이번에 LG 벽걸이 인버터 에어컨(기본설치비 포함)구매했는데요.
LH아파트라 외부에 실외기 설치공간 있어서 높이에 따른 위험수당 30,000원 추가되고 별도 비용 없을거라 생각했는데, 기본 알루미늄 배관에 (추가 설치비 표에는 없는)진공작업비용이 30,000원이 나온다고 하네요?
동관변경이 30,000원인데.. 그돈이면 동관변경하면 되지 않냐그랬더니 그래도 된다고(?????)합니다. 이게 무슨 소린지.. 그럼 동관은 진공작업이 필요 없는건가....
뭐 일단 6만원으로 알고 설치하기로 하긴 했습니다만, 본격적인 질문입니다.
1. 보통 벽걸이 에어컨 기본설치비에 진공작업이 불포함인가요?
2. 진공작업은 필수인가요?
3. 동관은 진공작업이 필요없나요?
4. 에어컨 설치 추가비용표에 없는 금액이 부과되는게 정상인가요?
질문이 좀 많은데.. 부탁드립니다!
그래서 처음 설치시(또는 이전 설치시) 진공처리는 "필수" 작업입니다.(여기서 진공이란게 세는곳 없이 잘 시공한다는 겁니다.)
욕을 해줘야 하는 건데... 사실 방법이 없어요. 달라는 대로 줘야죠. 그래서 에어콘 설치는 가급적 제조사 AS센터를 이용하시는게 좋습니다. 사설은 일단 부르면 바가지에요. 그렇다고 싸워봐야 아무런 실익도 없죠.
진공작업은 실내기와 실외기를 냉매관으로 연결한 이후 실외기 밸브를 열어 냉매를 순환시키기 전에 냉매관과 실내기에 있는 공기를 빼주는 작업입니다. 진공작업을 안하게 되면 냉매관에 남아있는 공기가 냉매와 섞이게 되어 에어콘의 효율이 떨어지게 됩니다.
남아있는 공기를 진공기계로 빨아들이지 않고, 냉매가스로 불어내는 퍼지작업만 잘해줘도 큰 문제는 없습니다. 아니, 진공작업이든 퍼지작업이든 안해도 냉매관 연결한 후에 그냥 돌려도 잘 돌아갑니다. 냉매가 새는건 그냥 설치를 잘못한거에요
매장 구입 기준 설치단가대로
일단 LG꺼면 아마 동관이 기본으로 들어가있지 않나요?
2in1은 동관이었거든요. (삼성은 알미늄관)
알미늄 관이 들어있다면 필요에 따라 동관으로 바꾸면 되나
동관이 벽걸이용 두께라면 미터당 1.4만원 정도할테고.
기본 제공되는 배관이 5미터인가 될거예요.
따라서 우선 기본 배관이 동관이 아닌지 먼저 확인 필요.
그리고 보통 타공1회, 진공비 포함이던데
진공은 배관을 설치하고 난 다음에 하는 작업이라 배관을 바꾸든 안바꾸든 원래 설치 후 하는 작업입니다.
인터넷에서 설치비 별개로 사신거고 배관을 바꾼다면 배관비, 진공비 들수있을테고
그냥 매장에서 사신거라면 진공비, 타공비등 포함일거예요.
매장구입이면 작업당 단가표가 있고
인터넷이면 설치비가 제각각이라...
안전수당 3만원 베란다 내부로 관 돌리는데 기본보다 3미터 오버 되어 추가금 3만 9천원
총 6만 9천원 설치비로 줬네요.
타공 1회 비용없음
진공작업은 필수로 추가금 없었어요.