안녕하세요? 최대 50A 사용량인 분전반을 꾸미고 있습니다.
원래 멀티탭을 만들려던 건데 안전을 위해서 추가로 차단기들을 넣어서 만들어보려고 합니다.
가정은 아니고 비닐하우스입니다. 50A 전기 받을 수 있고, 서브 분전함입니다.
예상 최대 사용량은 35A 정도 됩니다.
전선 굵기는 220V 50A에 맞게 써야하는데, 아래 표를 보니 전선 굵기가 10SQ로 나옵니다.
배전반 안에서 배선용 차단기, 누전 차단기를 연결하는 선의 굵기가 각각 10SQ인가요?
활선을 빨간색, 중성선을 흰색으로 하면 그 두개의 선을 각각 10SQ를 쓰는건가요? 엄청 두꺼운 것 같은 느낌이 들어서요. 맞나 싶네요.
또, 외부에서 들어오는 입인선은 3C를 쓰려고 하는데, 그 전선은 몇 SQ 짜리를 쓰면 될까요? 문의 드립니다.
|
계약 전력 (kw) |
전선 굵기 |
계약 전력 (kW) |
전선 굵기 |
부 하 의 최대 전류 |
NFB/ ELB 정격 전류 용량 |
CV케이블(가공용) 허용전류A |
||
|
단상 220V |
삼상 380V |
전선 굵기 |
2C |
4C |
||||
|
2kW |
2.5SQ |
7kW |
2.5SQ |
12A |
15A |
2.5SQ |
36A |
32A |
|
3kW |
2.5SQ |
9kW |
2.5SQ |
16A |
20A |
4SQ |
49A |
42A |
|
5kW |
4SQ |
14kW |
4SQ |
24A |
30A |
6SQ |
63A |
54A |
|
6kW |
6SQ |
18kW |
6SQ |
32A |
40A |
10SQ |
86A |
75A |
|
7kW |
6SQ |
23kW |
10SQ |
40A |
50A |
16SQ |
115A |
100A |
|
9kW |
10SQ |
28kW |
16SQ |
48A |
60A |
25SQ |
149A |
127A |
|
11kW |
10SQ |
35kW |
16SQ |
60A |
75A |
35SQ |
158A |
158A |
|
14kW |
16SQ |
47kW |
25SQ |
80A |
100A |
50SQ |
225A |
192A |
|
19kW |
25SQ |
59kW |
35SQ |
100A |
125A |
70SQ |
289A |
246A |
|
24kW |
35SQ |
71kW |
50SQ |
120A |
150A |
95SQ |
352A |
298A |
|
29kW |
35SQ |
89kW |
70SQ |
140A |
175A |
120SQ |
410A |
346A |
|
31kW |
50SQ |
94kW |
70SQ |
160A |
200A |
150SQ |
473A |
399A |
|
35kW |
70SQ |
106kW |
70SQ |
180A |
225A |
185SQ |
542A |
456A |
|
39kW |
70SQ |
118kW |
95SQ |
200A |
250A |
240SQ |
641A |
538A |
|
49kW |
95SQ |
142kW |
120SQ |
240A |
300A |
300SQ |
741A |
621A |
예를들어 차단기 용량이 50a 짜리이면 연결되는 전선은 50a 이상 되는걸 써야겠죠.
표를 보면 cv 케이블이 6sq면 50a 쓸수 있는 걸로 나와 잇지만, 하우스의 경우 여름철 온도가 엄청 높기 때문에 최소 그 상위 10sq 써줘야 할겁니다. 안전하게 한다면 16sq되겟네요
보통 전선의 허용용량은 주위온도 30도를 기준으로 하는 걸로 알고 있어요. 만약 온도가 60도로 올라가면 허용전류는 반으로 준다고 보심 될거같아요.