벽에서 연결한 콘센트 한개에
- 김치냉장고 551리터 : 2개
(정격입력: 전동기 153.1w, 전열기 619w, 소비전력:13.38kHw/월)
- 건조기 17kg (1400w) : 1개
- KT wifi 공유기
- 시놀리지 218+ : 정격 17.48w
(전원 어댑터 60w)
이 정도는 가능할까요?
사진추가) 파란색 동그라미 : 콘센트

벽에서 연결한 콘센트 한개에
- 김치냉장고 551리터 : 2개
(정격입력: 전동기 153.1w, 전열기 619w, 소비전력:13.38kHw/월)
- 건조기 17kg (1400w) : 1개
- KT wifi 공유기
- 시놀리지 218+ : 정격 17.48w
(전원 어댑터 60w)
이 정도는 가능할까요?
사진추가) 파란색 동그라미 : 콘센트

생각하는 대로 살지 않으면 사는 대로 생각하게 된다.
벽콘센트 하나당 최대 3300W까지 가능하다고 하지만 여유가 있는것이 안전합니다.
냉장고 2개에 건조기까지만 해도 위험해보입니다.
다른 구멍이라고 생각하는 것도 같은 방이면 어차피 한 선으로 연결되어 있을 가능성이 크고요
말씀하신 전자 제품이 한 방에 다 들어가야 하는 거라면
여러 구멍에서 나눠 꽂으나 한 구멍에 모아 꽂으나 큰 차이 없습니다
멀티탭 쓰시려는 거면 건조기는 무조건 고용량 멀티탭 쓰시고요
그 밖에는 최대전력 크게 먹는건 없어 보이네요
위에 열거한 정도면 괜찮을까요?
네 뭐 사실 건조기때문에 가정집에서 전기 공사 한다는 소리는 못 들어 봤네요
저희 어머니도 작은 방에 건조기랑 세탁기 김치냉장기 놓고 쓰시고요
막말로 오버 되어 봐야 차단기 밖에 더 내려가겠습니까(물론 그런 적 없습니다)
문제는 만약에 사용이 되는데 중간 전선이 녹거나 과전류로 차단이 될 경우 다른 콘센트에 꽂아야 허는 상황이 생긴다면 물건 배치까지 바꿔야 해서 고민입니다.
통상 건조기 설치시에는 별도 콘센트를 권장합니다.
그리고 콘센트 녹는 것은 바로 화재 위험입니다. 너무 안이하게 생각하시는것 같습니다.
문제를 모르면 모를까, 아는데 대비하지 않는 것은 좀 거시기 하네요.
시험삼아 과전류 차단 멀티콘센트에 연결해보고 이상 없으면 연결하려고 했는데 그래도 문제 생길 소지도 생각해봐야갰습니다.
물론 식세기를 돌리면서 인덕션을 사용 할 가능성이 있을지는 모르겠지만요..