현재 사용하고 있는 인터폰입니다
https://www.commax.com/index.php?cate1=10&cate2=42&cate3=43&nnum=328
결선은 사진처럼 되어 있구 대문 개폐기에는 별도 전원이 들어가 있는 상태입니다.
단독주택 총2층집 구성인 대문을 컨트롤하려고 하는데요
저 5번,6번 단자에 있는것을 sonoff basicR3 아웃풋에 연결하고 220 ac코드를 까서 인풋단자에 넣으면 컨트롤이 가능할까요?
현재 사용하고 있는 인터폰입니다
https://www.commax.com/index.php?cate1=10&cate2=42&cate3=43&nnum=328
결선은 사진처럼 되어 있구 대문 개폐기에는 별도 전원이 들어가 있는 상태입니다.
단독주택 총2층집 구성인 대문을 컨트롤하려고 하는데요
저 5번,6번 단자에 있는것을 sonoff basicR3 아웃풋에 연결하고 220 ac코드를 까서 인풋단자에 넣으면 컨트롤이 가능할까요?
드라이컨택으로 개조하거나 다른 제품을 사용하셔야 할것 같습니다.
이 제품을 찾았습니다~!
혹시 몰라서
https://ko.aliexpress.com/item/4000040023342.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.12624c4d9cEyuqAliExpress
이 제품도 추가로 구입했습니다 ㅎㅎ 감사합니다
이 제품을 찾았습니다~!
혹시 몰라서
https://ko.aliexpress.com/item/4000040023342.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.12624c4d9cEyuqAliExpress
이 제품도 추가로 구입했습니다 ㅎㅎ 감사합니다
어찌됐건 sonoff쓰신다면 입력은 상시 220v 넣어주시고 출력쪽에 드라이컨택용 "220v릴레이" (MY2모델 약 2500원,소켓1400원 선) 코일쪽을 연결하고 저 5/6번에 각각 NO/COM을 연결해주시면 됩니다.
아시겠지만 sonoff 모드설정은 "inching" 모드로 하시면 됩니다.
물론 설치 및 결선은 집안의 모기쪽에서 하셔서 깔끔하게 정리하심됩니다. 자기쪽에다간 절대하지마시길..
그래도 말씀해주신 덕분에
https://ko.aliexpress.com/item/33002090829.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.12624c4d9cEyuqAliExpress
이 제품 구입했고, 폰에서 도어벨 연락받고 다시 폰으로 sonoff 대문 조작하는식으로 구성하려고합니다 감사드려요~!
sonoff sv 로 구현하면 간단해지지만 5V 입력을 추가로 줘야한다는 문제가 생기죠
저도 같은걸 구현하려고 어제부터 구상중이었는데 반갑네요 ^^
개조없이 다음 모델로도 구현할수 있겠네요
https://www.itead.cc/sonoff-re5v1c.html
아래 사이트에 나온것처럼 드라이컨택 개조를 해주면 추가부품없이 220v로 제어 가능합니다
https://minsu.mscg.kr/50
근데 일반인들이 하기에 패턴끊고 납땜하고가 번거로워서..그래서 외부 공간있으면 릴레이로 결선방식으로 하는게 더 수월해서 이런 방법도 있다~ 그런 취지로 드린 말씀이에요.
http://m.todaysppc.com/renewal/view.php?id=free&page=1&sn1=&divpage=80&sn=off&ss=on&sc=on&select_arrange=headnum&desc=asc&no=418070
이 분은 그냥 드라이컨택 아니고 아웃풋에 ac전압 그대로 흐르게 한거같은데 괜찮은건지 신기하네요
인터폰세팅도 저희집이랑 똑같은거 같은데..
벽에서 나온 선 굵기도 그렇고...