가정용 Q9000 62.6형 설치하려는데요.
집이 1층이고 2층 옥상(3층)에 설치하려고 합니다.
배관 길이를 재 보니까 20미터 정도 필요할거 같아요.
고저차는 6미터 정도 입니다.
삼성 에어컨 설치기준을 보니까
고저차 10미터
권장 배관 길이 5미터
최대 배관 길이 15미터
20미터 정도는 큰 문제 없겠죠?
가정용 Q9000 62.6형 설치하려는데요.
집이 1층이고 2층 옥상(3층)에 설치하려고 합니다.
배관 길이를 재 보니까 20미터 정도 필요할거 같아요.
고저차는 6미터 정도 입니다.
삼성 에어컨 설치기준을 보니까
고저차 10미터
권장 배관 길이 5미터
최대 배관 길이 15미터
20미터 정도는 큰 문제 없겠죠?
A sana mens sana in corpore sano
동네 사설업자는 해줄거같네요.
5년째 이상무
상업용이랑 가정용이랑은 스펙이 다른거 같더라고요. 혹시 가정용 Q9000인가요?
실 사용은 가능할지 몰라도 배관 길이가 길어지는 만큼 열 배출에 더 많은 풍압이 걸리고
풍압이 걸리는만큼 모터 부하가 커지므로 열 교환 효율이 떨어지게 됩니다.
진짜 궁금해서 그런데, 배관 길이가 길어진다고 해서 공기 흐름에 방해을 받는 이유가 뭘까요?
배관이 길어지면 효율이 떨어질 수 밖에 없는데 이건 실외로 노출된 배관의 단열이나 냉매양(충전 양이
정해져있어 배관이 길어지면 비례해서 냉매양도 더 늘려 충전해야하는건지 모르겠지만요), 그리고 길어진 배관만큼 냉매가 오가는데 받는 저항, 그로인한 컴프레셔 부담, 냉매에 포함된 오일 순환등 냉매쪽 영향을 받을거 같긴 한데 공기흐름은 어떤 이유로 방해를 받는건진 모르겠어요
배관 연결하더군요. 배관이 연장될 때는 미터당 추가 요금이 있고 에어컨은 벽걸이 에어컨입니다.