얼마전에 3200k 짜리 쿠첸 하이브리드(인덕션 2구, 하이라이트 1구)를 주방에 따로 단독배선 전기공사 없이 주방시공업체 통해 들여놓았구요. 저희는 주거형 오피스텔입니다.
관리사무소에 문의해보니 주방에서 6k 정도의 전력이 사용 가능하다고 하는데 지금 주방에 있는 기기가 건조기, 냉장고, 식기세척기, 전자레인지, 기타 커피포트나 에어프라이기 같은 작은 기기들이 있습니다.
설치해준 주방업체에서는 이 인덕션이 외국제품이 아니고 국내 상황에 맞게 나와서 저희집에서 따로 공사없이 문제없이 사용할 수 있다고 하는데요,
또 덧붙여 저희 차단기가 고사양이라 문제 없다고 하더라구요~ 차단기 용량이 저 하이브리드 인덕션 사용하기에 충분하다구요.
그런데 전기공사 업체 몇군데에 문의해봤는데 그냥 쓰면 불편하거나 위험하다고 해서요. 심지어 한군데는 방문까지 하셔서 살펴보시고 가셨어요. 저희 관리사무소에서도 그러셨구요..
차단기가 자꾸 내려가거나 심하면 피복이 녹아서 화재의 위험이 있을수도 있대요.
주방업체에서는 계속 차단기 용량 충분하니 문제가 없다는 말만 반복하는데...
저희 입장에서는 100% 확실한거 아니면 그냥 이대로 쓰고싶지가 않아서요.
어떻게 생각하시는지 답변 부탁드립니다.
만약 그대로 쓸 수 있다면 왜 쓸 수 있는지, 아니면 왜 안되는지 좀 자세하게 알 수 있을까요? 어려운 수식같은거 써주셔도 괜찮아요.
정확하게 해결하고 싶어서요..
부탁드립니다.
감사합니다.
아래는 저희 차단기 사진이에요.
다시 한번 감사드립니다.
냉장고, 전자레인지 등등과 같이 물려 있고요..
그래서 저는 3구 동시 사용하게 되면 대충 화력조절을 해줍니다. 1~19까지 조절이 되는데 예를 들어 2구 돌릴때는 17,17 사용하고, 3구 돌릴때는 12,12,15 등으로 배분해서 돌리는데...차단 안떨어지더군요.
사용 하시다보면 “아...이 정도 화력으로 돌리면 되겠구나”하는 감이 올거라고 생각합니다.
저도 전용선 설치는 안했습니다.
* 여러 전기제품이 같이 물려있으니까...잘 배분해서 쓰셔야 할겁니다. 특히 전자레인지가 같이 돌아가면...
* 제품설명서에 단계별 소비전력 나와있을겁니다.
그걸 참고하셔서 화력배분을 하시면 될듯 합니다.
구입하신 인덕션은 3200W 인덕션이니 16A 정도 사용하는 제품입니다. 즉, 인덕션 1개가 차단기 1개의 80%를 씁니다. 보통 차단기 1개에 80% 정도 전력을 쓰도록 하는데 이걸로 이미 꽉 차버렸습니다. 부엌 내 다른 가전 돌리면 차단기가 내려갈 수 있습니다. 물론 홍차왕자님이 말씀하신 것처럼 최대 화력을 쓰지 않고 조절하면 가능은 할 것입니다.
최대 화력을 안전하게 쓸 수 있도록 하려면 맨 왼쪽의 메인 차단기에서 20A 차단기를 하나 더 연결해서 직결로 인덕션까지 선을 하나 따는 것입니다. 전기공사가 필요하겠지요.
그런데 좌측 주 차단기가 40A입니다. 여름에 문제될 수 있습니다. 에어컨을 돌리고 밥솥도 돌리고 인덕션도 돌리고 ...
에어컨 2000W=10A
밥솥 1000~1500W=5~8A
전기렌지 1000~1500W=5~8A
인덕션 3200W=16A
이것만으로 36~42A가 됩니다.
물론 이렇게 최대 전력을 쓰진 않겠지요. 조절하여 쓰면 될 수도 있습니다만, 안전을 위해서는 주 차단기를 50A로 증설하고 별도 20A 차단기를 그 아래에 연결해서 직결로 인덕션에 물려주는 게 가장 최선이긴 합니다만... 주 차단기로 들어가는 전선의 용량도 감안해야 하므로, 자세한 건 설비 업자와 상담하셔야 할 거 같습니다. 글을 보니 이미 업체와 상담하신 듯한데, 비슷한 말씀을 들으셨을 것입니다.