우선 캐리어 박사님께 감사 인사를 드리며 글을 작성해봅니다.

전체 요약
1. LG에어컨기준 오류코드 CH05 발생시 통신선 문제일 가능성이 높다.
2. 통신선에서 발생하는 문제는 에어컨 설치기사의 시공 방법에 따라 발생할 확율이 높다.
3. 에어컨에 번들로 들어있는 통신선은 대부분의 설치환경에서 사용하기에 짧기 때문에 추가 배선으로 연장을 해야한다.
4. 정식 AS 또는 사설 AS시 약 10~20만원의 수리비가 발생한다.
5. DIY로 통신선 재 설치시 10M기준 1.5만원정도에 해결 가능하다.
==============================================================================
에어컨이 없으면 살 수 없는 여름시작점에
갑자기 에어컨이 켜지자마자 꺼지기 시작했습니다.
켜면 꺼지고 켜면 꺼지고... 반복...
몇년전부터 간헐적으로 비슷한 증상이 있었고 해당 증상 발현시마다
에어컨 전원코드를 빼고 5분정도 지나서 다시 꽂으면 곧 잘 되곤 해서 대수롭지 않게 생각중이었는데
올해 7월 1일이 되자마자 동일한 증상이 발현되고 수십번을 콘센트를 만져도 에어컨이 켜질 생각이 없었고
바로 다가오는 한여름에 위기감을 느끼고 해결방법을 찾아보니
LG에어컨은 본체 LED 또는 LCD를 통해 오류발생시 코드를 표출하게 되어있고
발생된 오류는 CH05로 실내기와 실외기간 통신 오류로 확인했습니다.

네이버에서 CH05 오류 검색결과....입니다.
정말 많은 사람들이 격는 고장 증상이더군요.
그리고지금 시즌에 접수하면 3주후 방문...이고 수리비가 대략 10~20만원이라고 하니
DIY를 위해서 웹에서 관련 정보 검색 그리고 검색..
검색결과 CH05 오류 해결방법
1. 실내기 실외기간 통신선 저항 측정 (메가옴 측정가능한 멀티미터 필요합니다.)
2. 보통 3가닥 또는 4가닥 각 저항측정시 조금이라도 저항값이 기록시 통신선 교체
3. 저항값 측정 안될시 실내기 또는 실외기 PCB 교체
에어컨에서 통신선이 하는 역할은 실내외기간 전원연결 및 실외기 작동상태 모니터링 및 기능 컨트롤 역할을 하기 떄문에
배선 자체에 누전이나 결선등이 발생해서 약간의 저항이라도 생기면 에어컨은 오류 메세지를 내면서 멈추게 되어있습니다.
우선 통신선 배선을 탈거해서 체크해보니
피복은 찰흙처럼 흐물흐물하고 화재가 안난것을 감사해야할만큼의 상태입니다.
이런 상태의 배선을 본적이 없는데 어떻게 배선피복이 찰흙같은 상태가 될수 있는지 지금 생각해도 놀랍네요.
해결 방법은 나름 간단합니다.
약간의 전기 지식+약간의 공구만 있으면 크게 어렵지 않은 작업입니다.
** 작업중 상해를 방지하기 위해 통신선 결선시 반드시 에어컨 콘센트를 제거하고 15분 이후에 작업해야 합니다.
1. 스펙에 맞는 통신선을 구입한다. (10미터 기준 1.5만원 정도)
2. 보통 VCTF 1.5sq 4c 스펙 사용
3. 통신선을 전체 새로 결선한다
결론적으로 기존 통신선을 걷어내면서 몇가지 원인을 찾았는데
1. 에어컨 설치기사가 배선을 스펙에 맞지 않는것을 사용했다.
2. 통신선이 실내에서 실외로 연결되는데 연장하기 위해 실외에서 배선을 연장했으나 방수작업을 하지 않고 연결했다.
3. 접지 배선을 연결하지 않고 잘라 버렸다.
참고사진1. 수분유입으로 배선이 부식되어 파란색 부산물 발생

