이 모든 것이 유튜브 프리미엄 구독으로부터 시작되었습니다.
구글 홈 미니... 그것만 받지 않았었더라면... ㅠ_ㅠ
■ 스마트 월스위치 시공 후 LED 등 전원 ON 시 깜빡임이 있습니다.
■ 보통 LED등 깜빡임 검색하면 나오는 잔불현상 (OFF 했을 때 번쩍거리는) 이 아니고
"전원 ON" 시 불규칙하게 깜빡이는 증상입니다.
○ 구매했던 스마트 벽스위치 링크
- 다가구 주택이고 단상 2선입니다.
- 배전반에서 나오는 라이브와이어(상전압,활선,핫라인)와
전등으로 들어갈 Load 라인 두 개 선만 연결해서 동작하는 모델입니다.
제품 설명에 보면 명시되어 있습니다.
스위치 자체에 계속 전원 공급해주는 중성선(뉴트럴와이어,공통선)은 없어도 되네요.
- 전등 쪽에는 (비록 피상전력 소모가 많아지는 문제는 있다는 건 알고 있지만)
잔광콘덴서(커패시터)를 일단 전등과 병렬로 달아줬습니다.
○ 증상
등이 꺼졌을 때 플리커, 깜빡임, 플래시 현상은 없고
등이 켜져있을 때 불규칙하게 깜빡입니다.
50~60Hz 교류전류와 카메라 프레임 타이밍 간섭으로 깜빡이는 현상이 아닙니다.
일부러 30프레임 동영상으로 찍었어요.
비록 이런 문제가 있지만, LED등 자체는 플리커 프리입니다.
카메라를 통해서 봤을 때 줄무늬 생기는 그런 종류는 아닙니다.
○ 깜박이는 문제 있는 사용 중인 코콤 25W 화장실 LED등 링크 (단종됨)
http://prod.danawa.com/info/?pcode=2400725
■ 집에 스마트 월 스위치 시공한 모든 LED전등에서 깜빡이는 문제 발생
- 그 중 가장 심한 것이 코콤 25W 짜리 화장실 등이고
- 방수되지 않는 모델이어서 습기 때문에 그럴 수 있다고 생각할 수도 있지만
완전히 동일한 모델로 드레스룸 쪽에도 사용 중인데, 마찬가지로 깜빡입니다.
- 특정 업체의 좀 비싸게 줬던 '엠보 아스텔 화이트 LED등(단종)' 은 https://t.ly/dz8gw
훨씬 깜빡임이 덜하긴 한데, 그렇다고 증상이 없는 건 아닙니다.
1초 1~3회 정도 깜빡입니다.
- LED 등들을 구매한 지는 약 6년 2개월 경과되었습니다.
- 고장날 법한 기간이 흘렀지만, 벽스위치를 예전의 똑딱이 스위치로 원복하면 증상이 전혀 없습니다.
LED등 SMPS나 배선의 문제는 아니어보입니다.
■ 무엇이 문제일까요?
- 스마트 벽스위치 일부의 불량은 아닌 것 같습니다. 전체적으로 다 깜빡임 현상 발생.
- 그냥 저가형 스마트 월 스위치라는 제품의 한계가 이 정도인 건가요?
- 혹시라도 LED 안정기, 또는 안정기포함모듈 을 바꿔보면 상황이 나아질 수 있을까요?
- 혹시 매립하신 스마트 월스위치 중에 위와 같은 문제가 없는 모델 사용중이신 것이 있나요?
기왕이면 WiFi 였으면 좋겠습니다. Z-Wave Zigbee 이런 허브 없이
저도 브로드링크 TC2 쓸때 몇번 겪었었는데 그때는 캐패시터 달아서 다 잡았었는데
이미 달으셨다니 알수가 없네요...
그리고 2선식인데 와이파이라니... 뭔가 특성을 많이 탈것만 같은 구성이네요
화장실에 앉아있으면 정신이 이상해질 것 같습니다;
안정기도 찾아보고... LED driver도 알아보려는 중입니다.
