며칠 전 사용기에 홈iot에 관해 글을 올렸었는데요.
외부 공기를 공기청정기를 통해 흡기하고
냄새나는 베란다에서 배기를 구성하여 결과적으로
1. 이산화탄소수치 정상화
2. 미세먼지 수치 정상화
3. 다용도실 냄새 거실로 역류 방지
등의 이점을 누리는 환기청정시스템에 대해 궁금하신점이 많은 것 같아 추가로 글을 써봅니다.
다용도실 배기
다용도실 악취가 거실로 역류되는것을 막음
흡기
공기청정기를 통해 흡기하기때문에 청정한 공기를 흡기
일단 제품은 배기모듈의 경우 SNUG제품이고
흡기 시스템의 경우 네이버 스마트스토어 환기타임에서 구입한 강제환기키트와 샤오미 공기청정기를 연동하였습니다.
CO2수치 모니터는 Airthings제품으로 측정중입니다.
일단 제일 처음 아셔야하는것이 있습니다.
흡기없는 배기시스템은 절대 구성하지 마세요.
흡기없이 배기만 한다면 집 내부는 음압이 걸립니다. 기압이 마이너스인 상태를 의미하는데요.
외부보다 압력이 낮다면 어떻게든 공기가 외부에서 집으로 들어와야합니다.
이 경우 화장실, 다용도실 등 온갖 하수구에서 냄새가 역류하게됩니다.
그래서 가장 좋은건 흡기량 > 배기량을 유지하는것입니다.
이렇게 되면 집에 양압이 걸리면서 하수구 냄새역류가 방지되는것 뿐만 아니라 샷시 틈을 통해 유입되는 미세먼지등이 현저히 줄어들 수 있거든요.
배기는 화장실 환풍기를 키는것으로 대체하셔도 됩니다.
하지만 이 때도 흡기가 약하다면 화장실 하수구 냄새가 역류하게 됩니다.
여담이지만 이웃 담배냄새 때문에 환풍기를 24시간 틀어 놓는 집이 있는것같은데
환풍기를 전동댐퍼기능이 있는 환풍기로 교체하시면 담배냄새도 막고 하수구 냄새도 줄일 수 있을 겁니다.
창문을 연 상태로 모듈들을 끼워넣기때문에 우풍이 심해질 수 있습니다. 하지만 이 부분은 틈을 잘 막으면 해결됩니다.
영하 10도 이상 떨어진 겨울철에 우풍량을 측정하기가 더 쉽습니다. 우풍이 차갑거든요. 손 대보고 찬 기운이 느껴지지 않을때까지 막으시면 됩니다.
그리고 장착, 탈착이 어렵지 않기때문에 너무 덥거나 너무 추운날, 혹은 태풍이 오는날 등은 탈착하시면 됩니다.
공기청정 필터는 3개월마다 갈아줍니다. 먼지 엄청납니다.
청정기 외부에 1차필터가 있는데 1차필터는 1~2주에 한번씩 물로 헹궈줍니다. 먼지 엄청납니다.
단 외부 공기가 청정하게 들어오기때문에 각 방마다 있는 공기청정기는 꺼둡니다.
그래도 미세먼지 수치는 매우 안정적입니다.
저희집 난방비가 다른집보단 많이 나옵니다.
환기시스템이 열을 뺐어가기 때문에 난방비가 상승한 것도 분명 있을겁니다만,
집에서 긴 팔 긴 바지 옷을 절대 못 입는 제 탓이 더 큰 것 같습니다.
그런데 어째도 환기는 필수입니다. 환기 안하는 집과 난방비를 비교할 게 아니고 수동으로 환기하는 집과 난방비를 비교해야겠죠.
그렇다면 큰 차이는 없을것 같습니다.
운전할 때 창문 다 닫고 내기순환으로 두고 장거리 운전하는 경우 졸리고 두통이 있는 경험 있으시죠
그게 기준이 co2 수치 1000이랍니다.
근데 이 1000이라는 수치는 성인2명 아기1명 있는 경우 2~3시간이면 달성할 수 있을정도로 낮습니다. (34평 기준)
집들이한다고 사람들을 많이 초대하면 1500까지 거침없이 올라갑니다.
흡기 배기 구성은 나중에 한다쳐도 co2모니터링되는 센서는 하나 구비해두시는것 추천합니다.
아마존에서는 더 쌀거에요.
환기타임도 양압으로 셋팅을 권장하고 있죠..
그리고 어느정도 기밀성만 확보되면 4w 수준으로도 양압이 되고요.
그런데 개인적으로는 샤오미 제품은 권장하지 않습니다.
필터가 아무리 좋은걸 써도 외부 미세먼지의 1/10~1/5 까지 다 들어오더라고요.
환기타임에서 판매하는 필터 + 위닉스 공기청정기 설치한 뒤로
저희집은 요리할 때 빼놓고는 무조건 0 입니다..
그리고 어차피 미세먼지나 co2 나 정확하게 센싱하는것은 어려우므로,
co2 는 알리에서 ndir 센서 사용한 2~3만원짜리 제품으로도 충분하고,
(사용 여부는 후기 보면 한국 사람들 많고 ndir 센서 사용했다는 후기 보이는 것들)
아니면 qingping 사의 airmonitor lite 도 괜찮습니다.
저는 에어모니터 라이트로 침실 co2 제어를 합니다..
airmonitor lite 정보도 감사합니다. 제가 co2 센서 방식이나 정확도는 잘 모르는데 매우 힘들다는것만 알았거든요.
추천해주신 제품도 한 번 써봐야겠네요. 감사합니다.
