제가 관사에 살고 있는데..
작년부터 보일러 기름 공급이 중단되고 사비로 해야 했죠..
12월 한달.. 기름을 넣고 써봤더니.. 한달도 안되서 30만원어치 기름을 쓰더군요? ㅎㅎㅎ
어이가 없어서.. 전기는 무료고.. 해서..
3000와트 짜리 전기 난로를 샀습니다. 스토브형..
생각보다 무지 따뜻하더군요.. 방안에 훈기가 가득~
그런데 오늘 아침에 일어나 보니 멀티탭이 탔네요 ㅋㅋ
아놔 ㅠ.ㅠ 사용하기 무서워요.. 고급형 자동 차단 2구 멀티탭이었는데..
일단 지금은 벽에 콘센트에 꽂고 강 말고 약으로 틀어 놓고 있는데 ㅎㅎ
코드 길이가 너무 짧아서 ㅠ 멋진 멀티탭좀 어디 없을까요
아... 어딘데 전기가 무료인가요? 좋은곳이네요
대부분 겨울철 화재사고로 죽는 사람들 원인이 전열기 사고가 많습니다.
기본적으로 콘센트는 허용 최대전류(보통 최대에서 80%정도를 허용치로 보는게 맞을겁니다)가 15A(벽콘센트도 마찮가지입니다)이므로 3kw를 장시간 쓰면 대부분 콘센트가 녹아버리면서 단락으로 바로 화재로 이어지는 경우가 많습니다.
윗분글처럼 에어콘이 단독 콘센트를 쓰는 이유도 같습니다.
잘못했으면 다음날 못일어나시고 그대로 관에 들어가실뻔 하셨는데요. 정말 주의하셔야 합니다.
저 역시 차단형 쓰다가 홀랑 태워 먹을뻔했습니다-_- ⓐ
중요한 핵심사항으로는
1. 분전함 개별 콘센트회로 최대 전류허용치는 개별 20A/30A 단위다(직접 확인필요)
1-1. 분전함 전체허용용량은 가정용은 5kw가 보통이며 이 이상은 승압공사 필요
1-2. 하나의 회로에 여러 콘센트가 물리면 이 용량을 나눠쓰게됨
2. 일반 멀티탭은 15A가 일반 허용용량이다.
3. 전류는최대치의 60-80%가 허용용량 범위(효율)이다.
이를 감안하면 일반멀티탭에서는 1.5~2kw이상을 붙이면 안된다
(벽 콘센트에 직결 필요, 3kw을 직결할 경우에는 1번 사항을 감안해서
안전한 30A콘센트에 연결하는 것이 좋다. 이 경우에도 4kw 넘어가는 경우는 안된다)
이정도로 요약할 수 있겠네요.