2구 콘센트인데, 2kw 온풍기 하나랑 1kw 온풍기 하나 달아서 쓰고 있습니다.
둘다 2kw까지 되는건데, 화재위험이 있을까봐 그러는데 전류 얼마나 까지 버틸 수 있나요?
예전에 멀티탭 보니 막 15A 까지 버틸 수 있는걸로 기억하는데, 멀티탭이 그정도면 뭐 문제 없을 것 같기도 하고...
2구 콘센트인데, 2kw 온풍기 하나랑 1kw 온풍기 하나 달아서 쓰고 있습니다.
둘다 2kw까지 되는건데, 화재위험이 있을까봐 그러는데 전류 얼마나 까지 버틸 수 있나요?
예전에 멀티탭 보니 막 15A 까지 버틸 수 있는걸로 기억하는데, 멀티탭이 그정도면 뭐 문제 없을 것 같기도 하고...
지름신을 없애는 방법 - 지른다
<검토내용>
1) 2500W 전열기는 정격전류가 11.36암페어 정도(220v경우)이고, 콘센트허용전류는 15A(암페어) 이므로 가능.
2) 각 가정 콘센트회로 부담전류는 20A정도로 설치하고, 통상 30A배선용차단기가 설치되어 있으므로 가능.
라네요. 15A가 정격 맞는것 같습니다.
아, 아니 당연히 멀티탭은 안되지요 합이 4kw니깐...
다만, 아무리 저래도 연결이 헐겁게 되거나 하면 얼마든지 화재의 위험이 있습니다. 항상 조심하시면서 쓰시는게 좋아보입니다.
벽에 2kw 바로 연결했고, 하나는 길게 늘여뜨려서 중간지점에서 1kw + 300w 데스크탑 이렇게 쓰고 있습니다. 중간지점에 있는 것도 필요하면 2kw 로 써도 되겠네요. 답변 감사합니다.
http://www.tgosram.com/front/php/product.php?product_no=1032&main_cate_no=157&display_group=1
하나는 1kw로 써야겠습니다. 답변 감사합니다 ㅋ_ㅋ