸리고 번거로워서 남에 집에는 못할거같더군요…
전열기기용으로 사용하시면 위험합니다..
열나면 열화금방됩니다..
그리고 전기는 표시용량에 50%사용이 표준이며
절대 80%안넘기시는게좋습니다..
효율보다 안전이 먼저인게 전기사용입니다.
방수용으론 젤타입, 비방수는 비젤.
PCT-413 이라고 같은 wago 계열 제품이 있는데 성능은 비슷하고. 같은 핀수이면 100원정도 쌉니다. 핀별로 있고.
조금 투박한 디자인이긴해도 쓸만해요.
참고하세요.
3핀 짜리가 220원 정도하네요.
나가 그토록 찾던 물건이네요.
정말 정말고맙습니다.
얼릉사야겠네요.
바로 주문 드러갑니닷~!