가정에 요즘 led조명을 많이 설치합니다.
그런데 저는 잔불현상(스위치를 꺼도 약하게 켜져있음)을 경험합니다.
인터넷 찾아보니 두어가지 팁이 나오더군요.
1. AC선 두가닥을 바꾸어라.
2. 잔불방지콘덴서를 달아라.
3. 스위치를 활선(라이브)에 달아라.
위 3가지중 하나면 된다고 하더군요.
먼저
1. AC선 두가닥을 바꾸어라
: 실패 - 3번의 스위치가 라이브선이 아닌 중성선에 설치된 경우에는 의미 없습니다.
2. 잔불방지콘덴서를 달아라.
:실패 - 1번과 같은 이유입니다. 단, 어른거림은 줄어듭니다.(형광등기구의 예)
3. 스위치를 라이브선에 달아라.
: 절반의 성공 - 이유는
만약 집안의 스위치가 전부 중성선을 끊는 구조로 설치가 되었다면 두꺼비집의 조명차단기의 출력선만 좌우를 바꾸면 해결됩니다.
하지만 개별적으로 어떤건 중성선, 어떤건 라이브선에 설치가 되어있다면...개별적으로 하나하나 바로 잡아주셔야 합니다.
도움이 되시길 바랍니다.
일단 오래된 건물에서 주로 나타나고 벽을 통해 잔류 전류가 흐르기때문인데,
고무링 등을 이용해서 브라켓과 등기구가 완전 절연되게 해주면 됩니다.
요즘 저희 제품은 그런식으로 판매를 합니다.
특히 컨덴서는 아주 비싸게 팔아먹는 업자들이 많아서.. 인터넷에서 사는걸 추천합니다.
한번 해봐야 겠습니다. 감사합니다.
led의 효율이 너무 좋다고 해야 하는건지,
건물에 쓸데없이 전기가 흐른다고 해야 하는건지..
from CV
스위치류들 보시면 불들어오는 타입(껏을때)있죠...
그게 그현상이라고 보시면^^
그렇지 않으면 전등 수명이 줍니다.
대기 전력소모도 있어서 알아차릴 만큼 전기요금 변화가 있습니다.
from CLIEN+
전선 색도 지 멋대로 구성 한다던가..
과연 라이브 구분해서 공사하는 전기공사 업자가 몇%가 될지가
제가 뜯어보니...선이 한가닥만...ㅎㄷㄷ
이때 활선 중성선이 변하는게 아니라 활선에서 양극,음극이 변하는건가요??
하지만 일반적으로 가정내에서 접지를 잡기는 힘들죠.
접지와 AC선으로 하지 않고 그냥 벽체 콘크리트와 AC선으로 전압 측정해 보셔도 됩니다.
그런 현상은 약한 누전이 발생하고 있는거로 보이네요.
조명용 콘덴서 장착하시면 아마도 해소될겁니다.
개당 2000원 아래로 팝니다. 그이상은 바가지입니다.
전 4개 삿다가 못쓰고 처박아뒀다능...
활선-live
중성선-neutral
라이브가 실질적으로 전기 들어오는 곳이라고 생각하시면 됩니다.
케이블선이나 통신선 말고 전기선(한개의 선)만 보시면...
4개 또는 2개의 선이 있습니다...
4개인경우는 아래 3개 위에 한개...
두개인 경우는 아래한개 위에 한개...
전신주 꼭대기에 설치된놈이 중성성이라고 해서 접지와 같은놈입니다...
그게 가정으로 들어오는거에요^^
|
|
LED 등
|
|
전기선 >----------------------------------
위에 스위치가 달린 선이 활성선 (라이브) 입니다.
from CV
교체전엔 자동 초저녁모드였는데
교체후 잔불없이 on/off 되는게 좋아요
스위치를 꺼도 희미하게 불이 들어옵니다.
전선 2가닥을 서로 바꿔서 연결해도 마찬가지구요.
전 램프 없는 스위치로 교체하여 해결했습니다.
그래서 아예 2라인을 동시에 잡고 작동하는 녀석들이 있어요.
이렇게 2라인을 동시에 잡는 스위치는 램프를 킨다던가 리모콘 신호를 받는다던가..하는 여러 가지 기능이 있어도 잔광이 없습니다~
#CLiOS
벽 스위치 열고 램프에 연결된 선 짤라버리세요.
#CLiOS
저도 같은 방법으로 개선했구요^^
전등에 달린선 2가닥을 바꾸는것은 큰 의미 없구요. 스위치에 연결된 선의 내용이 중요합니다.
(스위치 내장이라는 경우로 보면 말씀하신 경우도 해소될수 있겠네요...)
인테리어 전기담당 기사분은 돈만 챙기셨기에 집안의 전기는 내 맘과 다른 상태로....휴..
with ClienS