소모임 소모임전체 ·굴러간당 ·주식한당 ·아이포니앙 ·MaClien ·일본산당 ·방탄소년당 ·개발한당 ·자전거당 ·안드로메당 ·이륜차당 ·소셜게임한당 ·육아당 ·AI당 ·나스당 ·소시당 ·가상화폐당 ·디아블로당 ·골프당 ·클다방 ·야구당 ·걸그룹당 ·젬워한당 ·리눅서당 ·영화본당 ·사과시계당 ·캠핑간당 ·패셔니앙 ·맛있겠당 ·IoT당 ·키보드당 ·라즈베리파이당 ·3D메이킹 ·X세대당 ·ADHD당 ·AI그림당 ·날아간당 ·배드민턴당 ·농구당 ·블랙베리당 ·곰돌이당 ·비어있당 ·FM당구당 ·블록체인당 ·보드게임당 ·활자중독당 ·볼링친당 ·냐옹이당 ·문명하셨당 ·클래시앙 ·콘솔한당 ·요리한당 ·쿠키런당 ·대구당 ·DANGER당 ·뚝딱뚝당 ·개판이당 ·동숲한당 ·날아올랑 ·전기자전거당 ·e북본당 ·갖고다닌당 ·이브한당 ·물고기당 ·도시어부당 ·FM한당 ·포뮬러당 ·안경쓴당 ·차턴당 ·총쏜당 ·땀흘린당 ·하스스톤한당 ·히어로즈한당 ·인스타한당 ·KARA당 ·꼬들한당 ·덕질한당 ·어학당 ·가죽당 ·레고당 ·LOLien ·Mabinogien ·임시소모임 ·미드당 ·밀리터리당 ·땅판당 ·헌팅한당 ·오른당 ·MTG한당 ·소리당 ·노키앙 ·적는당 ·방송한당 ·바다건너당 ·PC튜닝한당 ·찰칵찍당 ·그림그린당 ·소풍간당 ·심는당 ·패스오브엑자일당 ·품앱이당 ·리듬탄당 ·노젓는당 ·달린당 ·Sea마당 ·SimSim하당 ·심야식당 ·윈태블릿당 ·미끄러진당 ·축구당 ·나혼자산당 ·스타한당 ·스팀한당 ·파도탄당 ·퐁당퐁당 ·테니스친당 ·테스트당 ·빨콩이당 ·공대시계당 ·여행을떠난당 ·터치패드당 ·트윗당 ·창업한당 ·VR당 ·시계찬당 ·WebOs당 ·위스키당 ·와인마신당 ·WOW당 ·윈폰이당
임시소모임
고객지원
  • 게시물 삭제 요청
  • 불법촬영물등 신고
  • 쪽지 신고
  • 닉네임 신고
  • 제보 및 기타 제안
© CLIEN.NET
공지[점검] 잠시후 서비스 점검을 위해 약 30분간 접속이 차단됩니다. (금일 18:15 ~ 18:45)

아무거나질문

기타 배선용차단기 용량 질문 8

2018-12-25 09:43:59 223.♡.160.11
Choryu

저희 집이 어젯 저녁 차단기가 고장나서 전기가 떨어졌습니다.


메인 누전차단기가 30A 용량이고 (기존 25? 20? 암페어에서 고장 수리로 부른 전기기사가 올려주고 감)


이를 토대로 배선용 차단기가 두개 들어가니 15암페어 두개로 자가 교환을 목적으로 아버지가 배선용 차단기를 20 짜리 두개 사오셨는데 (15A는 재고 없음) 집에 달려있는 배선용차단기를 까보니 30A 짜리더라구요.


원래 이렇게 배선용차단기가 널널한게 맞나요?

