CLIEN

본문 바로가기 메뉴 바로가기 보기설정 테마설정
톺아보기 공감글
커뮤니티 커뮤니티전체 C 모두의광장 F 모두의공원 I 사진게시판 Q 아무거나질문 D 정보와자료 N 새로운소식 T 유용한사이트 P 자료실 E 강좌/사용기 L 팁과강좌 U 사용기 · 체험단사용기 W 사고팔고 J 알뜰구매 S 회원중고장터 B 직접홍보 · 보험상담실 H 클리앙홈
소모임 소모임전체 ·굴러간당 ·주식한당 ·아이포니앙 ·MaClien ·방탄소년당 ·일본산당 ·개발한당 ·자전거당 ·안드로메당 ·이륜차당 ·육아당 ·소셜게임한당 ·소시당 ·가상화폐당 ·AI당 ·골프당 ·디아블로당 ·클다방 ·나스당 ·리눅서당 ·걸그룹당 ·야구당 ·영화본당 ·젬워한당 ·사과시계당 ·노젓는당 ·캠핑간당 ·패셔니앙 ·맛있겠당 ·IoT당 ·키보드당 ·라즈베리파이당 ·3D메이킹 ·X세대당 ·ADHD당 ·AI그림당 ·날아간당 ·배드민턴당 ·농구당 ·블랙베리당 ·곰돌이당 ·비어있당 ·FM당구당 ·블록체인당 ·보드게임당 ·활자중독당 ·볼링친당 ·냐옹이당 ·문명하셨당 ·클래시앙 ·콘솔한당 ·요리한당 ·쿠키런당 ·대구당 ·DANGER당 ·뚝딱뚝당 ·개판이당 ·동숲한당 ·날아올랑 ·전기자전거당 ·e북본당 ·갖고다닌당 ·이브한당 ·물고기당 ·도시어부당 ·FM한당 ·포뮬러당 ·안경쓴당 ·차턴당 ·총쏜당 ·땀흘린당 ·하스스톤한당 ·히어로즈한당 ·인스타한당 ·KARA당 ·꼬들한당 ·덕질한당 ·어학당 ·가죽당 ·레고당 ·LOLien ·Mabinogien ·임시소모임 ·미드당 ·밀리터리당 ·땅판당 ·헌팅한당 ·오른당 ·MTG한당 ·소리당 ·노키앙 ·적는당 ·방송한당 ·바다건너당 ·PC튜닝한당 ·찰칵찍당 ·그림그린당 ·소풍간당 ·심는당 ·패스오브엑자일당 ·품앱이당 ·리듬탄당 ·달린당 ·Sea마당 ·SimSim하당 ·심야식당 ·윈태블릿당 ·미끄러진당 ·축구당 ·나혼자산당 ·스타한당 ·스팀한당 ·파도탄당 ·퐁당퐁당 ·테니스친당 ·테스트당 ·빨콩이당 ·공대시계당 ·여행을떠난당 ·터치패드당 ·트윗당 ·창업한당 ·VR당 ·시계찬당 ·WebOs당 ·위스키당 ·와인마신당 ·WOW당 ·윈폰이당
임시소모임
고객지원
  • 게시물 삭제 요청
  • 불법촬영물등 신고
  • 쪽지 신고
  • 닉네임 신고
  • 제보 및 기타 제안
© CLIEN.NET
공지[점검] 잠시후 서비스 점검을 위해 약 30분간 접속이 차단됩니다. (금일 18:15 ~ 18:45)

팁과강좌

생활상식 전기 안전을 위한 접지 및 접지공사 42

37
2018-09-30 19:53:51 수정일 : 2018-09-30 21:44:31 211.♡.128.22
옥타코어

                                                                                             

   일단 제 블로그에 원문은 있고 URL은 다음과 같습니다. 표나 이미지가 좀 일그러져 보기 불편하시면 아래 주소로 접속하셔서 보시기 바랍니다. 특히 마지막 단락부분에 이미지가 클리앙에서 오류를 내뱉으며 지원 못한점 양해 부탁드립니다.

   

http://somang8991.blog.me/221355431885

   

=====================================================================



안녕하세요? 소망 전기공사 김기사입니다.

뜨거웠던 여름은 성큼 물러가고 요즘 아침저녁으로 선선한 것을 보아 제법 가을이 찾아 들었나 봅니다. 특히나 올해 여름 때아닌 심한 폭염으로 모두들 괴로운 시절이 있었지만 이젠 언제 그랬냐 싶게 매우 쾌적하네요. 그래서 김기사도 요즘 일할 때 땀도 덜 나 즐겁게 일하고 있습니다.

아울러 전기 이론에 대한 책 출판 관련 소식을 간단히 이야기하면 이제 이 포스팅까지 작성하고 저는 출판계약을 맺고 본격 집필에 들어갑니다. 큰 그림을 그려봤는데 세세하게는 계획을 못했습니다. 생각보다 책을 쓴다는 것은 쉬운 일이 아니지만 매우 흥미로운 경험이 될 것이라고 생각해봅니다.

이번 포스팅은 지난 포스팅에 이어 안전에 대한 이야기를 한 번 더 해보겠습니다. 차단기와 더불어 전기 안전을 위한 접지. 많은 분들이 헷갈려 하시고 소망 김기사 역시 처음 전기를 접할 때 어렵게 느꼈던 접지에 대해 한 번 알아보도록 하겠습니다.

- 단어를 뜯어보며 이해하는 접지

처음 '접지'라는 단어를 들었을 때 소망 김기사는 '절연'이라는 단어와 헷갈렸고 '접지선'은 '중성 썬'을 이야기하는 것인 줄 알았습니다.
하지만 지금까지 제가 포스팅한 전기 이론 항목을 쭉 정독하시는 분이라면 '소망 김기사의 생각=바보 같은 생각'이라는 공식을 생각하시며 피식 비웃을 수도 있습니다.
당연히 이들은 모두 다른 이야기하는 것입니다.
먼저 절연이란 전기가 밖으로 새어 사고가 나는 것을 방지하고자 하는 일종에 보호 장치를 말합니다. 그래서 보통 전선을 절연전선이라 하고 전기 테이프를 절연 테이프라 하게 되는 것이지요. 전기가 밖으로 새어 나가는 것은 누전이라고 해서 전기 사고 중 하나입니다.

