안녕하세요, 늘푸른솔 입니다.
20년 된 오래된 빌라입니다. 개별 누전차단기 중에 1개만 너무 종종 내려가서 질문드립니다.
누전차단기 메인 큰놈은 30a 이고요, 개별 20a, 20a, 20a 로 연결되어있어요.
첫번째는 형광등 조명들 only
두번째는 에어콘 1대 벽면 콘센트 only
세번째는 모든 방의 벽면 콘센트들을 담당하더라고요
이 중 전기를 조금많이 쓰면 세번째만 종종 내려가요
많이쓰는 기준은
세탁기 두대(16kg드럼세탁기/3.5kg통돌이) + 8인용 식기세척기 + 1500w 전기난로 1단계(800w정도)
이렇게 쓰면 별탈없이 잘 쓰다가도 일주일에 1번 정도는 세번째 누전차단기만 내려가요.
그럼 난로 끄고, 세탁기 하나를 끄고 누전차단기 올리고. 세탁기1 마무리되면 세탁기2 돌리고 그래요..
배선연결된 상태도 별로인거 같고요 ㅠㅠ 사이좋게 조금씩 나눠쓰지..
문득 드는 상상은 세번째만 30a 누전차단기로 바꾸면 되려나 생각이 들더라고요.
큰 전기에 대해서 아는게 없는 문과라서.. 12v 컴퓨터 부품이나 만져봤지..
이런 상황에서 어떤 방법으로 접근해야 할런지 의견 부탁드립니다
미리 큰 절 올립니다 <( _ _ )>
감사합니다!

배선은 얇은데 차단기 용량만 올리면 딱 불나기 좋습니다.
원래 메인을 배선용을 쓰고, 분기를 누전차단기를 써야하는데... 반대로 해놨네요.
자재비 아끼려고 꼼수 쓴거일거에요.
어쨌거나 누전으로 차단만 되면 되거든요. ^^;;