'압축공기포'로 1분 만에 리튬이온배터리 화재 진압
스탠더드시험연구소, 시스템 발표
물·소화약제·압축공기 혼합 활용
물 사용 20분의 1·냉각 성능 5배
데이터센터 운영 대기업과 공급 협의
<스탠더드시험연구소는 2022 데이터센터 서밋 코리아에서 압축공기포 기반 데이터센터 UPS 리튬이온배터리 화재진압시스템을 발표했다. 시스템 구조와 압축공기포 모습.>
리튬이온배터리 화재를 빠르게 진압할 수 있는 압축공기포 기반 화재진압시스템이 공개됐다. 데이터센터 화재에 경각심이 높아진 상황에서 새로운 대안이 될 지 주목된다.
스탠더드시험연구소는 '2022 데이터센터 서밋 코리아'에서 '데이터센터 UPS 리튬이온배터리 화재진압시스템'(이하 시스템)을 발표했다. 시스템은 물과 소화약제, 압축공기를 혼합한 압축공기포를 소화에 활용한다. 소화약제에는 거품을 일으키면서 점성이 있게 하는 성분이 포함돼 있고, 샴푸 거품처럼 생긴 압축공기포로 화재를 진압한다. 랙에 있는 각 배터리 모듈 내에 압축공기포를 집적 주입해서 물의 5배 이상 냉각 성능을 발휘한다. 물 사용을 20분의 1로 줄임으로써 물로 인한 전기·전자기기 침수 등 추가 피해를 막는다.
(중략)
“육상보다 엄격한 화재안전 기준을 적용하는 선박용 전기저장장치(ESS)에서 다수의 공급 사례를 확보했다”고 덧붙였다. 박 대표는 카카오 사태 이후 문의가 늘고 있으며, 데이터센터를 운영하는 국내 대기업과 협의를 진행하고 있다고 소개했다.
(후략)
내부 에 롤 처럼 감긴 분리막과
양극재와 음극재 일렉포일:동박 에 전해액 과 첨가제
가 꽉 차있어서 한번 발화 되면
끄기가 좀 힘들지요.. 더군다나
캔 타입은 자동차 바닥에 쫙 펴서 배치된
형태라 .... 더더욱
진압하기가..
완전 화학 물질 덩어리 에 가까우니..
임펄스라도 나오는줄 알았네요 ㅎㅎ;
화재의 원인을 통채로 없애겠다(물리)
이런 소리인가요?