접지란 쉽게 말해 전기회로나 전기기기를 보다 용량이 큰 곳(지구 같은 것)에 도체를 통해 연결하는 것을 말합니다.




접지 마크


소망 김기사가 처음 자기 일을 할 때 아버지가 '아스'나 '아스 선'이라는 단어를 종종 하셔서 무슨 말인가 했습니다.
 이 '아스'라는 게 접지의 현장 용어로 접지의 영국식 영어인 Earth를 그렇게 부르더군요. 미국에서는 접지를 Grounding(GND)라고 합니다.
영어 단어를 보면 좀 더 이해가 빠르실 겁니다. 지구와 대지 등을 이야기하는 단어인데 이를 보면 접지란 지구나 땅과 관련되어 있다는 것을 아실 수 있습니다.
당장 접지의 한자단어 接地(이을 접, 딸지) 역시 땅과 관련되어 있습니다. 일본에서도 비슷한 단어를 쓰되 せっち(셋 씨)라고 읽습니다. 그러나 보통 '아-스'라고 하더군요.(현장 용어는 일본에서 많이 들어옵니다.)

간혹가다 '전기가 아스 되었다'라는 말이 있는데 이는 전기 고장으로 인해 전로(전선) 이 땅에 닿은 현상을 말하는 것이라 접지의 개념과 살짝 다릅니다. 둘 다 땅에 닿은 건 사실이나 어떤 이유와 목적에서 차이가 있다고 볼 수 있습니다.

-접지 선의 경로

우리 주변에서 접지를 보고 싶으면 간단하게 본 전함을 보거나 건물 주변을 맴돌면 볼 수 있습니다. 드라이버가 있다면 콘센트를 열어보거나 등 기구를 뜯어봐도 볼 수 있지요.

먼저 가까운 콘센트를 뜯어보겠습니다. 일단 접지 기능이 있는 콘센트는 생긴 것부터가 살짝 다릅니다.


접지 콘센트(좌) 및 무접지 콘센트(우) 


위의 사진에서 보이듯 접지 콘센트는 금색 비슷하게 접지단자가 콘센트에 있습니다. 오래된 콘센트나 무접지 콘센트의 경우는 저렇게 생긴 접지단자가 없습니다. 그리고 전기 작업하시면 아시겠지만 접지 콘센트의 경우 좀 더 두툼하고 뒷면 가운데 접지단자가 있습니다.

콘센트에 있는 접지선


얼마 전 소망 김기사가 어떤 건물에 콘센트를 교체할 때 찍은 사진입니다. 가운데 있는 검은 선이 접지선입니다. 보통 접지선은 녹색성을 사용해서 쉽게 알아볼 수 있게 하는 게 원칙이지만 전기공사 시공자가 이를 무시하고 하는 경우도 많습니다. 위의 사진도 그러한 경우인데요, 먼저 시공하신 분이 저렇게 하신 모양입니다. 콘센트 후면 가운데 단자에 연결된 검은색 녀석이 바로 접지선입니다.

역으로 말하면 일반 전력용 전선을 녹색으로 사용하면 소망 김기사 같은 전기 기술자가 헷갈릴 수도 있습니다.

접지 선과 전원 선을 헷갈려 반대로 접속하면 합선이 되어 퍽! 소리를 내며 터집니다. 김기사가 처음 전기를 배울 때 터트려 봐서 잘 압니다...;;;


그럼 이 접지선은 어디로 갈까요?


분전함 속에 있는 접지선(녹색)


접지선은 전기를 제어하는 분전함 속으로 가버립니다. 위의 사진에서 하단에 녹색성이 바로 그렇게 해서 모인 접지선입니다. 그럼 여기에서 끝나느냐? 아닙니다.

건물 외부 어딘가에 있는 접지선


접지선은 건물 밖으로 나가 어디론가 구석진 곳으로 갑니다. 보통 건물 입구 쪽으로 안 가는 게 전선이 지저분하면 미관상 보기 좋지 않을뿐더러 만약 사고 시 안전을 위해 인적이 드문 구석진 곳으로 가게 해주는 것이 좋습니다.

이렇게 접지선은 건물 구석 어딘가에서 땅속으로 들어가 버립니다.

접지봉의 모습


바로 이렇게 구리 소재로 되어 있는 접지봉과 함께 땅에 묻히는 것이지요.

접지봉은 규정상 90cm 이상 길이를 가져야 합니다. 그리고 보통 겉은 구리지만 속은 일반 철로 된 경우를 보실 수 있는데 이는 교류 전기 특성상 전류가 도체의 겉으로 돌아다니는 표피 현상 때문에 그렇게 만든 것입니다. 소망 김기사도 처음엔 원가절감의 목적으로 그렇게 만들었나 착각했습니다.

접지봉을 잘 묻고 접지 저항을 쟀을 때 요구하는 접지저항이 나오면 접지공사가 잘 된 것입니다. 이에 대해서는 아래에서 자세히 설명드리겠습니다.

위의 그림을 간략하게 표현하면 아래와 같습니다.

접지 경로


- 접지의 존재 이유

근본적인 이야기겠지만 접지는 하는 게 좋습니다.

 보다 정확하게 말씀드리면  전기용품안전관리법의 2002년 개정으로 인해 2002년 이후로 신축되는 건물은 접지를 반드시 하도록 되어 있습니다.

이렇게 된 가장 큰 이유는 아래와 같은 사건이 2001년에 일어났기 때문입니다.


국내 전기사고 중 가장 큰 규모인 2001년 침수로 인한 전기 감전사고


이 뉴스를 보며 김기사는 좀 씁쓸했습니다. 전기로 인해 희생 당하신 분들도 억울하시겠고 무엇보다도 사후 약방문 격으로 부랴부랴 접지를 강화하고 누전 차단기를 의무화했다는 것이지요. 달리 말하면 이런 사고 역시 안전 불감증에서 일어난 사고라 마음이 좀 아팠습니다.

