안녕하세요, 현재 서버실을 구축하려 합니다.
전기관련해서는 아무것도 모르는데, 설비 담당자가 내일중으로 전기를 어떻게 할 건지 알려달라고 합니다.;;;
현재 서버 1U당 파워를 보니 750W 2개가 들어가 있네요. (1U당 1.5kW)
1개의 랙에 6~7개 정도를 넣으려고 합니다. (랙당 11kW)
이러한 랙을 4개 정도 만들 생각이네요. (그러면 대략 총 50kW 정도입니다.)
메인 발전기부터 전기를 뽑아 오는 건데, 설비 담당자에게 뭐라고 말해야 하는 거죠???
어떤 용어를 사용해서 어떻게 전달해야 될지 감이 안잡히네요 -_-
전기 2 라인 각각 별도 라인 필요 ( 서버별 별도 전기 들어가야 합니다. ) - 이건 가능한한 분전반이나 그 전에서 작업해야 하는데 회사의 사정을 보고 요청이 되어야 합니다...
전체 용량의 30프로 정도의 여유를 가지고 설계 하는게 맞습니다.
단상 3상 인지 ( 이건 전기 타입입니다.. ) - 작은 서버들은 단상 볼트가 대부분 입니다. 그걸로 요청하시면 되구요...