이번에 세탁기를 새로 삿는데
풀스텐이라 그런지 (이전건 10년된 플라스틱 세탁기라 접지 문제를 몰랐습니다.)
콘센트를 꼽고 세탁기 표면을 만지면 부르르 거리는데
검색해보니 수도관에 접지 하는 방법도 있다 그래서
또 검색으로 테스터기로 확인 하니 수도관이 스뎅이 아닌건지... 접지 안되는 수도관이더라구여
플러그만 접지 플러그고
콘센트는 무접지고
수도관도 안되고
테스터기 acv .180 정도 나오는데 ai로 물어보니 정상범위라는데
아무래도 화장실에 설치되어 있어서 좀 걱정이 되는데
해결방법이 있을까요?
접지 구리판 몇푼 안하는데 그거 사다가 바닥에 꽉 눌러 놓고 거기다 접지하면 될듯요.
극히 낮게 나옵니다
2. 세탁기 뒷면에 보면 접지라인
달린것이 있습니다
있는지 보시고요
안그러면 세탁기 딋면에 접지선
연결할만한 나사박아도 되고요
3. 단독주택이라면 밖에 상황을 보시고
흙밭이나 땅과 가까운곳을 찾으세요
4. 발을 앞으로 벌려서 대략적인 거리를
움직이면서 잡습니다
최대로 벌리고 다니면 대략젹으로
1.8m 정도 측정치가 나옵니다
5. 인터넷에 접지선을 사야 하는데요
1sq 미만은 아마 찾으면 나올테고
2.5sq gv. 전선을 m 단위 싼곳을 찾아서
발 길이에서 약간 여유를 주고 삽니다
6. 접지봉 1미터 짜리 사고
7. 밖에 구멍뚫는곳이나 박을만한 곳
찾습니다. 땅과 가까운곳이 좋습니다
망치로 쳐서 쉽게 들어가야 하니깐요
8. 세탁기 접지선 끝라인과 gv선 연결
창문같은 구석에 구멍뚫어서
접지선 빼 버리고 땅까지 끌어 옵니다
9. 접지선 고정을 해애 하니깐
(벽에 이쁘게) 정신이 없는게 사라집니다. 안전하고요
바닥은 뭐 벽돌로 눌러 두거나 박아도 됩니다
10. 고정완료시 접지선과 접지봉 연결
후 망치를 이용하여 존나게 박아야 합니다
중함마가 좋은데
함마드릴 빌려와서 폭 25mm 기리
길이 1미터 짜리로 땅을
파면 잘 들어 가는데
임대를 찾거나, 당근에 대행,
(한? 2~3만원 주면 올듯요)
사야하는 불상사 가 있어서
싫다면 중함마로
박는것이 답 입니다 (흙밭)
접지봉 꼬다리가 안보일 만큼
다 집어 넣으면 접지공사가 끝 입니다
11. 세탁기 시험을 해봅니다
12. 접지봉은 50cm 인가? 75cm가
파는데요 원랜 1미터가 좋습니다
근데 박는게 어려운 환경이면 간혹 씁니다
그대신 1미터 대비 효과가 조금은
감소합니다만…
새들중에서 양측으로 박히고
그걸로 고정합니다
(철이나 알류미늄 재질추천
간혹 잘 휘는거 있는데
반 접어서 하면 튼튼데스네!)
수도관의 경우는
이게 플라스틱을 쓰는 경우가 있고
부속만 금속이라 효과가 영…
그렇습니다만…
전 안해봐서 효과 장담은 못합니다
밑으로흐르면 나중에 맨발일때
위험하긴 합니다
접지가 없는 콘센트면
무접지 콘센트나
접지선이 빠진경우
이렇긴 합니다
입선은 앞단을 찾아야 합니다
그러면 좀더 쉬울수 있는데
그대신 인력 돈이… 나오죠
콘센트는 활선과 중선선으로 되어있어서 예전부터 컴퓨터 본체 겉면에 미세전류 흐를 때 접지콘센트가 아니면 플러그 뒤집어 꼽는거 많이들 했었습니다.
그리고 구리판 바닥에 놔두고 꽉 누른다고 접지되는게 아닙니다.
가장 먼저 정류회로로 들어가 직류로 변환되기 때문에 어떻게 콘센트를 꼽던 아무 의미 없답니다.
가전제품 표면의 미세전류는요, 직류 전압에 생긴 잡음 노이즈같은 리플을 제거해서 표면으로 흘려보내는거라 콘센트 바꿔낀다고 사라지는게 아니며,
구리판이 그런 미세 전류에는 효과는 없지만,
누전 감전 같은 큰 전압이 흐를때는 사람이 감전되는걸 막아준답니다.
갈바닉 절연트랜스.. 보통 판넬용 트랜스라고 파는데, 세탁기 용량에 맞춰 단상복권 트랜스 사셔서 중간에 넣으시면됩니다.
고가의 주택들은 화장실/욕실 전기 전체를 갈바닉 절연 처리하기도 합니다.
비용이 너무 높다면, 고감도의 누전차단기도 괜찮습니다.
천장에서 내려오는 전기를 누전차단기의 line에 연결하고, 여기서 load쪽에다가 콘센트를 달아주고..
그리고 그 콘센트에 세탁기 꼽아 쓰시면 됩니다.