네네, 저도 안방은 에어모니터 라이트 사용중이고,
거실 센서는 ndir co2 센서 1대와 삼성 블루스카이4000 모델 사용중인데,
iot 에 관심 많으시니 아시겠지만 삼성 공청기에 들어간 센서가 진짜 좀 심각하게 예민합니다;;
이걸로도 0이 뜨는 상황이라 신뢰는 하고 있습니다만, 미세먼지는 역시 정확도보다는 트렌드만 파악할 수 있으니까요..
후자일 것 같은데 사진이나 설면(주석?)이 모호해서요
저는 전열교환기가 있긴한데 필터성능이 믿음이 안가서 전열교환기라인에서 공기청정기를 물리면 어떨가 생각중이니다 ㅎㅎ
대충 집 높이 2.5m로 잡으면 300CMH면 환기횟수가 시간당 1.43회가 나오는데,
이정도면 많이 높습니다. 일반적인 경우면 150CMH면 충분해요
■ 국가 별 환기량 기준(법규 또는 표준)
1. 미국 규정 (ASHRAE 62.2 - American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers)
. 1시간에 0.35회 이상의 환기량 & 1인당 25CMH이상 중 큰 환기량
2. 유럽규정 (EN15251)
주택의 경우 시간당 0.5회 이상의 환기량 , 다중시설의 경우 1인당 14.4CMH
3. 한국은 건축물의 설비기준 등에 관한 규칙 환기 규정
. 주택 : 1시간당 0.5회 이상
[출처] 아파트, 주택에서 최소 필요 환기량은 얼마만큼인가? - 환기청정기, 강제환기, 전열교환기 풍량 용량 선택 방법, 새집증후군 개선, 환기 주기, 환기량 계산|작성자 환기타임
실제로 이산화탄소 수치 기반으로 1000ppm 이하가 목표라면 국평기준 200CMH에서 300CMH 스펙의 기기가 필요합니다.
제가 직접 설치하고 이산화탄소 모니터링 + TAB까지해본 결론입니다.
근데 천장을 다 뜯어내고 문 윗쪽을 타공하는 대공사라서.. 살면서 하긴 불가능해보이고 인테리어 하신다면 같이해볼만 합니다.
독일제 전열교환기들이 에너지효율도 좋다고 알고 있습니다.
치 0 나왔어요
그리고 구축이라 전열교환기가 없어서 설치비만 100정도 들여서 힘펠 천정형 환기시스템을 달았는데 이게 생각만큼 효율이 안나오더라구요. 그래서 사용안하고 샤오미 강제환기만 사용하다가 이사오면서 큰맘먹고 스탠드형 환기청정기 장만했습니다.
같은 힘펠 제품인데 이전 강제환기처럼 시끄럽지도 않고 켰다껐다 신경쓸일도 없고 돈은 많이 들었지만 마음이 편안합니다
제가 워낙에 미세먼지에 민감해서 몇년간 이거저거 다해보고 신경쓰다보니 이제는 편하네요
그런데 설치할때 이런거 가정집에 설치하는거 처음봤다고 ㅋㅋㅋㅋ 대부분 회사나 상가에 설치했다고 하네요
어쨌든 큰용량이라 그런지 집안 이산화탄소 수치는 야외와 비슷하게 거의 400대네요. 어쩌다 5백대 나오구요. 포름재는 측정기를 실수로 깨뜨려서 포름은 못재는데 이산화탄소 수치가 저정도면 포름도 다 환기되고도 남겠죠
보니까 벽쪽에 붙히는 모양새인데요, 급기환기구는 어떻게 해결되나요?
일반 가정집이면 거실한켠에 하는게 맞아보이는데.. 보통 베란다가 있잖아요?
전 공기 정청기 여러대 있었는데 그거 필터 교체하고 청소하고 뭐 하는것도 귀찮아서 그냥 다 정리해 버렸습니다.
좀 저렴한 제품으로는 없을까용?
외기를 바로 받아 쓰면 열손실이 너무 심합니다.
전열교환기 고려해보세요.
보통 전열교환기 설치해서 각 방에 환기구를 설치해야 하는데, 천장사이에 공간이 있는경우라면 어느정도 가능할지 모르는데 구축 천장이 바로 콘크리트인데가 있죠
이런데는 전열교환기 설치가 안되더라고요
본문의 시스템중에 공기청정기 흡기부분을 자작키트를 사용해 위닉스 공청기로 세팅했습니다.
문제는 저 공청기가 리모컨이 안되는 터치식 버튼이라 사용빈도가 줄어들더군요.
이 모든 시스템은 자동 + 리모컨이 안되면 결국은 안쓰게 됩니다.
지금은 그동안 외면했던 아파트에 설치된 전열교환기를 활용하기 위해 핑거봇을 주문해둔 상태입니다.
전열교환기 컨트롤러가 리모컨 안되는 버튼식이거든요.(+,-버튼 별개로 있는)
진짜 장착하고 싶은데 나중에 샤시 교환할때 장착하려고 저축중입니다.
둘다 사용하면 샤오미 용량이 환풍기 못따라 갈겁니다
글고 샤오미 양압은 외부 추울 때 비올때 춥고 습기 찹니다.
둘다 사용하다가 득보다 실이 많아서 사용 안합니다 ㅎㅎ
벽부형 전열교환기 라는게 있습니다. 단독주택은 보통 타공을 하지만 위 처럼 창문에 패널로 흡배기 하는 것도 가능합니다. 힘펠 휴벤 w 같은 창문부착형도 있구요.