Choryu 님의 게시글 댓글
  • 주소복사
  • Facebook
  • X(Twitter)
댓글 • [8]
슬라이더스
IP 1.♡.247.192
12-25 2018-12-25 10:09:08 / 수정일: 2018-12-25 10:09:25
·
배선용차단기 정격전류용량이 30A 는 전선굵기가 4sq 일때 사용하는 용량인데 요즘 보통 가정집에서는 1.25sq나 2.5sq 정도의 전선을 사용하기 때문에 20A 짜리 쓰시는게 맞을 겁니다.
혹시 모르니 전선두께를 확인하여야 할듯 합니다.

근데 메인 차단기 교체전에는 배선용차단기가 30A 였고 메인차단기가 20 또는 25A 였다는 거네요?
Choryu
IP 223.♡.160.11
12-25 2018-12-25 10:31:53
·
네 전선 SQ는 잘 모르겠지만 기존 20 (25?) + (30 + 30) 에서 30 + (30 + 30) 이 된걸로 기억하고 있습니다
Choryu
IP 223.♡.160.11
12-25 2018-12-25 10:32:30 / 수정일: 2018-12-25 10:32:55
·
일단 동일한 용량인 30A짜리 배선차단기를 달았습니다 근데 가정용이 아니라 산업용이라고 쓰여있네요
Choryu
IP 223.♡.160.11
12-25 2018-12-25 10:39:58
·
기존 차단기 입니다
Choryu
IP 223.♡.160.11
12-25 2018-12-25 10:40:32 / 수정일: 2018-12-25 10:41:23
·
신규 차단기입니다 겉 스펙은 20이라고 되어있는데 다른 값은 다 동일하고 실제로 설치한건 30A 입니다
Choryu
IP 223.♡.160.11
12-25 2018-12-25 10:40:47
·
신규 차단기 2
슬라이더스
IP 1.♡.247.192
12-26 2018-12-26 03:13:46
·
@Choryu님
메인으로 '배선차단기' 30A를 설치하시고, 그 밑으로 전열/전등용으로 20A짜리 '누전 차단기'를 설치하시는게 정석입니다. 그래야 전열쪽으로 누전/과전시 차단기가 작동해서 화재예방이 되니까요.
혹시 전열쪽으로 사용하시는 전기량이 많은 경우 20A짜리 누전차단기가 내려가게 되면 차단기 용량을 높히셔야 겠지만 그건 사용하시는 전열기구 및 전선용량을 꼭 확인 하시고 작업하셔야 합니다.
돌마루™
IP 101.♡.64.209
12-25 2018-12-25 13:36:48
·
보통은 메인에 배선용 차단기 사용하고 부하에 누전차단기를 사용합니다.
뭔가 시공이 잘못된듯 싶네요.
새로운 댓글이 없습니다.
이미지 최대 업로드 용량 15 MB / 업로드 가능 확장자 jpg,gif,png,jpeg,webp
지나치게 큰 이미지의 크기는 조정될 수 있습니다.
목록으로
글쓰기
글쓰기
목록으로 댓글보기 이전글 다음글
아이디  ·  비밀번호 찾기 회원가입
이용규칙 운영알림판 운영소통 재검토요청 도움말 버그신고
개인정보처리방침 이용약관 책임의 한계와 법적고지 청소년 보호정책
©   •  CLIEN.NET
보안 강화를 위한 이메일 인증
안전한 서비스 이용을 위해 이메일 인증을 완료해 주세요. 현재 회원님은 이메일 인증이 완료되지 않은 상태입니다.
최근 급증하는 해킹 및 도용 시도로부터 계정을 보호하기 위해 인증 절차가 강화되었습니다.

  • 이메일 미인증 시 글쓰기, 댓글 작성 등 게시판 활동이 제한됩니다.
  • 이후 새로운 기기에서 로그인할 때마다 반드시 이메일 인증을 거쳐야 합니다.
  • 2단계 인증 사용 회원도 최초 1회는 반드시 인증하여야 합니다.
  • 개인정보에서도 이메일 인증을 할 수 있습니다.
지금 이메일 인증하기
등록된 이메일 주소를 확인하고 인증번호를 입력하여
인증을 완료해 주세요.