접지를 할 때 땅에 묻는 이유는 땅(지구) 자체가 용량이 크기 때문입니다.  이 부분에 설명에 있어서는 살짝 복잡한데 잘 읽어보시기 바랍니다.
과거 포스팅에서 전압에 대해 도체 안에 두 점 사이에 있는 전기 위치 에너지의 차이, 즉 전위치라고 설명한 적이 있습니다. 전압에 대한 개념은 아래 포스팅을 살펴 보시 바랍니다.


https://somang8991.blog.me/221201731365



그렇다면 이 전위차를 알기 위해 하나의 기준이 있어야 하는데 여기에서 그 기준이 되는 것은 바로 땅(지구 표면)입니다. 그래서 땅 자체의 전위차를 일반적으로 0으로 두기 때문에 땅 자체는 전압 자체가 거의 0V가 되는 것입니다.
여기서 알아둘 점은 땅은 무조건 0V가 되질 않습니다. 왜냐하면 번개가 땅으로 치거나 혹은 접지를 통해 누설전류가 땅으로 스며들게 되면 때에 따라 전압이 무척 높을 수도 있습니다. 이렇게 땅과 도체 사이 전압을 대지전압((voltage to ground)이라고 합니다. 전기기사 공부하실 분은 반드시 알아두셔야 합니다.
특히 3상 결선 시 Y 결선의 경우와 델타(Δ) 결선의 경우는 대지전압을 다르게 보니 주의하셔서 봅니다.

접지란 이러한 땅에 전기기기와 연결하는 작업으로 고르게 전압을 만들어주어 전기기기를 안전하게 사용할 수 있게 해주는 것입니다. 그와 동시에 누설전류를 지표면으로 흡수시켜 안전하게 해주는 역할도 하지요. 

일단 접지의 존재 이유를 간략히 설명하겠습니다. 전기기사 공부 시 반드시 암기 항목입니다.

접지의 목적

① 고 저압 혼촉시 저압선 전위 상승 억제(보호)
② 기기의 지락 사고 발생 시 사람에 걸리는 분담 전압의 억제
③ 선로로부터의 유도에 의한 감전 방지
④ 이상전압 억제에 의한 절연계급의 저감, 보호장치의 동작 확실화 


보통 접지는 크게 계통 접지와 보호접지로 또 나눌 수 있습니다. 간단하게 설명하자면 다음과 같습니다.

계통접지

보호접지

 ① 낙뢰 또는 기타 서지(Surge)에 의하여
 전선로에 발생될 수 있는 과전압을 억제

② 정상 운전 시 발생되는 전력계통의 최대 대지전압을 억제

③ 지락 사고 발생 시 사고 전류를 원활히
 흐르게 하여 과전류 보호장치를 신속
정확하게 동작시킴으로써 전기 설비의 손상 예방

① 인체에  가해지는  전기  충격을  감소시켜
감전사고 예방

② 지락 사고 시 사고 전류를 원활히 흐르게 하
여 사고 전류에 의한 과열, 아크를 억제시킴
으로써 화재, 폭발을 방지

③ 지락 사고 시 사고 전류의 궤환 임피던스를
적게 하여 과전류 보호장치를 신속히 동작


첫 단어인 낙뢰부터 어려운데 낙뢰는 번개를 말합니다. 그리고 지락 사고는 보통 고압 이상에서 널리 쓰이는 말인데 우리가 흔히 볼 수 있는 저압(교류 600V 이하)에서는 누전이라는 단어를 더 사용합니다.
과전류 보호장치라는 것은 분전한 속에 있는 차단기를 말하는 것입니다.
사실 전기기사 공부할 때 저런 단어들 때문에 더 어렵게 느껴집니다. 소망 김기사도 그래서 더욱 애를 먹었던 경험이 있네요.

한마디로 이를 요약하면 '접지를 하면 인체(또는 가축)가 전기 감전으로부터 보호되고 보호 계전기(차단기 등)이 확실하게 동작이 되고 전기기기의 수명을 길게 사용할 수 있다'라고 보시면 됩니다.

위의 언급한 사고도 접지만 확실히 되었다면 일어날 사고가 아니었지요.

- 접지의 효과

이러한 접지의 효과를 사람은 어떻게 느낄 수 있을까요? 직접 전기를 만져보고 느끼면 될까요?


일단 접지가 제대로 안된 전자제품의 경우는 특이하게 느껴지는 게 있습니다. 특히 냉장고, 세탁기, 정수기 등 습기와 밀접한 전자제품의 경우는 접지를 안 하면 전자제품을 통해 전기를 느낄 수 있습니다.
냉장고 손잡이에서 찌릿하고 느껴지거나 세탁기 몸체를 닿았는데 전기가 오는 느낌을 받았다면 접지가 안되었거나 접지공사를 제대로 안한 것입니다.

특히 요즘엔 스마트폰을 충전하는 경우에도 문제가 생길 수 있습니다.

소망 김기사는 아이폰을 사용하고 있는데 다른 데에선 문제가 없지만 유독 특정 플러그에서 충전할 때 아이폰 터치가 제대로 안되거나 원치 않는 터치가 되는 등 오동작이 잦았습니다. 처음엔 아이폰이 고장이 나서 그런 건가 생각했는데 충전 시에만 이런 일이 생겨 전기가 문제 있나 콘센트를 뜯어 살펴보니 접지가 제대로 안된 상태였습니다.


아이폰 충전기(구형)의 접지단자


마찬가지로 소수점 단위로 전압을 이용하는 컴퓨터나 노트북 같은 경우도 전압을 통해 기기의 수명 및 메탈 소재 제품이라 표면으로 누설전류가 미세하게 느껴질 수 있습니다. 손바닥으로(가능한 오른손) 케이스의 저 부분을 댈 때 전기가 느껴지거나 우두둑하는 느낌이 있는 경우는 접지가 제대로 안 되어 있는 경우입니다.

