오늘 광명 일대 정전으로 나스가 요단강을 건널뻔 했네요
그래서 UPS를 구매하기로 결심하고
USB데이터 연결이 되며 자동으로 종료 시켜 줄수 있는 가장 저렴한 제품 찾습니다.
그러다보니
APC BE700-KR
EATON Ellipse ECO 650 USB
델타 UPS Agilon VX-600VA
이렇게 3가지 모델이 나오네요 가격은 A,E사는 15만원 살짝 안되고 델타는 혼자 반값인데요 ㄷㄷ
출력이 순서대로 405W, 400W, 360W 로 나옵니다.
220v 출력을 사용하니 1.84A , 1.82A , 1.64A 로 보여 집니다.
전부 납산 배터리 이니 효율은 너프하게 50% 잡으면
0.92A, 0.91A, 0.82A 의 출력이 가능한거고
제 NAS가 디스크를 읽으면 62W 정도가 되니 1시간을 기동하는데 3.55A 가 필요 하다는거고
기동 가능 시간은 아래 표대로가 맞다고 보면 될 까요?
| apc |
eaton |
delta |
|
| 유효출력 |
405W |
400W |
360W |
| 배터리전류 |
1.84A |
1.82A |
1.64A |
| 납산 배터리 효율 차감 50% |
|||
| 배터리효율 |
0.92A |
0.91A |
0.82A |
| 대기전력 |
0.05A |
||
| 62W 가동시간 |
14.7분 |
14.5분 |
13분 |
저 수준의 ups는 PF=0.6 전후입니다. 따라서 700모델 (700VA급) 400와트인 것이죠.
Ups 최대부하와 효율 상관계수는 큰 관계 없는듯 하고요. 물론 제품 용량별, 각 구간별 효율곡선이 유사하니 상관이야 있겠지만 저 3종과 70와트급 부하일때 별 상관 없어 보입니다.
즉 위 3 종 모두 같은 부하에 무정전전원공급할 때 버티는 시간은 대동소이할겁니다.
요는 이 급ups를 구입 시 1티어 브랜드 중 가장 싼걸 쓰시는것과 가장 비싼걸 쓰시는 것의 성능상 차이가 전혀 없습니다.