참고사진2. 실외 결선부위도 수분유입으로 부식 발생

참고사진3. LG 에어컨 오류코드 모음집
5. DIY로 통신선 재 설치시 10M기준 1.5만원정도에 해결 가능하다.
이고 밑에
1. 스펙에 맞는 통신선을 구입한다. (10미터 기준 15만원 정도)
둘다 맞는 말인가요?
참고로 구리선을 꼬아붙인 부분이 시간이 지나면서 구리 표면이 부식되고 꼬은 것이 느슨해져서 접촉불량이 되는 것을 방지하기 위해서는 이런 방수 트위스트 커넥터를 이용하시면 효과적입니다. 트위스트 커넥터는 전선을 꼬아서 연결할 때 해당 부위가 느슨해지지 않도록 꽉 잡아주는 커넥터이고, 속에 실리콘 젤이 들어가 있는 방수 타입은 전선을 꼬은 부분에 물이 닿아서 구리가 부식되지 않도록 합니다.
https://www.aliexpress.us/item/3256802951941740.html
미국에서 땅을 파고 흙 속에 설치하는 잔디밭 물 스프링클러의 전자석 벨브 제어선끼리 저 방수 트위스트 커넥터로 연결합니다.
일부러 냉매를 조금씩 빠져 나가도록 설치 한다던가, 저 배선도 일부러 저런 식으로 대충 설치 한다는 생각이 듭니다. 그래야 몇년에 한번씩 와서 고치도록 해서 수익을 만들겠죠.
에어컨 제조와 설치가 분리되어 있어서 저런거에요. 직영으로 설치해도 나중에 꼭 고장이 납니다.
원래 에어컨은 정확하게 시공되면 절대 냉매가 빠져나가면 안됩니다. 10년도 넘게 쓸수 있어요.
수십년전에 설치된 실외기 일체형 에어컨에서 냉매 빠져나가는 경우 없거든요.
자동차도 사고 나서 에어컨 쪽에 충격 가해지지 않는 이상 자동차도 어지간해서는 냉매 안빠져나갑니다.
자동차 엔진 내부는 정말로 가혹한 환경이죠. 온도, 진동, 먼지, 등등 그럼에도 불구하고 자동차 에어컨의 냉매도 사고 없이 잘 타면 빠지지 않습니다.
그런데 유독 실외기가 밖에 있는 스탠드와 벽걸이 에어컨만 이런 문제가 있죠.
카르텔이라고 볼수밖에 없습니다.
에어컨 설치시 메뉴얼이 분명히 있고 사용 자재들도 규격이 있는데 현장에서는 그냥 대충하는게 문제인거죠.
제가 겪은 사례에서 기사가 시공한 영역에서만 문제점 나열하면
1. 1.5SQ 4C 배선을 0.75SQ 3C배선으로 연장
2. 실외로 연장된 배선에 방수처리 하지 않음
3. 접지 연결하지 않음
4. 실외기 내부 배선을 지정위치에 고정하지 않아 실외기 진동으로 피복 손상됨
4가지나 되는군요...
보통에어컨설치기사들 한철만일하시는분들이고 기술이크게필요없기때문에 진입장벽이 낮습니다.
실외기일체형은 공장에서 만들어서 품질차가없는데 설치하는에어컨은 기사에따라 편차가큽니다.
그리고 설치시기(봄~여름) 지역 (보통신도시)에따라 설치품질이 떨어질수있어요.
기사들이 부족해서 신규기사들이 많아서 설치불량날확율이 높아요.
(강남이나 사무실도있는지역은 연중수요가 있어 배테랑기사들이 많은데. 신도시나 주거밀집지역은 신입기사들이나 계약직기사들 많아요)
에어컨설치시장자체가 진입장벽이낮아서 카르텔이란게 존재하기힘듭니다.
굳이 높은퀄리티로 작업할 이유가 1도 없는거겠죠...
전선같은건 큰스킬이 필요하지않고 자재도 안무거운데. 초짜들이 차에두고 왔다갔다하기귀찬아서 대충 아무선이나 쓰는경우 많아요.
저큰문제는 냉매봉입 이건 서서히 사고터지죠.
(실력이안되서 몇년지나면 터지지만 당장은 문제안되요)
대충하는분들은 초짜예요. 잘하시는기사님들은 그지역이 내 밥줄이고 문제나면 골치아파서 그냥 처음부터 잘설치하세요.
이런걸 카르텔이라고 하시면... 단순히 설치기사들 역량이 떨어지는 문제인거 같습니다.
답변을 드린다는게 댓글을 지웠네요;
안시원해지는건 둘중 하나에요
고장이거나 가스 없거나
고장일 수도 있으니 정식센터에서 A/S 신청 해보심이 좋을것 같습니다
위니아 에어컨 사용중인데 비슷한 경험 했습니다.
저는 기사님이 보드 분리해서 테스터기로 고장난 부품 찾고 교체하시고 가셨어요.
보드 안나오고 수리해보겠다고 하셔는데 아직도 수리를 하는구나 생각들었어요.(작년일이에요.)
오래되긴 했어도 잘 나옵니다.
다만 전기 많이 먹네요. ㅜㅜ
에어컨 한대값 정도 나옴...배선은 쉽지 않을듯 합니다. 혹시...방수 관이 들어 있으면 가능 할듯...여튼..
확인을 좀 해봐야 함...
보니깐 이번에 설치하는 전원과 통신선 굵기가 엄청나더라고요;;; 기존에 통신 선 두께에 2배는 되어 보였습니다;;;
생각보다 접지선을 설치 안하는 기사들이 많다고 하더라고요. 그래서 문제도 많다고 들었습니다.
그래서 어느정도 이상되는건 감리업체와서 점검합니다.
에어컨설치가 정말한절일하는분이 많은업종이라
괜히 서비스센터가 외주인력안쓰는게아니예요.
잘하는 설치기사는 돈이안맞아서 안하고
그냥설치기사는 엉망으로일처리하고.
그냥 돌아가면 신경안쓰는분들이대부분이라.
통신선이 자주 문제될거면 무상 서비스라고 해줘야는거 아닌지 ㅡㅡ
엘지에서는 vctf 는 금지하고 있습니다
보통 h07 고무전선 1.0 또는 1.5 규격을 사용합니다
lg ch05 오류 는 통신에러지만
pcb오류일수도 있고, 통신선이 단선일수도 있습니다.
저는 가정용이 아니라 시스템에어컨 설치 전문이라
일부러 가스를 뺀다거나 조금 고장낸다거나 그런건 잘 모르겠습니다
엘지 같은경우 가정용 과 시스템 에어컨 설치자 코드가 각각부여 됩니다.
그 코드는 설치제품 마다 넣게되어 있습니다
때문에 의도적으로 옳지않은 설치를 하게되면
코드가 취소 또는 박탈 되기때문에 저같은 경우는
항사 규격에 맞게 시공합니다.
———————————————————————-
에어컨은 한번 냉매를 넣으면 설치해제 할때까지
안빠지는게 정상입니다
개인적으로 통신선을 교체하고 싶으신분 은
꼭 차단기를 내리시고 이왕이면 h07로 시공하세요
보통의 통신선엔 220전류가 흐릅니다
/Vollago