일반인들이 이런 느낌을 받는다면 다른 콘센트를 꽂아 사용해보시길 바랍니다. 참고로 접지가 필요한 전자제품의 플러그는 조금 다르게 생겼습니다.

접지형 플러그와 무접지형 플러그


보통 전자제품 외부가 전기가 통하는 도체, 예를 들어 메탈 소재로 된 경우는 플러그가 접지형으로 되어 있습니다. 이러한 제품은 플러그를 꽂으실 때 확실히 꽂으셔야 하고 뺄 때 역시 손으로 줄이 아닌 플러그를 잡고 빼셔야 전기 사고로부터 예방됩니다.

놀랍게도 소망 김기사가 전기 콘센트가 녹거나 화재 등으로 출장한 경우의 태반은 바로 이 접지 플러그를 제대로 꽂지 않아 과전류로 인한 사고였습니다.

그리고 전압의 오차를 크게 줄여 주어 전자제품을 안전하게 사용하는 것 또한 접지의 효과 중 하나입니다. 아래 사진은 소망 사장님이 김기사에게 재미있는 것을 보여주신다고 하기에 찍은 것입니다



접지공사 전후의 전압 비교


접지 공사 이전 분전한 속에 선간 전압은 정격 전압 220V보다 무려 18.2V가 낮은 201.8V였습니다. 220V의 허용 오차 전압이 13V 임을 감안하면 이를 벗어난 전압입니다. 이렇게 전압이 낮으면 220V 제품을 제대로 사용할 수 없게 됩니다.

이어 소망 사장님께서 마술처럼 접지공사를 하고 나서 같은 부분의 전압을 재니 오차가 단 0.2V 수준으로 줄어들어 219.8V가 되었습니다. 따로 변압기를 쓴 것도 아닌데 무려 18V나 승압 되었습니다.
정확하게 말해서 승압이 된 게 아니라 안정된 전압을 받도록 접지가 도와준 것이지요.

- 접지가 잘 되었나 확인을 위한 접지저항

접지공사가 제대로 되었는지 확인을 위해서 직접 누설 전류를 만지고자 노력하는 것. 조금만 생각해보면 그리 합리적인 방법은 아닐 것입니다.

그래서 접지의 저항값을 보고 접지저항이 제대로 되었는지 확인하게 되는 것입니다.  보통 인체의 저항은 500~18000[Ω] 수준으로 매우 큰 변화를 가지고 있습니다. 특히 인체에서 피부의 저항값이 가장 높은 편입니다. 그리고 직업에 따라서도 조금씩 다른데 소망 김기사같이 전기를 자주 접하는 사람은 상대적으로 저항이 높은 편입니다.
재미있는 것은 춥다고 방에 웅크리는 사람보단 활동적인 사람이 잔병이 적듯 전기 역시 자주 전류를 느끼는 사람은 상대적으로 전기를 느끼는 정도가 둔감합니다.
 
그런데 중요한 것은 인체에 수분이 있는 경우는 이 저항값이 크게 떨어지기 마련입니다 최대 1/25 수준으로 떨어진다는 것인데요, 저항이 떨어진다는 이야기는 그만큼 전류가 더 들어갈 수 있다는 이야기입니다.  그래서 젖은 곳에서 전기를 사용할 때 감전을 조심하라고 하는 것입니다.

전기의 아주 기본적인 공식인 옴의 법칙에서도 이를 설명하고 있습니다.




다음 포스팅에서 다룰 내용인 감전 부분에서도 이야기하겠지만 감전은 전압이 높은 것보다 전류가 많이 들어가는 것이 문제입니다.
저항이 낮을수록 전류가 더 많이 들어가기 때문에 접지 저항을 인체보다 낮게 하면 보다 많은 전류가 접지로 빨려가기에 인체는 감전으로부터 보호될 수 있는 것입니다.

그래서 국가에서는 접지 저항의 기준을 정해놓고 이 기준을 통과하면 접지공사가 제대로 된 것으로 판단합니다. 일반적으로 우리가 쓰는 저압(교류 600V 이하)는 제3종 접지공사를 하기 마련인데 이때 접지 저항은 100[Ω] 이하가 나오면 정상적으로 접지공사가 된 것으로 봅니다. 인체 저항값이 500[Ω] 이상인 것을 감안하면 100[Ω] 이하면 상당히 낮은 수치라는 것을 눈치채실 수 있습니다.

접지공사 후 접지저항이 기준만큼 안 나온다면 ①접지봉을 더 깊게 매설하거나 ② 더 큰 접지봉을 사용하거나 ③ 접지봉을 병렬로 연결하거나 ④접지 저항 저감제를 뿌리는 방법으로 개선할 수 있습니다.


아래 표는 전기 설비 기준에 따라 이러한 접지 공사의 종류와 용도, 접지저항 등에 대해 설명했습니다. 전기기사 공부하실 분은 쭉쭉 나올 수 있게 외워 두셔야 합니다.

구분

용도

접지 저항

굵기(연동선)

사용장소

제 1종

고압 및 특고압
기계기구류 보호

10Ω이하

공칭 단면적 6mm²

내장권선, 방전기, 항공 유도장해 등, 피뢰기, 그 외 기타

제 2종

고압-저압 홍촉 시 저압 측 전위 상승 억제
수용가 인입구의 중성점 접지

1. 기본 : R(Ω)=150/1선 지락 전류
2. 2초 이내 자동 차단 장치 사용 시 : R(Ω)=300/I
3. 1초 이내 자동 차단 장치 사용 시 : R(Ω)=600/I

1. 공칭 단면적 16mm²이상
2. 고압 전로 또는 특고압 가공전선로의 전로와 저압 전로를 변압기에 의하여 결합하는 경우는 공칭 단면적 6mm²이상

추가접지, 주상 변압기 2차 측 전로,  혼촉방지판, 그 외 기타

제 3종

1. 화재 방지, 인축의 접지사고 방지
2. 400V 미만의 저압기기

100Ω 이하

공칭 단면적 2.5mm²

조가용선 외함, 네온 변압기 외함, 그 외 기타

특별 3종

1. 화재 방지, 인축의 접지사고 방지
2. 400V 이상의 저압기기

10Ω 이하

풀용(수영장) 수중 조명등

참고로 접지공사 시 쓰는 전선은 무조건 단면적 2.5mm²를 쓰라는 것이 아니라 최소한의 기준입니다. 전류를 많이 사용하는 경우엔 그만큼 더 굵은 전선을 사용해야 합니다.

