안녕하세요. 욕실 환풍기를 바꾸려고 하는데
어찌된건지 자바라 사이즈랑 기존의 환풍기 덕트부분 직경도 안맞네요.
집 전체 인테리어 당시 업자가 대충 한건지ㅡㅡ;;
자바라는 직경 8cm 정도, 환풍기는 자바라 꽂힐 부분 직경 9cm 짜리를 해놔서
자바라 끝부분에 박스를 덧대서 직경을 넓히고 테이프 감아 환풍기에 붙여놨더라구요;; 참...
아무튼 환풍기를 바꾸려는데 좀 큰 사이즈로 가려니 환풍기 덕트부분이 10cm 가 됩니다.
자라바를 바꾸면 제일 깔끔하나 자바라 꽂는 부분이 욕실 천정 저 위에 있어서 도저히 욕실 전청 인테리어를 뜯지 않으면 닿을수가 없네요..
그래서 환풍기는 10cm짜리, 덕트는 8센티 짜리 해서 밀봉 연결하는걸로 할까
아님 환풍기를 기존사이즈 그대로 9cm 짜리로 할까 싶습니다. 9cm짜리로 가면 환풍기를 최소 작은거 그대로 해야 하구요..
10cm+8cm 조합으로 가도 쓰는데 문제없을까요?
10cm 직경에서 빠져나온 바람이 8센티 자바라로 급격히 단면 줄어들어 나가야할텐데 원활히 나갈런지 모르겠습니다..
어찌된건지 자바라 사이즈랑 기존의 환풍기 덕트부분 직경도 안맞네요.
집 전체 인테리어 당시 업자가 대충 한건지ㅡㅡ;;
자바라는 직경 8cm 정도, 환풍기는 자바라 꽂힐 부분 직경 9cm 짜리를 해놔서
자바라 끝부분에 박스를 덧대서 직경을 넓히고 테이프 감아 환풍기에 붙여놨더라구요;; 참...
아무튼 환풍기를 바꾸려는데 좀 큰 사이즈로 가려니 환풍기 덕트부분이 10cm 가 됩니다.
자라바를 바꾸면 제일 깔끔하나 자바라 꽂는 부분이 욕실 천정 저 위에 있어서 도저히 욕실 전청 인테리어를 뜯지 않으면 닿을수가 없네요..
그래서 환풍기는 10cm짜리, 덕트는 8센티 짜리 해서 밀봉 연결하는걸로 할까
아님 환풍기를 기존사이즈 그대로 9cm 짜리로 할까 싶습니다. 9cm짜리로 가면 환풍기를 최소 작은거 그대로 해야 하구요..
10cm+8cm 조합으로 가도 쓰는데 문제없을까요?
10cm 직경에서 빠져나온 바람이 8센티 자바라로 급격히 단면 줄어들어 나가야할텐데 원활히 나갈런지 모르겠습니다..
자기가 쓰다 남은 자재를 대충 쓰는 얼치기가 참으로 많더군요.
뱌관 100사이즈에서 가격 성능 좋은 환풍기가 대부분이라 80-100 사이즈
맞추는 레듀서 부속이 있습니다. 다만 스텐 제품은 길이기 엄청 나서 천장에
넣을 수 있는지 수치 확안 해야 합니다.
아래는 비교적 가볍고 좋은데 가격이 비쎄네요. 그리고 제품 설치 설명 처럼
연결 될 주름관 실측도 고민 하세요. 주름관 보다 레듀서 사이즈가 조금 커야 들어가기
때문이죠. 아래 제품 100-82가 딱 맞을 사이즈 아닐까요?
정말 사이비 건축 업자들 때문에 귀찮게 작압 하는 집 주인 참 많습니다.
http://storefarm.naver.com/hrpm/products/164862813?NaPm=ct=j664kz4g|ci=5ca850e702273eb71d4d407453af3ee4c31a0d71|tr=slsl|sn=206642|ic=|hk=1e8d43c9c8e254a38cd4378e9e3404178adc733c
저도 오늘 잠시 알아보러 다녔는데 전부 100mm일거다, 잘못 본거다, 그럴리 없다라고 하시더라구요 ㅎㅎ 기존 환풍기가 9.8cm 인데 이것보다 확실히 작은걸 직접 뜯어보고 온건데..ㅠ
저 혼자서 천정 자재를 다 뜯고 주름관을 교체하기엔 불가능하고(주름관 끝부분-벽으로 나가는부분-이 또 너무 높이 있더라구요. 그래서 구입하려는 환풍기가 2cm 정도 크지만 일단 환풍기는 주문해놨습니다.)
말씀해주신 레듀서를 쓰면 연결은 깔끔하게 되지만 결국 바람이 실제로 나가는 통로 직경 8cm는 결국 거치는 방식이니 환풍기가 오면 테스트 차원에서 10cm-8cm 연결을 일단 테이프로 감아보든 임시로 해보고 괜찮다면 레듀서로 제대로 작업하고,
8cm 직경으로 중간에 한번이라도 통과하면 효과가 없어진다 하면 나중에 주름관을 전체로 10cm 바꿔야겠습니다.
단면 직경 10cm를 통해 나오는 바람이 8cm 단면으로 줄어든 상태로 나가는게 유체역학(?)적으로 괜찮은게 궁금했거든요. 2cm 밖에 차이 안나긴 하지만 또 비율로는 20%라서 ㅎㅎ
레듀서로 인한 공기 흐름은 거의 영향이 없습니다. 야영인이나 전원주택에서
화목 난로 연통에 레듀서를 주로 쓰지만 화력(공기 흡입)이 문제 되지는 않습니다.
저는 100-150연결에 레듀서를 썼던 경헙이 있었구요, 최초 설치 업자는
덕트 테이프로 대충 둘러 감았더군요. 수 년이 지나서 보니 타포린 소재 주름관에는
덕트테이프가 잘 붙지도 않을 뿐더로 경화로 다 떨여 졌습니다.
100-80은 큰 차이는 아니지만 덕트 테이프 보다는 부틸 방수 테이프를 추천 합니다.
아스팔트처럼 끈적한 접착성분이라 절대 안 떨어 지더군요, 몇가지 종류가 있지만
회색 메시 타입 폭이 작은것을 몇 번 감으시면 밀폐가 가능 해 보입니다.
꼭 성공 하셔서 쾌적한 환풍을 ...ㅎㅎ