APC BR550GI에서 배터리가 충전되지않는 증상이 발생하여 배터리를 교체했습니다.
그런데 배터리를 교체했지만 여전히 충전이 안되더란.. -_- a
작년에 APC BR550GI 충전 불량으로 컨덴서를 교체해서 수리했다는 글이 생각나서 찾아봤습니다.
https://www.clien.net/service/board/cm_nas/18636145CLIEN
출력 전압을 확인해보니 12V밖에 되지않아 컨덴서를 주문하고 분해했는데..

배불뚝이일줄알았던 컨덴서가 멀쩡합니다?
하.. 이거 새로 사야하나.. 한숨만 쉬다가..
그래도 밑져야 본전이란 생각으로 컨덴서 2개를 모두 교체했더니
경고음도 안나고 출력 전압은 14V인걸보니 정상으로 보입니다. 아싸~
이제 충전이 잘 되기만 빌어야겠네요. ㅎㅎㅎ
P.S
아침에 일어나보니 0칸에서 3칸이나 충전되었네요.
결론은 컨덴서가 배불뚝이가 아니더라도 교체하면 해결됩니다. ^^

만져도 전혀 이상한 느낌이 없었구요.