접지 선의 굵기를 구하는 공식은 다음과 같습니다.





위의 공식은 매우 간단합니다. A는 접지 선의 굵기, ln은 차단기의 용량을 말합니다. 0.0496에서 차단기의 용량을 구하면 됩니다. 예를 들어 20A 차단기를 설치했으면 0.0496 X 20 = 0.992로 0.992mm²가 적절한 접지 선의 굵기입니다. 하지만 실제로 전선 규격에 가장 얇은 굵기는 1.5mm² 지만 실제 전기 안전 검사에서 통과하기 위해선 2.5mm²를 사용하셔야 합니다.

마찬가지로 100A 차단기가 달려 있으면 0.0496 X 100= 4.96으로 이보다 큰 전선 굵기인 6mm²를 사용하셔야 합니다. 이보다 낮은 4mm²를 사용하시면 안 됩니다.

참고로 위의 공식은 제3종 접지공사의 경우에 한합니다. 그리고 과거에 0.052ln 공식은 2013년 부로 위의 식으로 바뀌었음을 알려드립니다.

- 접지공사를 생략해도 무방한 경우

현재 자신이 거주하는 집이 2002년 이전에 지어진 경우는 접지공사가 의무가 아니어서 접지선이 없는 경우가 있습니다.

좀 전까지 접지의 중요성을 그렇게 강조했는데 접지선이 없다니요? 새로 지어진 건물에 사는 사람만 전기 안전을 느끼고 오래된 건물에 사는 사람은 전기 안전은 필요 없다는 건가요?


소망 김기사도 처음엔 그렇게 오해했습니다만 접지공사를 생략해도 되는 경우가 있습니다. 이는 그만큼 전기로부터 안전하다고 볼 수 있고 그 기준은 다음과 같습니다.

접지공사 생략의 기준

•직류 300V / 교류 150V 이하의 기계 기구를 건조한 장소에 시설 시

•기계 기구를 사람이 쉽게 접촉할 우려가 없는 목주 위에 설치

•이중 절연 구조의 기계

•발전소 및 개폐소에 시설한 기계기구

•주위에 적당한 절연대를 설치한 기기

•절연을 하는 것이 기술적으로 곤란한 기기. 전기로나 시험용으로 제작한 변압기 등

•정격 감도 전류 30mA 이하, 동작 시간이 0.03초 이하의 누전차단기 설치시

•저압용 전로의 전원 측에 출력이 300V 이하, 용량 3kVA 이하의 절연변압기를 시설하고 부하 측 전로를 빈 접지로 한 경우

위의 굵기 표시된 부분이 우리가 중요하게 봐야 할 점입니다.

먼저 이중 절연 구조의 기계는 접지도 누전 차단기도 사용이 곤란한 제품 중에 절연이 이중으로 되어 있는 경우를 말하는 것인데 아래와 같은 마크가 표기되어 있습니다. 일반적인 전자제품보단 공사장에서 쓰이는 공구 등에 많이 붙어 있습니다.


이중 절연 마크



그리고 지난 포스팅에서 신나게 다루었던 누전 차단기, 바로 누전 차단기가 설치되었을 때도 접지공사를 생략해도 상관없습니다. 역으로 말하면 현재 자신의 사는 집에 접지가 안 되어 있다 하더라도 누전 차단기가 설치되었으면 상관없습니다. 누전 차단기에 대해서는 아래 포스팅을 참고해주세요.


< https://somang8991.blog.me/221346481388 >


하지만 접지와 누전차단기 모두 되어 있는 것이 좀 더 안전한 것은 사실입니다.

과거엔 누전 차단기도 고가라 쉽게 보기 어려웠고 접지에 대한 개념도 별로 중요하지 않았던 시절이 있어서 전기 감전사고가 종종 일어났습니다. 하지만 점차 전기 안전에 대한 인식도 커지고 이에 대해 전기안전공사에서도 접지를 가장 중요시 여기는만큼 앞으로 전기 감전사고는 점진적으로 줄어들 것으로 봅니다.

- 우리 주변에서 볼 수 있는 접지의 흔적

이렇게 전기 안전을 위해 중요한 접지는 조금만 관심을 갖고 있으면 쉽게 보실 수 있습니다. 단순히 집안이 아닌 거리를 나와서도 볼 수 있습니다.

전봇대의 접지선


거리마다 쉽게 보이는 전봇대도 인구 밀집 지역에 있으면 이렇게 접지를 꼼꼼하게 해놓은 경우가 있습니다.  마찬가지로 가로등의 경우도 접지가 되어 있습니다.

마찬가지로 높은 건물의 경우 의무적으로 달아야 하는 장치, 번개를 피하기 위해 만든 피뢰침의 경우도 결국 번개의 높은 전압을 땅속으로 스며들게 하는 접지가 되어 있습니다.



------ 클리앙에서 이 아래의 이미지를 지원 못하더군요... 이미지가 제공 안된 점 양해 부탁 드립니다.


마찬가지로 번개의 고전압으로부터 보호받아야 할 것은 비단 높은 건물뿐만 아니라 가스탱크나 주유소 등 번개로부터 폭발 위험성이 있어도 접지공사를 해야 합니다.


그리고 오래된 주택의 경우 접지가 안 되어 있는데 이로 인해 세탁기 등에서 미세전류가 느껴져 불편해하시는 경우가 있습니다. 이럴 땐 부분적으로 접지를 할 수 있는데 대표적으로 수도관에 연결하는 방법이 있습니다. 당연한 것이지만 수도관 자체가 도체의 성질 즉, 철로 되어 있으면서 땅속으로 연결되어 있어야 합니다. 일반적으로 수도관 접지를 하면 3[Ω] 수준의 매우 적은 접지저항값을 가지게 되어 접지의 효과는 매우 좋지만 수도관이 부식될 우려가 있습니다.
금속관 자체가 도체가 되기 때문에 그렇습니다.

