건물에 스위치허브 약 70대 정도 들어가는데..
스위치 허브 전력 사용량은 전체 최소 3000W에서 최대 4800W 정도 됩니다..
20A 짜리 누전차단기가 하나 달려있는데..
정격감도 전류가 30mA이고 정격 차단 저류가 2.5KA 네요..
절반정도 전원올리면 떨어지는것같습니다..ㅠㅠ
NFB라는 50AF(뭔지모르겠습니다.)에 20A, 35kA 짜리에 물리면 다올라오고요..
차단기를 바꿔야 하는건가요? 장비에 누전있는놈이 있어서 그런건가요?
댓글에 차단기 사진 첨부하였습니ㅏㄷ.
스위치는 ac제품입니다