어떻게 이런 제품 후기에 다 괜찮다고만 달려있었는지 모르겠어요.
특히 전원이 꺼질때 잔광이 남아있다가 사라지는 증상은 얼마전에 제가 겪은 증상이랑 같네요.
참고로 저도 20W 짜리 LED 전등이었습니다. 최소 전력을 충족하더라도 잔광제거 콘덴서를 달아야 해결되는 경우가 제법 있어요.
전원 꺼질 때 잔광 남는 것처럼 보이는 동영상의 현상은
아이폰 카메라의 자동 노출 때문인 듯 하네요.
꺼질 때 육안으로 보면 딱 하고 바로 꺼집니다.
저도 TC2 살때 동봉된 아주 작은 노란 캐패시터 썼다가 스위치랑 캐패시터가 같이 폭발한적이 있어요 ㅡ.ㅡ;;
그 후로는 작은놈은 절대 안쓰고 커다랗고 하얀 국산으로 바꿔서 잘 썼었어요
스마트 스위치 설치 했다가 롤백했는데
혹시 해결 되신 분 있으실까요 ㅠㅠ
낮은 W의 전등에서는 어쩔 수 없는 현상인가 싶습니다.
그리고 저 화장실 불은 아니고, 다른 60W LED 방등이 고장나서
5초 간격으로 꺼졌다 켜졌다 하고 LED 절반만 불 들어오고 하는 문제가 발생한 적 있는데
Tuya 스위치를 교체했더니 문제가 해결된 적은 있습니다.
본인은 등떨림이고 잔광은 아님
알리발 터치식과 버튼식 스위치로 초반 시도
Led 약 20w
증상은 L1에서만 발생
1차 시도 버튼식 등떨림 실패
2차 시도 터치식 구매 등떨림 실패
3차 콘댄서 장착 실패
4차 L1공백 L2부터연결 실패 L2시작 시 L2발생
여기서 똑딱이 스위치 원복했습니다.
5차 디씨에 다원쓰고 해결글 봄
다원 문의 알리스위치구성 등떨림 등 시도 한거 설명
다원 답변
led마다 달라서 등떨림은 있으실수도 있다.
다원 답변에 포기
시하스 10프로 할인시즌 막차타기 위해 시하스 문의
질문 내용은 다원과 같음
시하스답변
일반적인 등떨림은 L1에서만 발생하실겁니다.
(어? 희망이 생김)
L1등만 교체시 증상이 같다면 잔광콘덴서나 더미저항 설치 하시면 됩니다.
(여기서 잔광콘댄서 구글보고 2000원제품 달았다고 전달)
불껏을때 잔광이 있었는지 물어보고 자사제품 ARM -300콘댄서 구매로 개선가능합니다.
불켰을때 스위치가 살기위해 전력 빼먹어서 발생한 현상이다고 답변 주셨고
시하스 스위치에 콘대서 구매(1세트당 약 6-7만원)
설치 후 등떨림 없습니다.
금액적 부담 없으신 분들은 한번 제품 구매해보세요.
말씀해주신 ARM-300 콘덴서는
https://sihas.co.kr/product/arm-300
이것인가보네요.
설명만 봐서는 기존의 콘덴서들과는 작동방식이 다른 것처럼 써있는데
정확히 무슨 원리인지는 모르겠습니다.
그리고 시하스 스위치에서만 잘 동작하는지도 모르겠네요.
일단 테스트 한 번 해보려고 지금 구매 중입니다.
알려주셔서 감사합니다.
제가 딱 이 상황입니다 ㅠㅠ 욕실 환풍기 땜에 스마트 스위치로 바꿨는데, 동봉된 캐퍼시티(2.2마이크로패럿) 달아도 L1 메인 등(30W LED)이 떨립니다.. L2 샤워부스 등, L3 환풍기는 괜찮은데.. 혹시 몰라 L1에 샤워부스 등을 연결하고, L2에 메인 등을 연결했더니 작동을 안 하더라구요.. 후유유..