이런 이유로 도시 가스관에 접지공사를 하는 것은 매우 위험합니다. 가끔가다 전기에 대해 잘 모르는 설비업체에서 도시 가스관에 접지 공사를 하는 경우가 있는데 이는 전기감전보다도 가스폭발이 더 위험하니 차라리 이런 접지선은 잘라버리시기 바랍니다.
저희 소망 전기공사는 접지설비 시 애초에 이런 공사는 전혀 하지 않습니다.


그리고 건물이 철골 구조물로 되어있는 경우엔 그 철골 구조물 자체에 접지선을 연결하셔도 됩니다.
이런 건물은 애초에 접지봉을 땅속에 묻는 게 아니라 짓는 과정에서 접지선을 철골에 연결하여 시공하기에 건물 밖으로 나오는 접지 선도 없어 깔끔합니다.
아울러 철골이 뼈대라면 그 곁으로 살과 같이 콘크리트, 시멘트 등으로 건물을 마감 짓기에 건물 자체로부터 감전될 일도 없습니다. 다만 이미 지어진 건물이라면 이렇게 하는 게 쉽지는 않습니다. 애초 지을 때부터 이렇게 짓는 것이 좋지요.



오늘 이야기를 다룬 접지에 대해 어떠셨나요? 사실 전기기사 등 자격증을 공부할 땐 외우고 이해할 것도 많고 접지도 다양한 종류가 있다는 것을 아시게 될 것입니다.
하지만 이 포스팅의 목적은 일반인들에게 보다 전기에 대해 친숙함을 느끼고 이론을 가능한 쉽게 풀어쓰고자 했기에 다소 생략된 부분도 있습니다.
중요한 것은 접지 역시 전기 안전을 위해 매우 중요한 역할을 한다는 점, 하지만 누전 차단기가 있으면 생략이 가능하다는 점 등에 대해 알아봤습니다. 그리고 단순히 전기 안전을 넘어서 번개로부터 시설물 보호를 위해도 사용한다는 점도 간단하게 알아보았습니다.

다음 포스팅에서는 감전에 대해서 알아보도록 하겠습니다. 막상 감전하면 막연한데 왜 위험한지, 그리고 예방법과 감전 사고 시 대처법 등에 대해 보겠습니다.

앞으로 나올 출판물을 위해 소망 김기사를 많이 응원해주세요! 감사합니다.



옥타코어 님의 게시글 댓글
SIGNATURE
아버지가 운영하시는 전기공사업체에서 전기기사로 일하면서 
전기에 대해 전기를 잘 모르는 일반인 및 
전기자격증 입문 수험생을 위한 책을 집필중에 있습니다. (2019년 하반기 출판예정)

전기를 친숙하게 만드는 피카츄가 되겠습니다...;;

http://somang8991.blog.me
서명 더 보기 서명 가리기
  • 주소복사
  • Facebook
  • X(Twitter)
댓글 • [42]
crueltynight
IP 211.♡.186.154
09-30 2018-09-30 20:00:26
·
전기밥 먹고있는 저에게도 새로운게 많네요! 대중적이진 않지만 유용한 정보입니다!!추천합니다!!
taxi짱
IP 182.♡.197.89
09-30 2018-09-30 20:06:06
·
잘 설명된 접지 상식 감사합니다. 추천합니다.(1)!!
로랭
IP 220.♡.167.140
09-30 2018-09-30 20:10:05
·
내용 감사합니다.
다만, 우측 텍스트가 짤리네요. 수정이 필요한건지 제 컴이 이상한건지 모르겠습니다. ^^;
옥타코어
IP 211.♡.128.22
09-30 2018-09-30 21:09:29
·
일단 제가 PC나 모바일(아이폰, 아이패드)을 통해 윗 글을 보았을땐 특별한 문제점은 없었습니다... ㅜ 클리앙에서 사진도 내뱉고 왜 이럴까요 ㅜ
crux04
IP 175.♡.47.183
09-30 2018-09-30 20:48:36
·
좋은 글 감사합니다.
thug0bin
IP 59.♡.183.181
09-30 2018-09-30 20:58:33
·
안녕하세요 요즘 고급형 멀티탭을 보면 서지를 UTP나 RF 동축 케이블로 추가로 만들어줄수있는게 판매되고있는데요이러한것을 사용하여도 충분한 접지가 이뤄질까요? (접지공사 시공이 어렵다거나, 급한대로 부분 접지라도 만들고 싶어서요)220V outlet 옆에 RF 가 바로 있기때문에 이쪽으로 연결은 어렵지 않지만, 위 글에서 처럼 RF가 결국 연결된곳이지상 으로 기준해서 70cm이하에 금속 물로 최종 연결이 되어있지는 않을듯해서 여쭤봅니다.
옥타코어
IP 211.♡.128.22
09-30 2018-09-30 21:08:49
·
죄송하신데 해당 제품 URL을 보여주실 수 있나요? 제가 아는 지식에선 접지란 말 그대로 대지에 도체를 연결하는 것을 말하는 것으로 단순히 접지가 안되어 있는 콘센트에 멀티탭을 꼽는다고 없던 접지가 생기거나 하지는 않을 것 같습니다. 그리고 서지와 번개로 인한 전압(뇌전압)은 전혀 다른 개념이구요. 급한대로 부분 접지를 만드시려면 차라리 근처 수도관을 이용해서 만들어 보시는건 어떠신지요...
Queueue
IP 125.♡.40.235
10-01 2018-10-01 00:02:00 / 수정일: 2018-10-01 00:19:32
·
⁠ 이건 제가 답변 드릴게요.
콘센트에 접지공사가 안되어 있을때, 옆에 있는 RF의 쉴드 부분을 이용하여 접지를 하는 방법이 있습니다.
동축케이블을 이용해서 간이로 접지하는 방법인데요,

효과도 있을 수 있으나
번개가 쳤을 때, 그 선으로 전기가 흘러들어와 연결된 전자제품이 고장이 날 수도 있으며,
혹시나 모를 전기적 간섭이 있을 수도 있기 때문에 대부분의 경우는 비추한다고 합니다.

