얼마전 UPS 배터리를 교체했습니다.
새로 교체한 배터리인데도 처음 장착하니 350초 정도 뜨더니
며칠 후 280여 초로 줄어들고 이젠 82초로 줄어드네요.
UPS엔 나스만 연결된 상태입니다.
Self-Test를 하려고해도 ES550은 어떻게 하는지 방법이 안나왔네요.
Powerchute 프로그램에서도 self-test 항목은 보이지 않네요 ㅠ_ㅠ
이대로 UPS를 다른 제품으로 바꿔야하나 고민도 해봅니다. ㅠㅠ

얼마전 UPS 배터리를 교체했습니다.
새로 교체한 배터리인데도 처음 장착하니 350초 정도 뜨더니
며칠 후 280여 초로 줄어들고 이젠 82초로 줄어드네요.
UPS엔 나스만 연결된 상태입니다.
Self-Test를 하려고해도 ES550은 어떻게 하는지 방법이 안나왔네요.
Powerchute 프로그램에서도 self-test 항목은 보이지 않네요 ㅠ_ㅠ
이대로 UPS를 다른 제품으로 바꿔야하나 고민도 해봅니다. ㅠㅠ
해당 내용은 캘리브레이션/보정을 새로해야합니다만 별로 중요치않고 그냥 쓰셔도 됩니다.
배터리 새것이면 단전 시 배터리 전압 다 떨어질떄까지 작동 할겁니다.
한 번 150W정도 부하 걸고 (550모델이면 대략 PF0.5하면 270W수준이 맥스입니다)
UPS거의 꺼져갈때까지 작동시킨후
다시 시작하신 뒤 만충되면 대략 보정이 될겁니다.
옛날 apc저가형은 이런식으로 보정했는데 지금은 모르겠네요.
워낙 저급 ups라 별다른 고도화도 없을거고요.
하지만 그런 보정을 할 필요도 이유도 없습니다...그냥 쓰면 됩니다.
제가 알기론 그렇고 틀렸을수있으니 참고만 하세요~
더하여 ups에 AC입력하고 전원 켜면 그 때 self test 할겁니다.
일단 몇분이나 버티는지 전원 뽑고 테스트부터 해봐야겠습니다.
정보 감사합니다.
안녕하세요 배터리 교체 후에 전원 버튼 오래 누르고 있었더니 녹색, 적색 점멸 하더군요. 단지 이것만 하셨나요?
BE550에 es 7-12 넣고 PowerChute Serial Shutdown 에서 베터리 교체일 변경하고 테스트해도 계속 fail만 뜨는데, ES 7-12 넣고 셀프테스트 정상 표기 되시나요?