지난 주 UPS가 갑자기 종료되는 현상이 발생했습니다.
2015년 구입한 제품으로 2020년 경 배터리 경고로 정품배터리 교체한 이후로 잘 사용하던 제품입니다.
교체한 배터리도 이제 근 5년 가까이 되므로 언젠든 배터리를 교체할 준비는 하고 있었죠.
이번에는 로켓트 배터리로 교체하려고 이미 준비된 상태였습니다.
그런데 배터리를 교체 후 충전이 되지 않는 문제를 발견했습니다.
이전부터 HA로 UPS 정보는 수집 중이었는데 전혀 관심은 두지 않았거든요.
문제가 생긴 이후에야 살펴보니 충전이 되지 않는 것이었습니다. 이미 올해 1월이 접어들면서 문제가 생기기 시작했던 것이였죠. (그림 아래)
배터리 전압도 약 13.5V가 나와야 하는데 마찬가지로 서서히 문제가 생겼던 것이었네요.
배터리의 문제가 아니라 UPS 자체의 문제로 파악하여...
가장 먼저 한 것은 UPS 가격 조회...
제가 2015년에 산 가격은 약 15만원 정도였는데 모든 것과 마찬가지로 UPS도 많이 올랐더라고요.
비슷한 APC로 그 돈 주고 사기가 부담되서..
그래서 고칠 수 있는 방법을 검색
다행히 저와 똑같은 증상과 자세한 방법까지 있는 내용을 발견했습니다.
아마도 콘덴서 불량으로 발생한 문제인 것 같았습니다.
참고사이트: https://ppomppu.co.kr/zboard/view.php?id=diy&no=22086
그렇게 저도 따라서 분해...
문제로 보이는 콘덴서.
왼쪽 콘덴서가 살짝 부풀어 올라있습니다.
일단 콘덴서를 주문하기 전에 문제의 콘덴서를 제 실력에 제거할 수 있는지, 납흡기기가 없어도 되는지 알아보기 위해 먼저 제거 했습니다.
그럭저럭 제거를 할 수 있어서, 본품보다 배송비가 더 비싼 35V 330μF 콘덴서를 주문..
그리고 간단한 인두질로 교체 완료. 이상없어 보이는 오른쪽 콘덴서도 이 기회에 교체 하였습니다.
분해 시 변압기와 연결된 전선 중 하나가 빠지지 않아 너무 흔들어 댔더니 기판에 붙어있는 커넥터 자체가 흔들거려 추가 인두질 하고, 또 책상에서 떨어뜨려 케이스 일부가 손상된 것이 의심스러워 배터리 연결 후 테스트를 해보았습니다.
쓰던 정품배터리가 있었지만 4년 정도 쓴 것이라 그냥 로켓트 배터리로 연결 후 전원 투입..
다행히 UPS 충전도 100% 완료했습니다.
일단 NAS 등 장비 연결은 하지 않은 상태이고, 이번 주말까지 부하 없는 상태로 두었다가 주말에 부하를 줄 계획입니다.
구입 후 9년간 썼으니 앞으로 9년은 더 사용하기를 바랍니다.
저도 같은 모델을 사용중인데 스크랩했다가 나중에 같은 증상이 생기면 참고하겠습니다.
그냥 HA에 기본 그래프예요. 잘 하지도 못하지만 이것저것 꾸미는 것도 지쳐서 그냥 최대한 기본 기능 위주로 사용하고 있어요.
애드온 및 데이터(전압, 충전%값 등) 관련 설정을 질문하시는거 같습니다.
통합구성요소에서 NUT 설정해서 UPS를 모니터링하고 있습니다.
https://www.home-assistant.io/integrations/nut
설정시 UPS 서버는 시놀로지 IP를 입력하고, 시놀로지에서는 UPS항목에서 허용된 Synology NAS 장치에 HA의 IP를 추가해주셔야 합니다.
그럼 기본 항목은 모니터링 가능하고 비활성화된 항목도 활성화 시킬 수 있습니다.
그래프는 기본 제공되는 그래프입니다.