비닐봉지
IP 211.♡.133.35
09-30 2018-09-30 21:10:10
·
접지 공사가 어렵다면 수도관에 연결 하는 경우도 있습니다. 단, 가스관에 하면 절대 안됩니다.
Queueue
IP 125.♡.40.235
10-01 2018-10-01 00:02:46 / 수정일: 2018-10-01 00:19:46
·
사실 이렇게 해도 되긴 하는데, 수도관이 녹스는 원인으로 수도관을 이용한 접지를 꼽기도 합니다...
차선책 정도로 보시면 됩니다.
DARREN
IP 222.♡.81.64
09-30 2018-09-30 21:42:28
·
영국식 발음은 아닙니다. 미국이 어r~th 영국은 어~th 라고 보시면 됩니다. 아스는 완전 일본에서 온 발음 일겁니다.
옥타코어
IP 211.♡.128.22
09-30 2018-09-30 21:43:50
·
네 저도 그렇게 보고 있습니다. Earth를 보통 어스라고 하는데 아스라고 하는걸 보면 영-일-한 이렇게 전달 된듯 싶습니다.
수누
IP 112.♡.57.17
09-30 2018-09-30 23:53:18
·
중간에 아이폰 이야기에서 충전기에서 콘센트 접지 부분이 연결되는게 있나요? 없다면 중간 연결 단자가 금속인게 상관 없을것 같네요.
Queueue
IP 125.♡.40.235
10-01 2018-10-01 00:03:56 / 수정일: 2018-10-01 00:21:33
·
⁠ 음 한국에 판매되는 번들 아이폰 충전기의 경우는 접지 부위가 없습니다.
(정확히 말하자면, 최신 아이폰 5W 충전기에는 접지단자가 없고구형 5W 아이폰 충전기 ~ 10W, 12W 아이패드용 충전기, 맥북 충전기 등에는 접지단자가 있습니다.)
이런 경우, 기본 덕헤드 대신 접지가 되는 doodle plug 같은 써드파티 제품을 쓰시면 접지가 됩니다.
옥타코어
IP 211.♡.128.22
10-01 2018-10-01 00:17:41
·

감사합니다. 제가 이곳에 글을 올리는 가장 큰 이유는 님같이 제가 모르는 분야도 확실히 잘 아시는 분이 도와주시면서 서로 지식도 공유하고 배워나가기 위해서 입니다. 덕분에 제가 모르던 많은 부분을 알 수 있네요. 다시한번 감사합니다.
Jeff95
IP 112.♡.143.3
10-01 2018-10-01 00:00:10
·
절반은 이해 못하고 있습니다만 제 충전기 만질 때 마다 찌릿한 이유는 알겠네요. 정성글 잘 보았습니다.

그나저나 일전에 인덕션 글 올리셨던게 생각나 질문드리는데요. 이사갈 신축 아파트 전체 배전반 차단기 용량이 50A이고 주방 전기쿡탑용으로 20A가 시공되어 있습니다. 이정도면 배전반 직결 없이 콘센트 직결만으로도 수입 인덕션 사용에 문제 없을까요? 배전반 직결 문의하니 판매업체는 뭔 오바냐 하는 눈으로 쳐다보더군요.
옥타코어
IP 211.♡.128.22
10-01 2018-10-01 00:18:12
·
일단 인덕션의 소비전력이 어떻게 되는지 궁금합니다.
Jeff95
IP 112.♡.143.3
10-01 2018-10-01 08:16:10
·
스펙 보니 3구 풀파워로 동시 쓸 때 7400와트네요. ㄷㄷ
별입니다
IP 210.♡.208.43
10-01 2018-10-01 16:57:29 / 수정일: 2018-10-01 16:58:05
·
3구동시에 사용하시면 전류가 33.7A 정도 흘를겁니다.
(7400/220=33.6.....)
20A차단기로 최대 사용하실수있는 소비전력은 4400W입니다..

(3상으로 쓰시는거 아니면 3구동시에 사용하시면 차단기 떨어지는게 정상입니다.)
Jeff95
IP 117.♡.12.136
10-01 2018-10-01 19:16:11
·
감사합니다!
구지사키소
IP 124.♡.84.162
10-01 2018-10-01 01:09:09
·
집에 설치된 접지저항을 어떻게 측정할수 잇을까요??
별입니다
IP 210.♡.208.43
10-01 2018-10-01 16:51:43
·
접지저항 측정장비가 있습니다..흔히들 메거라고 불리는 측정장비를 이용합니다..
떠블_제이
IP 223.♡.11.35
10-01 2018-10-01 02:51:17
·
멀티탭 접지단자 부분을 만졌을때 전기가 느껴지는 건 정상인건가요?
옥타코어
IP 49.♡.29.56
10-02 2018-10-02 18:09:22
·
정상적인 제품이라면 그런일은 없습니다. 콘센트 고장 같습니다.
샤덤
IP 119.♡.218.50
10-01 2018-10-01 04:43:31
·
자세한 설명 감사합니다^^ 집에서 콘센트가 헐거워서 간단히 수리해볼려고 하는데 참고하겠습니다.^^
옥타코어
IP 49.♡.29.56
10-02 2018-10-02 18:09:44
·
네. 정확하게 꽂으시면 됩니다.
멋진상우
IP 27.♡.242.72
10-01 2018-10-01 08:18:58
·
접지 저항은 어떻게 측정하면 될까요?
Myayu
IP 125.♡.0.47
10-01 2018-10-01 14:49:47
·
애플 아답터엔 이런 거 쓰면 좋죠.
아답터에 있는 접지 전극을 220v 플러그랑 이어주는 덕헤드..

