잘못된 형식의 이미지 링크입니다.
잘못된 형식의 이미지 링크입니다.
잘못된 형식의 이미지 링크입니다.
안녕하세요.
sonoff t1(https://sonoff.itead.cc/en/products/residential/sonoff-t1) 구매해서 사용하려하고있습니다. 중성선이 있어야 설치가 가능하다는걸 보고 스위치 뜯어봤는데, 추가선이 있긴한데 무슨선인지는 잘 모르겠네요.
위에 중성선이 있는걸까요? 육안으로 구분이 안가는거라면 테스트하는방법이 뭐가있을까요?
방법이 테스터밖에 없다면 아래 링크 제품 구매하려합니다. 혹시 테스터기 외의 방법을 아신다면 알려주시면 감사하겠습니다!
먼저 테스터기로 콘센트 전압을 찍어보세요 예를들어220v면 기준전압을하시고요
테스터기로 스위치에 검정색이랑 복스안에 청색을 찍어봐서 220v 이면 맞습니다
(아니면 스위에 검정이랑 복스안에 적색이랑 찍어보세요)스위치에 노랑선2개는 전등선입니다
음...! 공간이 부족한것도 당황스럽네요 생각지도못했어요 우겨넣으면 될꺼라고 생각했는데...ㅋㅋㅋ
아 좀 벽에서 튀어나온형태로 가능하지않을까요?
중성선과는 좀 다른 개념이죠.
스위치에서 요구하는 중성선은 사용하지 않는 여분의 전선인데 국내대부분의 전기가 그런 시공이 되어있지 않습니다.
저 전기기사인데..간단히 설명해보겠습니다.
전기는 보통 쉽게 말하면 직류에서 플러스 마이너스가 전구로 가야만 전기가 흐르죠 (교류는 이게 교차해서 교류라고 부릅니다)
근데 스위치를 자세히 생각해보세요
스위치는 전선을 끊었다가 이었다가 하면서 전기를 끊었다가 공긎했다고 하는 물리적 장치입니다.
교류에서 직류의 플러스에 해당하는 선을 라이브 라고하고 마이너스에 해당하는걸 뉴트럴이라고ㅜ하는데 뉴트럴이 중성선입니다.
그리고 세계공통으로 녹색선은 접지입니다.
혹은 녹색에 노란색이 섞인경우도ㅜ있구요
이건 선이 모자란다고 녹색을 대신 쓰다가는 큰 사고로 이어질 수 있어서ㅜ절대로 해서도 안되고 전기가 안통하니까 접지가 중성이라고 생각해도 안됩니다.
아까 스위치 이야기로 돌아가서... 스위치는 라이즈선에 설치르루하는데 선을 끊었다가 이었다가 한다고했죠. 이때 끊어진 선의 좌우는 둘다 라이브선입니다 구러니까 당근 스위치 선 안쪽에는 플러스선만 있다고 생각하면 됩니다.
선이 2개면 알겠는데 3개면 뭐냐? 이건 등이 2개면 하나는 공통이고 나머지 2개는 각각의 스위치로ㅜ가서 2개를 제어하는겆니다
이외에 선이 왕창있다...하면 이때 안쓰는 남느ㄴ는선은 바로 근처의 콘센트로ㅜ가는 선일수도 았어요. 콘센트가 전등이랑 같은 차단기를 쓴다면 여기에서 땡겨올수는있는데 아쉽게도 전등과 전열은 보통은 분리합니다.
구러니 절대로 녹색선에 연결하면 안됩니다. 야매 동네전기 만지는사란들 말 듣지마세요
예상에는 스위치 라이브 + 뉴트럴 전압을 측정해보면 교류로 220V가 나오고
스위치 라이브 + 접지 전압을 측정해보면 교류로 110V 나올것같은데 맞나요?
전압 찍어봐도 220나오기는 할거에요. 근데 중성선으로 사용하면 차단기 떨어질지도 모르겠네요.