어제 오늘 새벽에 자꾸 누전 차단기가 내려옵니다ㅠㅠ 이러다 시간 좀 지나고 올리면 또 멀쩡하다가 새벽에 다시 내려오고... 관리사무소에서 오셨다 가셨는데, TV+셋톱+공유기 중에 한놈이거나 누전차단기쪽 벽이 습해서 그런 경우도 있다라는.. 결론인거 같기도 하고 아닌거 같기도 한... 뭐부터 해야할까요;;머리아프네요ㅠ
일단 차단기를 사용중인 차단기랑 바꿔보세요
예를들면 1번 방과 2번방을 스위칭하는 식으로요
바꿨는데 교체해도 내려가면 합선문제고
안내려가면 차단기 문제입니다
합선문제는 전자기기 문제일 수도 있고
용량문제로 배선이 녹거나 콘센트에서 생기는 합선일수도 있습니다.
후자면 교체 말고는 답이 없고요
제일 싼거 부터 교체하시는게 편합니다..
아답타는 안되면 안되지 누전은 아닐꺼 같아서요.. 역할이 다르잖아요??
안방 = 가습기+공기청정기
거실 = TV, 셋톱, 공유기, 라디오, 공기청정기 이렇게라 거실쪽 셋톱의 아답터 교체 진행부터 하라고 하시더라구요~무료니까요 ㅋ
개별차단기가 내려가는거면
누전차단기가 불량을 먼저 의심해보세요
차단기에 연결된 out쪽 선 제거 하고 차단기 올려보세요
그래도 내려가면 차단기 불량입니다
정상이면 해당 차단기 라인 기구들 하나씩 꼽으면서 테스트해보셔야하죠..