Queueue
IP 125.♡.40.235
10-01 2018-10-01 23:13:07
·
가격이 진짜 창렬인데... 제 맥북을 위해서 샀더라죠 ㅜㅜ

팝이좋아
IP 61.♡.90.2
10-01 2018-10-01 17:23:49 / 수정일: 2018-10-01 17:27:10
·
2004년 지은 아파트 이고.... 제가 최근 집안 콘센트를 거의 다 바꿨습니다.
그런데 위 사진과 같이 접지선은 없었고 그저 2개의 선밖에 없었는데 이건 접지가 안된다는 뜻인가요?

글 내용중에 누전 차단기가 있으면 상관 없다는 내용이 있었네요 ㅠㅠ
옥타코어
IP 49.♡.29.56
10-02 2018-10-02 17:57:19
·
예. 그렇습니다. 접지가 되지 않습니다.
로그켓
IP 211.♡.153.161
10-02 2018-10-02 09:20:28
·
80년대에 지어진 아파트다보니 접지가 안되다보니 정말 아쉽더라구요
비접지를 접지효과를 만들어주는 멀티탭은 무슨원리인가요?
http://m.kipris.or.kr/mobile/search/view_patent.do?applno=1020100011552
옥타코어
IP 49.♡.29.56
10-02 2018-10-02 18:04:10
·
일단 사용해보지 않았고 전자 관련 특허라 쉽게 이해가 가진 않지만 이론적으로 접지가 가능한것 같네요. 대답이 잘 안된점. 양해부탁드립니다.
삭제 되었습니다.
옥타코어
IP 49.♡.29.56
10-02 2018-10-02 18:05:48
·
그렇다면 ac가 한줄이고 접지가 한줄인데도 불이 들어오나요? 단상이면 ac가 두줄이어야 합니다. 접지선이 없는것으로 보여집니다.
삭제 되었습니다.
옥타코어
IP 211.♡.128.22
10-03 2018-10-03 00:18:45 / 수정일: 2018-10-03 00:19:43
·
혹시 접지선이 녹색이 아닌 다른색이고 녹색선이 전원이 들어오는게 아닐까요? 일단 접지선과 전원선을 함께 연결하면 무부하 상태임에도 문제가 됩니다. 제가 위에도 적어놨지만 제대로 연결 안하면 터진다고 적었구요. 실제로 경험도 있습니다. 색깔을 원칙대로 안하면 작업자가 헷갈릴 수 있습니다. 분전함 열어보시면 접지선이 어떤건지 아실 수 있을겁니다. 아울러 녹색선이 어떤 역할을 하는지도요. 분전함을 열고도 파악이 어렵다면 공사 하신분이 그때그때 선을 바꿔 끼셔서 아주 골때리게 공사를 한것일수도 있습니다. 다시 말씀드리지만 AC와 GND를 같이 물려서는 안됩니다. 제가 쓴글은 아니지만 이걸 참고해보세요... http://solutus.tistory.com/1948
옥타코어
IP 211.♡.128.22
10-03 2018-10-03 00:42:14
·
테스터기로 측정하셨다는데 혹시 gnd가 공통선을 말씀하시는 거라면 상관 없습니다. 저는 gnd를 접지선으로 이해하고 댓글을 작성 하였습니다.
삭제 되었습니다.
옥타코어
IP 49.♡.29.56
10-05 2018-10-05 18:10:27
·
220v 기준 13v의 오차는 허용하는 오차입니다. 이렇게 나오는 전선에 연결하셔서 사용 하시고 이상 전압이 나오는 이유는 접지선을 재셨거나 접지공사사 제대로 안된 것 같습니다.
정예진
IP 210.♡.41.89
10-02 2018-10-02 14:30:08
·
전기 관련 전공은 아니지만, 아두이노 취미로 하면서 전기쪽 지식이 필요했었는데 이런 이해하기 쉬운 좋은 내용 너무 좋네요. 감사합니다.^^
옥타코어
IP 49.♡.29.56
10-02 2018-10-02 18:08:34
·
전자 관련 취미를 가지시군요. ㅎㅎ 전기랑 전자랑 비슷한듯 하면서도 다른 세상이지요. 전기는 취미가 될 수 없네요. ㅜㅜ 감사합니다.
딩코
IP 211.♡.141.73
10-02 2018-10-02 15:07:41
·
항공기도 주기장에 주기할땐 항상 접지선을 연결해둡니다. 그걸 Earth Line이라고 합니다.
/Vollago
옥타코어
IP 49.♡.29.56
10-02 2018-10-02 18:07:07
·
지면과 닿는다는 뜻에서 접지가 아닌 전기적인 접지인가요? 흥미롭네요. ㅎㅎ
파ㅇ란하늘
IP 124.♡.143.204
10-06 2018-10-06 17:45:17
·
ㅡ좋은글 감사합니다~
새로운 댓글이 없습니다.
이미지 최대 업로드 용량 15 MB / 업로드 가능 확장자 jpg,gif,png,jpeg,webp
지나치게 큰 이미지의 크기는 조정될 수 있습니다.
목록으로
글쓰기
글쓰기
목록으로 댓글보기 이전글 다음글
아이디  ·  비밀번호 찾기 회원가입
이용규칙 운영알림판 운영소통 재검토요청 도움말 버그신고
개인정보처리방침 이용약관 책임의 한계와 법적고지 청소년 보호정책
©   •  CLIEN.NET
보안 강화를 위한 이메일 인증
안전한 서비스 이용을 위해 이메일 인증을 완료해 주세요. 현재 회원님은 이메일 인증이 완료되지 않은 상태입니다.
최근 급증하는 해킹 및 도용 시도로부터 계정을 보호하기 위해 인증 절차가 강화되었습니다.

  • 이메일 미인증 시 글쓰기, 댓글 작성 등 게시판 활동이 제한됩니다.
  • 이후 새로운 기기에서 로그인할 때마다 반드시 이메일 인증을 거쳐야 합니다.
  • 2단계 인증 사용 회원도 최초 1회는 반드시 인증하여야 합니다.
  • 개인정보에서도 이메일 인증을 할 수 있습니다.
지금 이메일 인증하기
등록된 이메일 주소를 확인하고 인증번호를 입력하여
인증을 완료해 주세요.