입당인사도 없이 질문으로 첫글을 대신하네요.
알구매를 통해 난생처름 918+로 입당했습니다. 요즘은 하루하루 이 게시판을 통해서 뭔가 알아가는 재미에 빠져 있습니다.
얼마전 이곳을 통해 알게된 중고나라표 UPS APC BK500EI를 구매하고 918+를 물렸습니다.
(구매하고 알게되었지만, 918+가 해당 모델을 지원하지 않더라고요. ㅠㅠ)
문제는 배터리 타임이 60~70초 정도가 나옵니다.
그래서 나스의 UPS안전모두 시간을 10초로 셋팅해서 뭐 나름 60초를 사용할 수있을 것 같긴한데,
아무리 생각해도 60초는 촉박한 시간이라..... 걱정은 됩니다.
이게 호환문제로 인한 표기오류인지? 아니면, UPS불량으로 그런지 알 수가 없더라고요.
혹시나해서 배터리를 1개 더 구매를 했는데, 역시 배터리 문제는 아닌 것 같습니다.
같은 환경에서 사용하시는 분이 계시면 배터리 타임이 어떻게 표기 되는지? 아니면 그냥 새로운 제품을 사는 것이 좋을지?
고견 부탁 드립니다. 감사합니다.
저는 38분 가량 버티는데, 배터리에 이상이 있다고 판단됩니다.
새 배터리로 교체해 보시는 걸 권장드립니다.
+ 제가 알기로는 그 중고나라발 UPS가 제품 상태는 멀쩡한데 기본 배터리가 수명이 다했다고 들었습니다. 판매자도 새 배터리로 끼우는걸 권장하던데 아랫분 말씀처럼 로켓트 호환 배터리가 있으니 저렴하게 교체하시는 것이 좋습니다.
배터리는 로케트 밧데리~로 사용하셔도 됩니다.
저는 APC UPS가 2개인데요..
RS 550G는 구입한지 얼마안되서 정품 배터리이구요.
CS 500은 지난번에 제가 올린 중고나라 판매자를 통해서 구입해서 로켓트 배터리롤 넣어놓은 상태입니다.
CS 500에는 아무 기기도 물려있지 않은상태라 예상 배터리 시간이 꽤 길게 나오긴하네요. ^^;
이게 정상아닐까요..